发表于 2007-6-27 10:17:42
|
显示全部楼层
来自: 中国山东泰安
爱默生EV2000参数 ( ^/ H* ?% J) o
9 J: {; \, Y. D) L( o. ] 功能代码 参数意义 设定值 备注
& c" ]3 r% g* W" g7 I: L4 j *F00 运行频率设定方式 3 模拟电流4-20mA - t2 g3 r1 l7 b+ f( p# }
F02 运行命令选择 1 FWD与COM控制 ' n" A8 E+ m. O: r
F04 最大输 出频率 50
) v# y( f5 b# |* j D F05 基本运行频率 50 w( ^) e; P) \
F06 最大输出电压 380
( S5 D$ h- N3 i ^$ c! | *F07 V/F曲线模式 0 线性! h3 u; k+ g- ~5 M# M% l
电压/频率模式
! ]7 b" h* b7 ~$ R( X { *F08 手动转矩提升 4.0
! w7 Q0 C' Q9 m6 a% Z7 S F09 加速时间1 20 : G2 L c' [% w5 f7 b3 t
F10 减速时间1 20 2 U/ g( P8 c# d9 z1 | B8 w
F11 上限频率 50
) }$ V/ R' B$ C# v( E F12 下限频率 15
% @; H# }: @4 S* a+ @4 G *F13 最小模拟输入量 2 与4-20mA 对应 4 C. x) r8 g0 X Q
F14 最小输入模拟量对应频率 0
/ x7 Q* o' M) C6 C& A4 V F15 最大模拟输入量 10
# n& G4 u3 l" I, U5 \+ y4 C F16 最大模拟输入量对应频率 50 ' k8 G, m4 G" s1 _0 f7 ~
F18 电机过载保护方式 1 ' @0 \8 R" z5 ]
F19 电机过载保护系数 105 ' r `& V* }6 ~% V; ?
F20 功能块(21-45)选择 1 6 {% L, P9 v1 |
F21 启动运行方式 0 & C9 t. R0 o, ]' F
*F29 载波频率调节 1 出厂设定为6
% ~7 C7 q& V: R4 U F30 停机方式 0
! d1 I" e+ l6 m! v2 i" v F44 自动节能运行 1 |