[已解决] 设备接地线能挂在零线上面吗?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-25 15:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我这里从新做接地线不方便,就直接挂在了进户零线上了,请问这样安全吗?
发表于 2007-7-25 21:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
这样绝对不安全!1 I* o) F& Z) W  X! F6 j
如果供电系统的三相不平衡,进户零线上就有电压了,这样做无异于装了个定时炸弹!!!!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-25 21:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这样做太危险了,要是地线断了线呢。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-25 22:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃白银
这样是绝对不可以的,是零线如果断了,那么地线就成了与火线及负载连通的导体了,如有人或物触及是一件很危险的事。绝对不可以的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-25 22:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
这样肯定不行,比较危险

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2007-7-26 00:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-7-26 20:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这样肯定不行.要 是零线如果断了,那么地线就成了与火线及负载连通的导体了

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-27 18:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
不能图自己的方便,想怎么做就怎么做,如果不清楚,还是建议楼主多看看规范!