; D* N- }% J0 i9 ~: e( S钢结构工程质量控制要点
9 K# Z6 b! Y1 a6 Q! c 1、进行钢结构设计和施工的单位必须具有相应的资质。 r' C) T* C+ q5 w5 X
2、钢结构的检测项目包括:
4 j) I- W# c% I8 ^: a+ Q⑴钢材的抽样复验6 e2 E# X# |7 e7 L; a
⑵一、二级焊缝超声波(x射线)无损检测
9 E( i7 n% _; z; I0 d% M⑶大六角头高强螺栓的扭矩系数(扭剪型高强度螺栓的紧固轴力)检测
1 J: M* K0 G' X% O0 F/ M' L0 I⑷摩擦面抗滑移系数检测8 N: a( I2 W7 N/ Z" F
⑸整体垂直度
6 T( D+ a' B0 b; f1 u⑹整体平面弯曲度
' B% @, b9 v4 q" g* ]$ `⑺网架挠度8 g2 H; V, W2 l d
⑻涂料厚度5 N! T. y1 t" J1 q( ~+ L
⑼高强螺栓的终拧扭距检测。) z2 }9 Z2 A) E( \' F
⑽地脚螺栓力学性能检测
( c7 _" Y" V4 a7 N2 z+ p9 [( d' j以上项目中⑸、⑹、⑺、⑻、⑼项为建设单位或监理单位见证检测(测量)项目,其余必须经有相应资质的检测单位检测。
0 W+ H; s1 x) l, c; ]% Z9 m 3、钢结构工程中属于下列情况之一的钢材,应在甲方、监理见证情况下进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求:
* E+ q4 x3 Y7 d! ^# T% Z) O⑴国外进口钢材;
' R8 R+ ]) W! x4 F% J⑵钢材混批;1 S$ }" V. A7 G2 v/ j @
⑶板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;2 D4 i1 y2 Y9 l
⑷建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;! n5 |7 Q1 i( E9 w P
⑸设计有复验要求的钢材;0 l6 p* N h, O, j7 M) a
⑹对质量有疑义的钢材。 a. R& k1 _, v' w
4、钢结构所采用的原材料、半成品、成品须有质量合格证,中文标志及检验报告。
! j7 h9 A0 H. k, ?1 B' u$ R5 a \' ~ 5、钢结构施工单位应进行图纸会审,并编制施工组织设计或技术方案,施工过程中需与土建单位配合默契,安装钢结构前,须按下表对地脚螺栓进行严格验收。
& f9 b8 p9 Y1 O# M/ Y7 U8 s% j3 ?支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)(见表一)
1 t' o1 @( D; D; V$ }) u 6、钢结构施工单位必须严格按图施工,(图纸设计深度要达到施工要求),特殊情况需进行材料代换,必须经过设计单位同意。& l1 U3 Q! Z0 o
7、钢结构的加工制作须有监造监理。
4 E( [% O6 L0 r1 L6 Y+ O5 j% X% S8 p 8、钢结构安装时,必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载,严禁超过设计图纸和相应规范要求。
) c5 j' R: \! _& A5 ~) V 9、钢结构安装过程中,结构形成空间刚度单元后,应及时对柱底和基础顶面的空隙进行二次浇灌,地脚螺栓安装好后的外露长度允许偏差0-+30mm。7 }0 g; T5 Z& W" y3 F# o0 |
10、焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不小于200mm,翼缘板拼接长度不小于2倍板宽;腹板拼接宽度不小于300mm,长度不小于600mm。6 A3 C( O: {' X$ ~# c9 w
11、吊车梁和桁架不应下挠。
- \% X* N4 u. ]* L! |+ N 12、摩擦型高强度螺栓连接接触面应平整,有75%的面顶紧,边缘最大间隙0.8mm。当接触面有间隙时,小于1mm的间隙可不处理,1- +3mm的间隙,应将高出的一侧磨成1:10的斜面,打磨方向应与受力方向垂直。: T O7 F1 y$ s K' R3 u+ S
