对于电液比例阀死区与响应时间都是存在的,楼主所说的在0~400mA死区消逝,楼主判断依据是不不是该阀在这个范围内有响应,但如果只是有限的响应次数并不能断定死区消逝,说白了就是阀可靠性的高低,我用过比例阀,但没有做过很深的研究,以上只是我的个人推测! 6 C. K" e, z- ~2 m对于放大板建议楼主最好还是不要调整
该阀电流理论调节量0~810mA,实际中我们的调节量只有0~400mA,大于400电流就再也上不去了。实际中0开始向上调整电流,阀就开始工作,随着电流的增加阀口开度也增加,所以我才判断该阀没有死区,所以怀疑该阀为伺服比例阀(该阀理论上中位死区为零)。就这个现象也咨询了厂家工程师,他们说还没有开发生产伺服比例阀。至今仍在迷惑中 。; Y; Q: T K" A; x