[已解决] 问一个PLC与接近开关的电气连接图的画法

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-29 12:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
用PLC与接近开关(动断触点)相连,一共有三条线,我知道现场是怎么接线,可要画出接线图来就有点不太懂,我的PLC输入端的COM是与0V相连的,麻烦大家帮我看看附图的画法对不对?谢谢!
3 `; n0 x. E* D" R$ [7 p% J  s. ?# r7 m' y# p
[ 本帖最后由 过客一个 于 2007-7-29 20:50 编辑 ]

PLC

PLC
发表于 2007-7-29 15:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
参考下这个:
a.png
发表于 2007-7-29 16:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
觉的还是用两线的方便,直接接到COM和X端.
 楼主| 发表于 2007-7-29 20:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢谢两位的解答……
发表于 2007-7-29 21:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一个接24VDC,一个接COM,一个接输入点