如题,条件:用若干继电器+启动按钮,如何实现让一个二位五通电磁阀控制气缸的自动往返运动?能有几种方法阿4 j2 I5 s8 m) @1 n" c' A  y- @
我自己做了一个,但怎么弄都是只会走向一端,如何让其自动往返不停呢?………………
发表于 2007-8-22 14:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这是一个典型的自动往返控制电路。在气缸的两个极限位置,各用一个行程开关(位置开关)通过继电器来控制电磁阀线圈的通、断电,即可实现所要求的功能。9 @! B! x8 z3 c) Z1 g
$ D  k" p0 A- E" [
我不知道你的二位五通阀在电气上是怎么工作的?是电磁线圈通电时一个位置、断电时为另一个位置,对吗?; Q, ?0 a  o. s5 n; B1 e- c

0 a2 X0 |, e( }( B& A[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-22 14:10 编辑 ]
发表于 2007-8-22 17:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
二位五通电磁阀的工作状态是,在断电后的位置为下次通电时的初始位置.如果在通断电中间把位置变化的话,那么通电时的初始位置为断电中间变化后的位置.
 楼主| 发表于 2007-8-22 19:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 pangpang 于 2007-8-22 14:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ \% r! o' P' W6 L9 J这是一个典型的自动往返控制电路。在气缸的两个极限位置,各用一个行程开关(位置开关)通过继电器来控制电磁阀线圈的通、断电,即可实现所要求的功能。
: j# }- a. B; z  I0 Y! \1 f0 ]! O3 R, ?5 d. B  |7 O
我不知道你的二位五通阀在电气上是怎么工作的?是电磁 ...
9 g  R. e' s" J3 o3 a

/ u7 O' L+ O% D. d* k正如你所说,气缸默认在一端,我用的电磁阀是这样工作的,电磁阀得电后将会使气缸走到另一端,一旦断电气缸会自动回复到初始位置。我用的是两个位动感应器做的行程开关。因为程序太小了,不值当的用PLC,而我用继电器,却不会画电路和接线了……555555555555555忘记了根本啊!!!
" ~  a" y9 M) B$ q; e9 |我才毕业,所以做这个不太熟……还请多多指教,能否留下手机或者别的联系方式?
5 p3 ~1 t8 D/ s" Q$ N5 {, }% U; o/ T, H# B/ j: R
[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-22 20:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-22 19:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
兄弟们,帮帮呀,真的有点头大,想自己做实验,但时间太少了,马上要交这个小小的方案了阿……5555555在线等
发表于 2007-8-22 22:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 #5 liweiproe 的帖子

我来帮你吧! ; i. f) M1 b( @
1。先看一下图,理解工作原理。
- y9 ?8 A7 Z" n2。图中的DX1为电磁阀的线包(二位五通阀是单控的)。
6 s# _% b7 @' f5 S3。画的是在直流电源下的原理图,在实际应用中每个继电器和电磁阀的二端必须接上续流二极管,并注意续流二极管的极性!
; `& s7 S# q# C4。此图只是原理图,它的工作电源也可是用交流电源的。但需考虑各个元器件电器参数之间相匹配。
& r. `- R% I8 [' H. j+ F( Y5。不知你选用的二位五通阀是单控的还是双控的?如是双控的,那就把另一个线包接于DX2处(红色的图线)。
6 P3 Q/ G7 `- m- F& a5 N6。如有不清楚之处,欢迎再来提问。
5 v" I% B7 \  K( Y4 h9 E1 r4 ^, c' |7 ^' E3 I
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-8-23 00:05 编辑 ]
电路图2.JPG

