用电流互感器测量100HZ电流误差是增大还是减小?请各位大侠指点。
发表于 2007-6-5 09:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头

回复 #1 093028 的帖子

根椐GB1208-2006电流互感器11页 页面提取自- GB1208-2006电流互感器.jpg ; Q1 i7 G; z! x& s
50频    T=20mS   100频  T=10ms 得100hz误差是增大
  o1 F  k" o8 N* ~0 h: v6 Y8 u8 `6 g7 K) A# M& V) Z2 c
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-6-5 13:43 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-11-17 12:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我认为:在测量100HZ电流时,由于磁密减小了,误差是减小了.具体应根据100HZ的铁心磁化曲线计算.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-20 18:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
误差主要是由励磁电流引起的,在100HZ下,励磁电流减少, 所以误差是应该减少的, $ I5 j4 Q" u$ R. y% X
二楼的理解有问题,虽然 T 是变小的,但是整个积分部分代表的就是励磁电流的方均根值,在总体上还是要变小的. k/ C% k0 d+ @% H
所以我同意三楼, 关键要看100Hz下铁心材料的损耗