请问有哪位达人曾经设计过类似电路
: ?* {) J3 z6 n- v( q; Z% ~. z要求:& q0 H' A/ n, C( u
1.温控模块使用omron的e3ar
& @, J8 M" k. M. F2.输出用可控硅或者固体继电器# F& ^; t' t- t8 D! p( o- y
3.输入使用pt100
4 c6 L; }$ `* z' y自我感觉这个东西比较简单,但没有实际操作经验,请各位大大无私的伸出援手。谢谢
发表于 2007-7-10 23:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这应该很简单嘛,输入、输出、控制都有了,还要什么??
头像被屏蔽
发表于 2007-7-19 03:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-7-21 08:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
2一定要用可控硅,不要用固态继电器,性能不好。我以前做过1用的是国产的厦门宇电的数控仪表,可以直接配合触发器给可控硅模块门极价信号

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-22 16:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
请楼上的详细谈谈为什么固态继电器不好?我接触的不少系统用固态继电器都是好好的啊!
发表于 2007-7-22 21:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PT100& _9 V+ o' T& l/ k: }. m3 N
日本的岛电FP21调节器9 m0 D5 h+ T6 {! P8 \- h) x
SSR周波控制器2 w4 L. J, k3 [* ~8 P! f7 b1 H
固态继电器
$ ]! E8 V5 V( b% X- `( t可以做的精度很高

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-24 19:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题不难啊.使用一个温度传感器测量温度,然后由温度决定晶闸管的导通角,可以通过一个单片机也可以通过模拟电路解决.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-25 08:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你还可以简单的用NTC做个比较电路,或双金属片开关来解决这个问题
 楼主| 发表于 2007-7-25 09:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位的解答,但对于解答中有许多问题不是很明白,请指教。
% D; f7 e2 P. R0 _3 S1.bywhzh为什么认为可控硅好,固态继电器不好呢?实际应用中出现过什么问题?本人设计中的固态继电器是光电触发的,好像效果还可以。
' w( x! d) H( j) F2.mark275提到的SSR周波控制器,本人使用不多,能够详细介绍一下吗?另外,您提到的精度能够达到多少呢?0 w( Y( d. U+ w6 a5 q
再次感谢各位!
发表于 2007-7-26 22:45:35 | 显示全部楼层 来自: 美国

答周波控制器

周波控制器的周波过零输出,由于负载电流的通断是按正弦波均匀分布,多台设备运行时,负载电流随机性和叠加性,所造成的总动力负载电流相对是均衡的,它提高了调节精度和电源利用效率避免了打表针和电力设备增容,节电效十分明显
! O3 [8 B  e3 }& S5 L, n5 h/ k, Y日本的岛电FP21调节器精度可以0.3级* m* T" B5 T+ d2 o2 Z$ m+ l  O

, o* |, c  I1 Q; J1 S1 H[ 本帖最后由 mark275 于 2007-7-28 22:29 编辑 ]

ZAC10周波控制器.rar

1.61 MB, 下载次数: 8

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-8-4 19:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我们公司在加热电路方面,用热电阻PT100,温控表,固态继电器实现温度的自动控制
发表于 2007-8-4 20:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
温控电路应该有好多种解决方案的, 干嘛非要用这种?0 Y) c* F( g9 _/ I; s, @% n
楼主说的这些东西我好多都没听过,也没见过,这属于自动化方面我了解不多2 o3 u, v+ K" G& {9 F$ |1 i& A9 o
这里强人还不少
发表于 2007-8-6 20:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
PT100线性很好、厦门宇电的表质优价廉、配固态继电器,系统完善可靠,控温精度±1℃没有问题。
8 t/ r0 l* {  @; i- O. j固态继电器无噪音、寿命长、适应频繁动作,很好。