不牢靠也是引起通讯故障的原因,特别是通讯电缆插头处。而且往往一根电缆出问题容易造成另一根电缆也发生故障。在设备检修时有时触碰到了通讯电缆会使插头出接触不好;有时通讯电缆很长,如连接到操作员站的电缆特别容易,受到干扰。早期DCS系统多采用总线式结构的同轴电缆连接,而现多为双绞线连接,RJ-45接头特容易出现接触不良,从安全通报的情况来看,集团公司内有的厂就出现过通讯电缆接触不好造成操作员站死机的情况。
+ g4 |8 l, d% I9 n% e$ c
* i+ D8 ]8 a% ?8 N4 f
/ G6 x1 V1 k0 O- `: E3 d 第三,抗干扰性。计算机控制系统是众多电子、机械部件组成的复杂系统,所处的环境又比较恶劣,因此对系统的干扰因素较多。如大功率电气设备、输电线路的电磁场、无线通讯、雷电等气象变化;自身元器件的热噪声、信号输入输出回路、电源回路干扰等。
: ~, c8 |0 r/ X 7 H' w0 B, U8 F4 }; T0 S; X, t- a
1 O% \* p; O$ K8 P( {/ w: B, h OVATION-XP系统在河津电厂的应用情况是,Ovation系统包括了目前DCS系统的所有功能:数据采集系统DAS、模拟量控制系统MCS、炉膛安全监控系统FSSS、数字电液控制系统DEH、汽机危急遮断系统ETS、顺序控制系统SCS、旁路控制系统BPS、电气控制系统ECS、空冷控制系统AIR,并且采用了取消基地式调节仪和减少就地PLC控制,全部纳入DCS的设计思想,涵盖的设备范围非常之大。为了保障各控制站的低CPU通讯负荷,控制站数量、I/O卡件数量较多。Ovation控制器采用高性能奔腾处理器设计,保障了通讯负荷情况。良好的机柜、电源分配模块、转换板等设备的接地设计、双绞线传输信号可以消除电磁场的干扰、信号线屏蔽线可有效防止静电干扰、良好的供电措施等等抗干扰技术的应用都保障了系统具有较强的抗干扰性。使用Ovation系统必需注意的是要加强通讯卡件松动或损坏的情况的检查,尤其是防止强电串入造成DCS卡件损毁;要防止RJ-45接头的松动,尤其是灰尘较大时,更易发生接触不良的情况;网络设备的接口严禁乱接其它设备。
b/ U& S, s6 Z& T9 S* b, l+ O7 y6 i: m4 [/ P
5 d- W4 l: c. |$ z; z (3) 计算机软件故障; g! ?5 _$ b% N0 [+ T
+ b, V( X* X; _ " y1 a( @1 U4 D% ~
在计算机控制系统中,软件的可靠性比硬件的可靠性占有更重要的位置。软件故障主要来源于两个方面:系统软件故障和应用软件故障。系统软件包括操作系统、数据库管理系统及各种编程语言等。& Y8 }% {4 B6 @' u$ q7 a2 f
6 V8 ]' c* T" J
Ovation系统操作系统是用的微软的Windows-XP
* k# _5 \4 |+ _# ]# [% g ,视窗系统比UNIX操作系统更容易死机。一则是操作系统本身的稳定性,并且是各类计算机病毒的主要攻击对象,加之PC机提供了极为方便的文件拷贝方式(如USB接口),技术上必须大力防范,同时加强人员管理;再则就是通常Windows应用软件偶尔会和操作系统发生冲突,Ovation应用软件是一组工具程序的集成,虽然采用了模块化设计技术,但是由于功能比较强大和复杂,重要程度各不相同,又是新开发的基于Windows-XP的版本,应用软件本身也可能有些问题尚未暴露出来。3 d0 \; c, K% Y/ ?, z7 [, `
& ?+ [; T& G4 T/ H . W; |& X# r7 m+ t6 D' I
另外,Ovation系统是服务器结构的,服务器要长期读写硬盘,使得硬盘碎片、垃圾文件逐渐增多,硬盘空间变小,严重的会造成硬盘出现坏道、坏扇区,确实有电厂DCS系统由于硬盘容量不够,造成服务器死机。控制系统中除了服务器外,更须严格注意历史数据站的软件运行状态,因为历史数据站对整个控制系统的实时过程数据、报警、SOE、操作员记录提供大容量的存储,使用最为频繁。; f3 e+ `9 v# ?9 @8 c, r- S
6 E5 Z) v$ Z' m+ M1 z (4) 环境条件异常是另一重要原因
: s* F7 L- _3 r& _
0 V9 Q1 K. V( i, C$ i6 Q/ ^ D
6 H" {& Y7 A, v: L) y 第一,HVAC系统运行状况。环境原因引起DCS系统故障也要高度重视。系统内有的厂由于空调制冷情况不好,电子间温度升高,导致DPU故障发生切换,如果副DPU也热坏了,问题就严重了。一般认为环境温度以19~23℃为宜。过高不好,过低会引起空气结露也不好。环境温度大于29℃时,柜内温度已比较高,已对DPU构成危害。Ovation系统大量采用低功耗元件,发热量很小,在一定程度上减轻了对HVAC系统的依赖程度。: E1 F8 U+ \# E8 U
Q' |2 k4 u4 b" L2 Y" t
0 Q0 }8 S; K$ k, \( {$ q" @' C 第二,电源、柜顶风扇运行状况。电源风扇和柜顶风扇的正常运转是保证DPU正常运转的必要条件。在河津电厂对DCS散热问题是很重视的,每次检修都专门进行检查、更换处理。在调试期日本专家也很重视这个问题,由于河津灰尘较大,就对柜顶的风扇一个一个检查清扫。#1、#2机组的DCS系统服务器放在专门的房间,空间都比较大,散热效果很好,而DAS服务器安装在狭小机柜内,散热效果差一点,这也是房间内DCS计算机运行情况好的一个原因。现在二期Ovation系统已经把所有服务器隔离在一个专门工作室内,DCS系统应较一期要听话多了。
. y9 M% g+ G0 [9 `! L+ ^. J
1 d/ R M3 B1 w- c/ x: l `; Q4 G0 D2 ]' V% N# v `' Z
第三,粉尘处理必须注意。当然,环境卫生也不可忽视,过多粉尘侵入设备内部会造成芯片散热差,绝缘下降。在河津电厂#1、#2机实际维护工作中就发现某些电路板工作不正常,清扫积灰后,一切运行良好的情况,也发生过由于工作站内大量积灰,散热风扇损坏,机箱内温度过高,最终导致硬盘损坏的情况。 |