我们公司在水压试验和功能试验之后就会对管路进行清扫工作。但是每次效果都不理想。
, V( C& @9 O: n( S; l$ A原因很简单,先进行的水压试验是单对管线的,只是看看管路的密封性能。
! q* G, v; S, ]+ `. W5 q功能试验是必须带设备一起作的,所以这样设备,比如泵肯定就会有水。而作完功能试验管路就开始清扫——用压缩空气吹扫。
; a0 t' I7 ?9 n) \ C5 K$ F+ u但是设备一般是不进行清扫的,因为有些设备带的流量调节阀之类的东西,根本没法用压缩空气吹扫。7 r% P7 Y2 O3 m+ i# D
这样就造成我们的工人将管路清扫完后,一接上设备,设备里的水又跑到了管路里去,毕竟设备里因为没经过吹扫肯定是有水的。
% k9 h3 j# T- ^/ t- o这样就造成管路清扫根本达不到预期的效果。
% u' v8 V& y# Z) ~1 I4 A. d6 m( M- K有些设备还行了,组装完就能拉去现场使用,但是有些一存就是几个月,而这时管路里是有水的,这样对管路来说是很有影响的。
3 J, P( n& O; X, E% j不知道有没有同行也遇到了这样的问题,有什么好办法提出来大家分享一下,谢谢。0 D" |1 k. D, J: ] T( A