发表于 2007-6-25 14:48:26
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
让我先来告诉你几个基本概念。
& A2 U2 \$ g, _& H8 _1 Z1.什么是中性点、中性线?
& J3 U/ `/ q5 }1 p8 e在星形连接的三相电路中,其三个线圈(或绕组)连在一起的一点称为中性点。由中性点引出的导线称为中性线。
/ I) ^. @, H: ]9 M- S0 M i2.什么是保护接地、中性线接地和重复接地? & I$ u: `! y% {
为了防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电的危险,采取电气设备外壳与接地体或与中性线连接。
1 v( ^5 K" N h1 P/ O4 F" k: n% T保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接。
" b) M8 J6 W4 n% W* @中性线接地是将电气设备金属外壳与变压器中性线相连接。 5 b5 w% U$ ]( E0 ]
重复接地是指中性线一处或多处通过接地装置与大地再次连接。
; f: P. D+ R5 \ ?8 q& d0 }3.为什么高压负荷开关要与熔断器配合使用?
# K. j4 X; ]- q, j$ N9 w4 q5 O A* v5 S高压负荷开关在10kV系统中、简易的配电室中被广泛采用。它虽有灭弧装置,但灭弧能力较小,因此高压负荷开关只能用来切断或接通正常的负荷电流,不能用来切断故障电流。为了保证设备和系统的安全运行,高压负荷开关应与高压熔断器配合使用,由熔断器起过载和短路保护作用。 * `) t% N, Q$ c. {& O# L5 D
通常高压熔断器装在高压负荷开关后面。这样当 3 n+ I7 v J( L+ D6 e
更换高压熔断器时,只拉开负荷开关,停电后再进行更换是比较安全的。
. L. Y" B' R7 C0 k/ p
# A" {9 ^" D9 y再来谈接地
) S, u( X2 [/ o" R0 `( X什么叫工作接地?其作用是什么? $ `# N3 ]+ W/ H% z4 e5 V
工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地。其作用是: 7 w+ V$ r8 d1 @2 E1 ]
(1)保证某些设备正常运行。例如,避雷针、避雷线、避雷器等的接地。
% G! {/ p8 h, J! O, i(2)可以使接地故障迅速切断。在中性点非直接接地系统中,当一相接地时接地电流很小,因此保护设备不能迅速动作将接地断开,故障将长期持续下去。在中性点直接接地系统中就不同了,当一相接地时,单相接地短路电流很大,保护设备能准确而迅速地动作切断故障线路。 ( o3 s0 H7 Z4 ~0 Q( H- D8 L
(3)可以降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。在中性点非直接接地系统中,当发生一相接地时,未接地的两相对地电压升高,最高可升为线电压,因此所有的电气设备及线路的绝缘都应按线电压设计,使电气设备及线路的造价增加。如果在中性点直接接地系统中发生一相接地时,其它两相对地电压不会升高到线电压,而是近似于或等于相电压。所以,在中性点直接接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考核,故可降低建设费用,节约投资。 |
|