CJJ104-2005《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》第6.3.5条规定:采用外防腐涂层保护钢质外护管的同时,还应采取牺牲阳极阴极保护措施。大家知道: 我国对于蒸汽管道直埋技术的研究与开发,是摸索前进的,在摸索保温结构形式过程中,外护层大致分为三个阶段。
y" D1 u, Q- x# B; W; \' Y' \ 第一阶段:采用"塑套钢"型式,即外护层采用高密度聚乙烯,工程实践发现,聚乙烯耐温能力太差,当局部热流外泄,很容易造成外护层蠕变、鼓胀破坏,聚乙燃做外护层不适用于蒸汽管道,目前已成为共识。
3 b9 u* o- m8 C, R' |3 z+ Y, J 第二阶段:采用玻璃钢做为外护层,而温能力大大强于聚乙烯,加工工艺由于是采用缠挠式,与采用聚乙烯管做保护层需要空管比较,可以克服偏心,质量有保证。但由于对玻璃钢制造工艺机理了解不透,采用了简陋方式,同时,玻璃钢外护层标准发时还没有颁布,制造的玻璃钢外护层质量低下,运输、安装过程中再违规操作,出现局部开裂破坏,动摇了采用玻璃外护层的信心。" V# Q# u+ G4 P9 g$ n; w
第三阶段:依照国外采用钢外护层,即钢地沟型式。但基本对外护管没有进行电化学防腐,仅仅用外防腐涂层进行防腐。它的"优势"是前二年、三年不易发现问题,所以近期这种形式较为"走火"。不过使用单位在经过一段时间后,冷静考虑防腐、电化学、检修时才发现有问题。所以,前年制定的CJJ104-2005中提到了应采取牺牲阳极阴极保护。但是大家知道,直埋钢管内工作钢管要承受很大的推力,这个推力是靠内外钢管之间的内固定支架承受的,必须是钢结构,如果对外保护钢管进行牺牲阳极保护,那电流不是通过内固定支架传递到内工作钢管上了吗,那一个保护段就会是整个内固定钢管的长度,牺牲阳极填料包将很快消耗完毕,所以基本是起不到保护作用的。据我所知,国内相关规范、标准好象还没有这方面的规定,也没有哪个厂家解决了这个问题。我在此提出此问题,请大家讨论一下有没有好的解决办法。 |
|