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-22 23:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢DX的帮助,太感谢了,学习再学习,怎么加分阿,我现在有点分了,不知道怎么给楼上的加分,版主帮我下……谢谢
; s& F  F1 {2 v6 [+ z% e" u" K1 F  ]7 n2 C' a0 _- X' `
不明白的地方还请DX再指教,呵呵,希望我不是榆木疙瘩……0 m9 P9 J% Q; P6 u0 ^6 \) {0 [
( V! `2 g. U/ F+ u, i
[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-22 23:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-23 09:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在整理电路ING  有问题再来请教
发表于 2007-8-23 11:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
以下给出气动图和电路图,供你参考。! D4 M5 P# z0 _5 p* \; |
+ p) v6 t) U0 R, I" W! p5 Y9 ^
电路图按国家标准规定的图形符号绘制。
8 O/ U$ l8 C0 Q其中:, f% V7 H+ ~7 D! h( f2 i: p0 D$ q
        SB1、SB2 — 控制按钮;
/ w& Q" V' p+ T+ a  @# [        SQ1、SQ2 — 位置开关;, g: U6 g* E" U$ v) V
        KA1、KA2 — 中间继电器;
0 W$ h( s/ U1 @# q1 v        YV — 电磁阀。, h" m( r7 j! Y7 ]/ i2 U' j
SQ1、SQ2分别置于气缸行程的两个终端位置。
+ }  Z1 V6 P0 d3 c" I/ A! E6 |8 M' ?0 {/ i: m& g
[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-23 12:37 编辑 ]
a1.JPG
a2.JPG

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 好应助。 是否有意加入“技术团队”, ...

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-23 12:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 pangpang 于 2007-8-23 11:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 a4 g8 w9 ^& d0 H( A( Y以下给出气动图和电路图,供你参考。
2 Q$ e! K- E6 K0 O* f4 y- r0 t0 G! |
电路图按国家标准规定的图形符号绘制。
5 D8 Q8 B, u. ]7 A其中:3 P3 V( x: H3 ^5 i
        SB1、SB2 — 控制按钮;+ \' J# k: o+ e7 X, g. s
        SQ1、SQ2 — 位置开关;
0 N* `+ L9 j. {2 y- u        KA1、KA2 — 中间继电器;
" ~! P  o9 `7 x- l! m        YV — ...
- w6 m- i# B( D. Q
很是感谢,很标准,怎么我学习的、我读到的图、我在网上下的电气符号,都不是完全一样,前几天下的电气图包也不一样,虽然都能看明白,但不知道究竟哪个才是目前的标准。等下再搜索下最新的,公司内部没有。$ H: ]# y7 F) i
再次谢谢,特别为工作的认真态度感谢你!
发表于 2007-8-23 14:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨

《GB/T 4728 电气简图用图形符号》系列标准

以下是当前有效的《电气简图用图形符号》系列标准,内容较多,你可根据需要只收集那些你工作中需要的部分。另外,建议你看一下《JB/T 2739-200X 工业机械电气图用图形符号(征求意见稿)》,它把常用电气符号进行了综合,比较实用,虽不是正式版,但正式批复后,改动不会很大。,毕竟它是按照现行国标制定。这些图形符号标准本论坛都有。
' ]9 H( o+ n6 H3 S" X! Q  GB/T 4728.1-2005  电气简图用图形符号 第1部分:一般要求   
8 M  L2 d$ p8 E' y3 e8 ~4 r& t+ C  GB/T 4728.2-2005  电气简图用图形符号 第2部分:符号要素、限定符号和其他常用符号   ' V4 o; r  ~+ f5 O& o4 h
  GB/T 4728.3-2005  电气简图用图形符号 第3部分:导体和连接件   9 o( q) ~0 E8 Q5 b; M$ L. {
  GB/T 4728.4-2005  电气简图用图形符号 第4部分:基本无源元件   ' }, i5 R3 s7 Z
  GB/T 4728.5-2005  电气简图用图形符号 第5部分:半导体管和电子管   # R) k) b# r8 `! Z
  GB/T 4728.6-2000  电气简图用图形符号 第6部分:电能的发生与转换
% Q5 A6 I+ d  p  GB/T 4728.7-2000  电气简图用图形符号 第7部分:开关、控制和保护器件
; p* l% L, g3 g) _4 a$ M2 @! W% V" L* {  GB/T 4728.8-2000  电气简图用图形符号 第8部分:测量仪表、灯和信号器件 7 X- r8 G2 b/ ?- @9 s9 A+ M
  GB/T 4728.9-1999  电气简图用图形符号 第9部分:电信:交换和外围设备 8 x5 }2 c0 A1 j1 u* _% M
  GB/T 4728.10-1999  电气简图用图形符号 第10部分:电信:传输 ! {6 Q. |4 e% `
  GB/T 4728.11-2000  电气简图用图形符号 第11部分:建筑安装平面布置图 ) `/ f! _: p% N* B. r) P; Z) x
  GB/T 4728.12-1996  电气简图用图形符号 第12部分:二进制逻辑元件 . [$ c% j4 ]! `6 \' i  t) z, G2 J( w
  GB/T 4728.13-1996  电气简图用图形符号 第13部分:模拟元件
 楼主| 发表于 2007-8-23 14:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢提供
: O: X" L0 q* c* {& B. D一篇帖子让我学习到很多。再次感谢大家。
% X7 R% ~* M! H; F* z9 J6 S; [% B. B& R
谁还有更好更节省继电器的方法么?# h1 w/ m8 T9 P7 ]
楼下的 继续  GOGO ……8 m& n, T' G& {" J3 t2 ^