13、高强度螺栓摩擦副使用前须进行扭矩系数(紧固轴力)和抗滑移系数复验,高强度螺栓不得作为临时螺栓使用,高强度螺栓施工分初扭和终扭,外露丝扣2-3扣。施工终拧扭矩检验应在终扭1小时后,48小时内完成。
: j. t5 W. p0 _) S 14、永久性的普通螺栓,每个螺栓一端不得垫2个及以上的垫圈,螺栓拧紧后,外露丝扣不少于2扣。
! L( U( ~% r5 L& }2 @ 15、螺栓孔的偏差超过允许值时,应采用与母材相匹配的焊条补焊后重新制孔,严禁用钢块填塞;螺栓孔不得采用气割扩孔。4 h% ?- P& O7 |2 I
16、钢结构施工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理、负温下焊接等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。8 @ o- l \5 U y: y1 b7 Q
17、碳素结构钢应在焊接冷却到环境温度,低合金钢应在完成焊接24小时后,进行焊缝探伤检验。焊缝检出缺陷后,要制定返修方案。! f: D8 g# J) Z6 P0 ]( q
18、焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。
- O3 F7 g5 w; y7 q1 Q' W& z 19、钢网架的支撑顶板和支座锚栓位置必须符合要求;网架的挠度不得超过设计的1.15倍,螺栓球节点应将所有接缝用油泥子填嵌严密,并将多余螺栓孔封口。
; t- l0 w/ u: y2 Z2 b- y! y: S* K* B支撑面顶板、支座锚栓位置的允许偏差值(见表二)$ N0 Y' A# ~0 Y M- n2 @: W
20、屋面压型板的搭接须做360度咬边,屋脊板与屋面板的搭接长度宜为500mm,脊瓦两边须做好密封处理;密封应为中性硅酮胶,;压型板与突出屋面的交接处,应作泛水处理,压型板伸入檐沟的长度不小于150mm,檐沟金属板伸入屋面板下不小于100mm;檐口处的屋面板要采取加固措施,屋面开孔大于300mm,应采用次结构加强。5 H! k' f1 Z# S4 U \ k/ ~
21、檩条与支托的连接和拉条与檩条的连接应符合设计要求,不得随意更改连接方式。 , ^% ~; c; T9 B4 A+ ]. k( w
22、窗周围须做包边处理,窗台坡度符合要求。设计单位应对门窗、檐口等细部做法出据祥细大样图。- N' ], O$ m# z5 X. Y+ m/ U$ Y E
23、墙板的搭接长度不小于120mm,底端应留出20mm以上的间隙,以防雨水对墙板的锈蚀。
6 A5 L/ s6 \3 r/ Q# @9 x 24、钢结构的防锈等级,防火涂料厚度必须符合要求。涂料、涂装遍数、涂层厚度应符合设计和规范要求,当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm,每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级(见表三)! J+ l9 O9 Q# G" d( `
25、钢结构的验收分地脚螺栓,主体,屋面,竣工四部分;施工单位须提交有关资料。 5 _' x2 U: B# f: w7 j" z
26、钢结构验收时,应提供以下工作文件和记录:! T. W% i4 d7 r" @0 d9 W2 k
⑴钢结构竣工图及相关设计文件。
5 O. _1 |2 u8 e⑵施工现场质量管理检查记录
" W% G ?8 h3 ]4 ~" n⑶有关安全及功能的检测和见证检测项目检查记录。, L) _+ ~3 ^1 b# A$ P
⑷有关观感质量检验项目检查记录。9 @" S8 ]3 y# x1 t# Z/ j6 ]- s4 _
⑸分部工程所含各分项工程质量验收记录。
; y& f4 A# p/ Q' }: ~7 M⑹分项工程所含各检验批质量验收记录。1 a% Y) b+ c( g
⑺强制性条文检验项目检查记录及证明文件。
, i s! | N0 |6 H& S. `2 H) y⑻隐蔽工程检验项目检查验收记录6 \3 `# I1 {: x2 H+ x+ h6 W" E
⑼原材料、成品质量合格证明文件、中文标志及性能检测报告。# {9 y1 N. Q$ k$ ?
