《容规》第二条 第2款中(4)螺旋板换热器受《容规》第三、四、五章节监察。请问有一螺旋换热器,A通道走85℃液碱、B通道走冷却水,工作压力0.5Mpa,该螺旋换热器是否受《容规》监察?
发表于 2007-6-6 19:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是否受容规监检,除了看设计压力之外,还要看容器的容积。请楼主将设计压力和容积告之。或者自己再对照容规看一下。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
折桂使者 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-6-6 20:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
按你提供的操作工艺参数,该设备不属于《压力容器安全技术监察规程》监察。但是,设计制造检验验收应满足JB/T 4751-2003《螺旋板式换热器》的规定。