QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
4天前
查看: 1630|回复: 1
收起左侧

[讨论] 钢结构粱在何拼接处是受力最佳状态

[复制链接]
发表于 2007-6-28 01:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆克拉玛依

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今日到一厂房工地去参观,厂房的钢结构正在吊装,由于厂房的跨度大约15m,而粱很少有这么长的,所以设计采用了钢粱采取绞接连接加长,在现场发现在钢梁的拼接点离端部大约6m左右,也就是在其1/3~1/2之间,按照混凝土的结构受力原理,应该是正好避开最大的剪力区和弯矩区,不知道钢结构的粱受力是否也类似混凝土结构,该钢梁与柱也采用螺栓连接。欢迎大家谈谈钢结构粱在何拼接处是受力最佳状态。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
wjliao + 5 启发性的专业讨论!

查看全部评分

发表于 2007-7-1 08:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正如LZ所说,钢结构拼接点的设计,也是尽量避开最大的剪力区和弯矩区。
  z& X2 \" d% A# i! l9 O钢结构受力状况通过整体受力分析得到,不同的结构形式,最大受力位置也不同,产生的材料成本也会不同。所以设计者在这方面起着重要作用。
0 @5 V, Y6 \; P( o. ~" @同时,在安装方法和制造工艺方面的成本,也是非常重要的。有时为了利用原材料拼接处未必是受力最合理处。2 v4 T) f3 d: P3 Q5 V# }  [+ y
所以,钢结构粱在何处拼接,是多方面因素平衡的结果,没有一定之规。
3 W% n. U( l  O9 V; p另外,拼接处采用螺接还是焊接,考虑的方法也会有所不同。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
wjliao + 5 技术讨论

查看全部评分