8 Y9 B7 \+ L, |( K[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-24 09:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-24 13:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚才再次分析9楼的电气图时发现个小问题,电路理论上没问题,但是,在实际中有点小问题,因为电气图中的位置开关SQ1(即感应开关:详细见下图)都是常开的(图中用的是常闭,电路上来说是完全正确的,但制造商那里买到的都是常开的)所以在最后决定还是采用6楼的电路图了。
* P) A. ~% Q. e; W
2 E( b# d1 W5 B/ l) O  o没有太多的经验,不知道感应开关有没有常闭的?如果有的话,那就是我没买到吧,自己分析认为,应该有的。
$ S9 Y$ c4 N5 e( E4 U为了方便对比,把9楼大虾的电路图一并贴在下面
0 A* @' o  _; V- z1 H6 d2 Q! h
+ n2 q8 F1 V* k' [  P2 C4 A% _/ v; |( u" F. D2 c; o
我的最终图还在纸上,呵呵,等晚上吧,用CAD画了再贴上.
+ V$ k1 Z: \6 |3 g% ?- ]: e+ S$ N" P& x$ ^1 [! @
因为这段日子忙着调试另台设备,时间紧张点,(我发现自己天天都忙的忽拉拉的……)
  D4 Y+ t9 C( ^8 e* d' _+ T9 }7 [
[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-24 15:43 编辑 ]

9楼的电路图

9楼的电路图

感应开关

感应开关

感应开关资料

感应开关资料

气缸

气缸

二位五通阀

二位五通阀

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 希望你能从三维获得帮助

查看全部评分

发表于 2007-8-24 21:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议使用双控电阀(可以解决关机后,固定停机位): k1 \6 x8 R, J+ s3 T
用2个感应开关控制电磁阀2端即可,一个开关控制总电源
发表于 2007-8-24 21:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 liweiproe 于 2007-8-24 13:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% W$ Z8 F1 l) d# {9 A: k刚才再次分析9楼的电气图时发现个小问题,电路理论上没问题,但是,在实际中有点小问题,因为电气图中的位置开关SQ1(即感应开关:详细见下图)都是常开的(图中用的是常闭,电路上来说是完全正确的,但制造商那 ...
  I$ a! o$ Z/ k8 d* {+ P$ x2 s4 q
不一定要局限在气缸用的感应开关,思路放开一点会有很大收获的
 楼主| 发表于 2007-8-24 22:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
14楼的提法可以考虑,下去后实验下,嘿嘿
发表于 2007-8-24 23:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
曾经用过,做机械手很好用
发表于 2008-10-23 11:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可以用定位螺钉而不用行程开关吗
发表于 2008-10-25 21:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
为什么是单电磁阀呢?气动的用双电磁阀+行程开关控制可在任意位置啊..