在IEC 60364-3标准中,按载流导体的配置和接地的方法将交流配电系统划分为TN、TT和IT,在本附录中对配电系统的类别和代码进行了解,图中给出了每一类配电系统的一些实例,但现有还存在一些其他配置的配电系统。6 G" k6 W2 \6 H4 y+ S
图中:0 {% B( U1 D. v# y7 ~, m
——在大多数情况下,配电系统适用于单相和三相设备,但为了简化起见,图中仅划出了单相设备;; U" l: ~* X3 f6 t& d
——供电电源可以是变压器的次级绕组,电动机驱动的发电机或不间断电源系统;- Z0 ~* K; @* f
——有些图适用于用户建筑物范围内的变压器,图中的建筑物区域代表的是建筑物的一个楼层;
4 D& f2 _3 Z' @$ |$ r* Y1 \——某些配电系统还在另外的位置接地,例如在用户建筑物的电源入口处接地(见GB 14821.1-
* e6 P Q! K; M0 f5 L1993中413.1.3.1的注1)。 `' {+ ]1 q3 N4 `1 |! [7 W* `7 V
考虑如下设备连接的类型;所提到的导线数量不包括单独用于接地的导体。4 R, X( x) Y |
+ d+ A! n* U+ {( O+ `: n l
/ L( [) E3 d' q- H0 f$ u6 ?! p; B2 ~2 B$ R/ h
GB 49439—2001 6 m6 y- p# t+ W. g; d, \
8 }: m4 P8 s- |" x单相 2线8 B, Y: L; c* ?+ o3 N" i: {1 n
单相 3线
% y; E Q; e0 L2 相 3线( n- F; w8 C4 i" `, L
3 相 3线' ^5 M! j8 a; ?4 g5 M
3 相 4线* B6 S/ I) V4 h; \9 a
所使用的配电系统代码的含义如下:- }$ n# |) d0 H' E8 r
——第1个字母:配电系统与地的关系;
- S8 Z0 o/ i6 N4 Z7 u) j: n" c6 m T:表示一极直接连接到地,$ c. e B& q \* B& X
I:表示系统与地隔离或某一点通过阻抗连接到地。2 N, S2 Z/ Z* Z9 A! q9 U
——第2个字母:设备的接地;" \0 x/ a* B) `1 f8 q" Z7 T
T:表示设备直接电气连接到地,而与配电系统的任何一点接地无关,
, ]+ \; J( X! y% j N:表示设备直接电气连接到配电系统的接地点(在交流系统中,配电系统的接地点通常是3 N3 _# f$ }( F7 b. A8 t, ]0 w
中性点,或如果无中性点,则接地点通常应是某一根相导体)。
: A0 Y$ K; [) b/ E6 c——其他字母(如果有):中线和保护导体的配置;
1 `3 y8 B" W: s" a K' r S:表示保护功能是通过与中线分开的导体或与接地的相导体(或交流配电系统中的接地相7 b) ^ h) @! S
线)分开的导体来提供,
$ h, J7 e1 d* P# H) u1 X' `# `3 { C:表示中线和保护接地导体的功能合并在一根单独的导线上(PEN导线)
# G. z! S$ l* w, C0 Y9 u( \" o6 E# P3 Y. s
9 {8 I; k; ~# k) M
TN配电系统是直接接地的系统,设备上需要接地的零部件通过保护接地导体连接,TN配电系统被认为有下列三种类型:
; M, {$ d# M- ~6 v8 D——TN-S系统:在整个系统中使用一根单独的保护接地导体线;
! I- Q! [1 |! k) o/ H——TN-C-S系统:在系统某一部分中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。
, _( r v& g. h8 [8 D" g* q# j——TN-C系统:在整个系统中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。
" X& y( Q+ S/ y. |9 ?+ m某些TN配电系统是由带有接地的中心抽头(中线)的变压器的次级绕组供电的。凡是能提供两根相线和一根中线的这些配电系统通常称为“单相三线配电系统”
( r5 `9 z3 ?8 I* _- C" H; M$ W0 J; d
; i3 H8 ]5 D- L% p7 w
V3 TT配电系统! `- O8 K9 `/ I5 C3 a
具有一个直接接地点的配电系统,设备上需要接地的零部件在用户建筑物中连接到接地电极上,该接地电极与配电系统的接地电极无电气连接。
! u, C& B7 V5 a$ L( \4 d& C/ { Q" j$ x1 N& _2 V, e
IT配电系统- X4 z8 g$ n. ~
IT配电系统与地隔离,除非有上点通过阻抗或限压装置接地,设备中需要接地的零部件都在用户建筑物中与接地电极连接。! y8 Y, w0 X. w% O5 e
8 e ~+ V9 O" L& ?& Q# A" Y' P3 V1 G8 C0 r
LZ也 可以参考GB4943标准,或IEC60950标准 |
|