[讨论] 请教各位高手,板式冷却器功率和冷却面积如何计算?

[复制链接]
发表于 2007-5-28 17:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位高手,板式冷却器功率和冷却面积如何计算?
发表于 2007-5-28 19:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
(1)    求热负荷Q6 u% P/ h, o: N; f
. H2 M" i' o, W. s3 x/ b; x7 Q
                       Q=G.ρ.CP.Δt
: k) L$ ]1 r9 a, `0 v% F7 L) _) N% F# o3 i; i( c* U1 B
8 G0 R( f- n2 W1 ~; Y9 O) R

2 \- p- q3 y/ c8 C0 n. J(2)    求冷热流体进出口温度
' Z; s2 a7 t& j0 P( W- o- U# L5 S( L& O4 {9 X. P  `! j: y- D0 J+ d4 B
         t2=t1+  Q /G .ρ .CP
( ?' R3 i2 j, O7 u" ^* z
) O4 x' e* W$ V  X(3)    冷热流体流量7 W, ^6 m3 Z/ Q! J. |% a

! ]" k  ?/ r2 T1 D         G= Q / ρ .CP .(t2-t1
+ F) Q+ @  ^& x* p) V, I8 {$ {2 f1 Q9 C% x/ v
(4)    求平均温度差Δtm% Y7 d3 n8 @2 @5 Z. {0 i! f1 |
+ B2 c* w' t9 k
   Δtm=(T1-t2)-(T2-t1)/In(T1-t2)/(T2-t1)或Δtm=(T1-t2)+(T2-t1)/2
- ~+ g. `9 h" B5 S: `2 e
7 S3 ^5 S+ `% W" \  f/ d% r' A) z, A/ ^1 i1 t& L) J- V

4 ^7 ?: N$ ~$ W7 `* I( n(5)    选择板型
! E7 K. T5 n  ?& z9 l( C2 s, v4 R- N  R0 U9 y  j- |/ L% K
若所有的板型选择完,则进行结果分析。, L2 M' {- J. {2 x+ k
3 Y1 }$ w5 m+ p# M
(6)    由K值范围,计算板片数范围Nmin,Nmax
1 r! |  ?; r! {" M: r3 _9 a5 z9 b/ v7 s2 Q$ C! I
Nmin =  Q   /  Kmax .Δtm .F P .β
9 k3 j: a3 y- N7 p! N0 C3 L1 A' Y" V2 _7 N# B* ]
Nmax =  Q   / Kmin .Δtm .F P .β
1 {  ^+ p( E9 w  ^. a( E: a1 l, V" G% g7 j/ w4 P/ o, j, J

, Q( t5 |0 }% X* n3 v+ O) j) e
' }7 q$ X+ l% D) M/ W- g4 B0 N(7)    取板片数N(Nmin≤N≤Nmax )2 ^' U% H+ u' K* l" X3 Y

+ @( H9 h6 L, c; y  h3 ]6 P      若N已达Nmax,做(5)。
7 A' R+ [4 p) _, P4 s' H7 D- d' j- [1 Y3 U' p2 `
(8)    取N的流程组合形式,若组合形式取完则做(7)。
% ~& d4 `+ ]) h, o$ n1 [9 R1 W
9 n6 W  g2 j  E5 b(9)    求Re,Nu
/ W4 M5 a- X# l) b3 }' r
$ W( s* e6 S6 r          Re = W .de / ν4 ?6 e" g! {8 \' ?0 E  x

: `" I) l; O) o8 X( e          Nu =a1.Rea2.Pra3
- ~$ B, T3 v" J6 Y1 U5 ?# l
- L: q) n0 _1 @# p8 P$ ]  [% C6 L& e& a2 U# d5 _& ]+ k
  ?1 @" _0 g( w- k$ u
(10)求a,K传热面积F% X0 y/ [" f" S  p6 E4 N! N
/ P" J& z' p. D  J* k1 \
         a = Nu .λ / de& l& h4 V! J: t1 V, J: v9 f

6 s0 R/ I7 L+ O$ oK=  1 /  1/ah+1/ ac+γc+γc+δ/λ0
5 r5 M4 P. n7 m; S2 u1 z. w- }- |9 J2 ]4 ~- ~
     F= Q /K .Δtm .β
0 [- Y+ ]+ ~# K- Q% }  P
# X: c+ x4 W5 ]' f# i8 \, H3 M) i
3 g/ m! \2 {$ _% z1 }
(11)由传热面积F求所需板片数NN3 J* g9 D& f& H6 p# H) W2 u

: o$ T" q9 k8 V& G5 u+ @' \4 m# i     NN=   F/ Fp+ 2
+ f7 v2 \- j+ o; a. n" R/ {' v8 K; e; F, q7 a- }

. J; Q  x: `4 W
/ x2 `! x# P' w& O2 h( D2 ?(12)若N<NN,做(8)。- R" y' z* i$ ]

4 s. h" l5 T( F4 o* e7 Q3 I(13)求压降Δp+ u# U3 u2 Q0 y" Q0 W4 f
( n4 f9 g0 }+ T9 Q7 T" r% p
        Eu = a4.Rea5
7 _2 f! e  _. c( M% w' C2 [6 r6 [, v) r( \! E: `+ m9 U* [! @  o" b$ C
Δp = Eu .ρ.W2 .ф
: [$ t4 L1 V+ e; e7 J# D' B& h$ w, \" M$ d+ }

) m% I0 E( Y* J8 S; v5 f5 Q% n" R: H( E( Z5 N2 y% ^; i

( X9 b& X9 W2 o7 `, j4 L; {$ u& T. D0 k( K/ }
(14) 若Δp>Δ允 ,做(8);
- Q% a- U% P# a0 ]6 d  o: o( D* z% ?; x8 [4 |
若Δp≤Δ允 ,记录结果 ,做(8)。( x% Z. V5 M) s- [

0 Z# N7 m/ k7 g" T: t; f6 x  Q  U. H* C; I. q0 Q
/ z) ]8 F8 o. [0 m% }$ x
注: 1.(1)、(2)、(3)根据已知条件的情况进行计算。& t+ b4 C. l+ m4 }5 T% x2 V$ N0 N

0 A! s. j; J, n. r
# p; Y% g2 R! \$ |! X
, f/ k4 H* ~. `4 L        2.当T1-t2=T2-t1时采用Δtm = (T1-t2)+(T2-t1)/2
5 U& w1 j# s# @& ]7 `7 N; R# z$ b& f$ q+ V
  |4 _4 r8 @$ r; d

3 l( D+ X7 p% x* h2 m: z& @        3.修正系数β一般0.7~0.9。( i3 n( K# Q4 E* \( Y8 B- _2 n4 w
, W# r- a- h9 D: k/ M# v

7 k: {5 m4 u' t: g' q* Y
+ g" _* X2 e9 v# j2 e% b      4.压降修正系数ф ,单流程ф度=1~1.2 ,二流程、三流程ф=1.8~2.0,四流程ф=2.6~2.8。) Z% v6 n# v. f; E5 V& a

3 f3 Z$ U! \% S
' v  @# }5 D) G( P! e) x. R! }: s# `3 v; \
      5.a1、a2、a3、a4、a5为常系数。
Image00000.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
江边 + 5 鼓励积极应助。

查看全部评分

发表于 2007-5-31 10:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
没这么复杂,这是太理论了,实际上跟本不太实用.我们一般取主泵的30%的功率一计算就可以.你可以参看国外的换热计算...