发表于 2007-7-2 00:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
材料:Q235A和Q345A,圆管,直径104mm,壁厚4mm,设计用于建筑外墙的支撑。0 D' P4 U2 a4 y; h4 {( {
/ y" P5 q; Y8 C
请问谁知道这两个材料的抗压强度?3 Q) \9 [6 x) t! u; @* N: {
8 A$ r% Y  w: o$ R( e
谢谢!
发表于 2007-7-2 09:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你问这个问题让我有点惊讶哦!
9 k8 S4 b2 o# x- ^& |0 |5 s这个抗拉强度只要在标准上查一下的话是很容易知道的啊!  s. ?; z/ ]( V5 t1 M& z+ n
: j% P( k. T9 t. S6 K' g/ r
但凭记忆的话我直接这么回答,大家以后也容易记住的
; s0 E0 B; g: ^- i0 m# Z8 NQ235焊接使用J422(J427),就是抗拉强度在42公斤级的,约420MPa, n! i( A  W, ~! D" Z& @
Q345焊接使用J506(J507),就是抗拉强度在50公斤级的,约500MPa
! q4 d' ^1 y+ b(焊条符号表示方法,J代表结构钢,前面两位代表抗拉强度,最后一位代表药皮类型)% `; c8 Y& s- C' _+ F  F$ F
(材料符号表示方法,Q代表屈服强度,数值235,345为屈服强度的数值,最后的A,B,C,D,E对机械性能的可认为依次冲击性能越好)
$ n% D/ R& a* ]' u" {
& M0 a! Y3 A" u实际的机械性能数值还要根据板厚的不同而不同,允许的抗拉强度会略有区别,板越厚,抗拉强度等机械性能也会随之降低,实际应用还是应该查表为准。
发表于 2007-7-2 11:34:44 | 显示全部楼层 来自: 美国

Q235和Q345的抗压强度是

Q235抗拉强度 σb (MPa):375~460
7 @2 u! j8 ^! W; y/ m" w& qQ345抗拉强度 σb (MPa):470~630
发表于 2007-7-2 15:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵!不好意思!我想你怎么会这么这么简单的问题,一字之差啊!
发表于 2007-7-2 17:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
此类建材钢抗拉和抗压强度基本相等。
& K$ y$ ]+ k: t  Y6 D) e$ \  _! s  L8 g
Q235钢的抗拉、抗压强度设计值约为205N/mm2。
3 I& r( Y$ U1 W. x& \8 n! @4 Q+ e  v
[ 本帖最后由 czcxq0408 于 2007-7-2 17:20 编辑 ]
发表于 2008-10-13 09:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

Q345的抗压强度是多少?

Q345的抗压强度应该比抗拉强度大得多?但应该是多少呢?手册上并没有写。+ |. _0 }1 e1 `2 K1 u

. P5 o( q  C  R# [! @) s在设计上应该乘上一个系数,但这个系数是如何来的?
发表于 2008-10-27 21:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
Q235抗拉强度410-470,屈服点240,弯曲疲劳极限170-220