⑽不合格项的处理记录及验收记录
, O& H/ t5 \) @" _⑾重大质量、技术问题实施方案及验收记录
~1 B. T6 {! G" ]⑿其它有关文件和记录。
. p2 s4 f4 D, B9 W' X1 k 27、监督验收的主要内容:
# O- U Y& {" w5 y4 o( e⑴监督检查建设、监理、设计、施工等各责任主体单位的相关人员是否到位;
3 H# M. O7 g" j- d/ e⑵监督检查基本资料是否齐全、有效;& ` l3 d3 I1 h3 N. v# F9 d# X& Z
⑶监督检查建设单位组织验收的程序和执行标准;; S* Z2 P( W& r% q+ p
⑷监督抽查焊缝外观质量是否存在明显缺陷;! s* w) E# O- r9 ~ Y/ ^+ {; r
⑸监督检查高强螺栓连接摩擦面的平整度和清洁度;( [2 x. k: q. {0 S% y4 {* Y3 ?4 N/ v+ W
⑥监督抽查地脚螺栓位置、垫板规格与柱底接触情况;' J; o6 ?) ^! m- f; a% l
⑺监督抽查焊接球、螺栓球及杆件的表面缺陷;% D4 ?. D1 c# _9 s) X
⑻监督抽查屋面、门、窗的安装情况;$ K$ p& y; F$ Q$ P0 j7 l" x' }
⑼监督抽查钢结构安装完成后的挠度; ]- O: d0 j Y- G$ b
⑽监督抽查钢结构涂层外观质量。1 K% k; F( L' {( S
28、当钢结构工程施工质量不符合《钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001》时,应按下列规定进行处理:
- y( b2 w, H- F$ H⑴经返工重做或更换构件的检验批应重新进行验收。
% P, L; h( j0 @! T/ t⑵经有资质的检测单位鉴定能够达到设计要求的检验批,予以验收。3 e) L! f7 O7 ]& |% B
⑶经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求,但经原设计单位计算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。; W9 W7 P W3 l* d2 v2 g1 V w2 e; l
⑷经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸,但仍能满足安全使用要求,可按技术方案和协商文件进行验收。
7 B: ~4 o+ q+ e7 y' }, T⑸通过返修或加固处理的分项、分部工程仍不能满足安全使用要求的钢结构工程严禁验收。
7 ?" s' S! r0 M5 ^( ?(表一)支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm) # q7 V8 F- q- L3 t) N! e; K$ R
(表二)支撑面顶板、支座锚栓位置的允许偏差值
2 w$ ?- u: S3 k }' k5 E" S. t(表三)各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级
) Y2 d/ a) B& H/ S: A(表一)支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)! x2 G5 F4 \( N8 N. T* ~2 S8 `
项 目 允许偏差9 o! o" u- T$ H0 N" e+ Y4 w7 Y, t0 \
支撑面 标高 ±3.0
+ J( x3 k5 t) g% s* x+ J2 E5 A8 o/ r 水平度 l/1000
: H+ S ~2 h6 R' X7 e K6 y地脚螺栓(锚栓) 螺栓中心偏移 5.0$ v. g# F" ?8 b2 S$ V! h
$ _; f( v5 n1 p8 }* v; e+ N
3 N4 K2 u2 I( S) w* Q& _(表二)支撑面顶板、支座锚栓位置的允许偏差值% m C9 h2 F( A; {( w
项 目 允许偏差
* w/ g/ Z, q, r) `' Q& A支撑面顶板 位置 15.0
8 o0 N1 n; ]- m4 K( Q& ~ [6 F8 F& a 顶面标高 0-3.0
. J9 c2 G( G& a. E: W 顶面水平度 L/1000
3 g( ]6 G$ c, F/ b8 X支座锚固 中心偏移 ±5.0
, B' j$ L5 z. {( ~3 k* s( Z' A# k5 j
" {6 Y+ s- m) w(表三)各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级2 h2 j% l( z+ \" |1 _+ x( N7 M b+ m
涂 料 品 种 除锈等级
3 M- y& P' M2 x' x! B油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆 St2
; a& ~% V. O- @3 [$ M9 P高氯化聚乙稀、氯化橡胶、氯磺化聚乙稀、环氧树脂、聚氨酯等底漆或防锈漆 Sa2
6 @9 {) l! f0 v9 N% I& {$ e. B/ H0 z无机富锌、有机硅、过氯乙烯等底漆 Sa2.5 " r2 N; c: x) F$ Y& p& f& r2 S/ M
|
|
|