发表于 2007-6-24 07:35:46
|
显示全部楼层
来自: 中国山东临沂
长输管道为GA类,级别划分为:
* v1 l4 d0 e% b/ e# W8 A; c 1.符合下列条件之一的长输管道为GAl级:
/ D: H! K! i! q (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P>1.6 MPa的管道;' B( ]7 H: ~2 Y! f$ R3 C* I$ {
(2)输送有毒、可燃、易爆液体流体介质,输送距离(输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离)≥ 200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;
5 P, Q0 n+ e/ y/ Q e% q) D# V (3)输送浆体介质,输送距离≥50km且管道公称直径DN≥150mm的管道。
; L4 U% ^6 l3 \6 s3 u 2.符合以下条件之一的长输管道脚GA2级。# W# F% a# o3 {: F6 K& e
(1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤1.6PMa的管道;
B, l M9 ~8 ] (2)GAl(2)范围以外的管道;
! j& b) ~- x% w# u. o: x (3)GAl(3)范围以外的管道。
7 A T, ?. L, D" m7 }$ m2 A9 L工业管道为GC类,级别划分如下:
8 ?$ |" p: R5 t* I: q, h3 C. r 1、符合下列条件之一的工业管道为GC1级:& E6 l: h, v7 i
(1)输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中规定毒性程度为极度危害介质的管道;
/ [* J# _( N3 Z0 I1 N O: O) v (2)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及 GBJl6《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa的管道;
* F0 n' \. R/ \" |" Y- C1 l (3)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0 MPa且设计温度≥400℃的管道;
4 u: d# c. H) \8 V, g& P( K (4)输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。 |