[已解决] 哪位能给我讲一下这个程序(单按钮启停电机)

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-25 22:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这是一个单按钮控制电机启停的梯形图与控制程序,哪位能给我讲它的工作过程。先谢了。(我对PLC认识很肤浅,说的详细点)
7 ^6 F4 s+ h5 B. E* P3 [6 K7 _7 G
$ ^2 k! O! G& X1 I* u[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-7-17 22:15 编辑 ]
未命名.JPG
发表于 2007-5-26 18:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
NJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。  A; z: C8 t7 I4 Q
可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路5 o5 x) ^" s) E: f* B
X0常闭点下应该并联R0常闭点进行自锁才行。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-27 16:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢楼上的网友。
0 Y) W" W7 g, I) y$ m5 m& `0 |  c按你的说法,这个图是存在问题了,可我这是从一本教材上复制下的图,另外楼主能否提供类似的图,并给我详细讲解一下,可以吗?在此先谢了。
发表于 2007-5-27 19:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实我对PLC认识也很肤浅。用语言说清廷麻烦。4 T* W5 G  g" S; [
plc 指令系统与普通继电器控制一个区别是,plc 指令系统是顺序执行的,普通继电器控制是并行的。
% R, {, U% I9 M/ W) v按按钮时,按钮 的常闭点先断开,之后常开点闭合。8 _8 D: R9 J9 M* N
第二行X0常闭点下应该并联R0常闭点进行(假设为2.5行),第四行X0常开点下并联Y0常开点(假设为5.5行)自锁才行,8 a) V1 Y2 [  @- [

8 [2 h" @" T2 r2 |第一次按钮X0按下时  Y0线圈得电,电机旋转,第二行的Y0常开触点闭合,与我加的那个R0常闭点相连,构成X0按钮的自锁点,这时你可以将X0按钮松开,电机依然旋转,如果没有我加的那个R0常闭点,你将X0按钮松开后,电机就停了。( _9 Q8 F/ M* t
第一次松开X0时,靠第2行X0常闭点和第2行Y0触点维持Y0线圈自锁,同时R0闭合& B% b7 l* A9 U- [2 `+ S
第二次按钮X0按下时  2行的X0常闭点断开,Y0线圈断开,电机停
+ ]( I% S/ u% y  G1 p第二次按钮X0松开时  R0线圈断开,电路复原  准备下一次

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 继续应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-28 09:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢你的帮助,可是教材上的课件真的有问题吗?
发表于 2007-5-28 10:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
其实一键启停有很多方法
Capture-1.jpg
Capture-2.jpg
Capture-3.jpg

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助

查看全部评分

发表于 2007-5-28 14:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
编程方法有很多种,但首先一定要搞清楚自己用的是什么编程工具,编程语言的使用虽然有的是一样,但也有不尽相同的,像#6楼用的应该是三菱的GX,但有的人没用过,就不清楚你程序里面的PLS ,ALTP是什么来着,结果就是 然后就是找你麻烦

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论和应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-30 12:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
按奥凯网友说得,我画了一下,现在能理解了,不过能给我说一下具体的程序吗?多并一对触点就不知怎么编程了。
发表于 2007-5-30 19:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 #8 NJLUHC 的帖子

我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:5 Z# }9 e) P3 e6 @$ {
ST   X0" z' n& R! ^8 p) }5 r
AN/  R0
' z3 s, X* S7 Y  c4 }' Z" `ST/  X0
0 e! d/ c5 Y& C( P# Q$ c9 [* L; M# @3 [OR/  R0* p/ {7 c; \6 n! b
AN   Y0# Q0 E4 B. _/ e; ]: Y% T
ORS
' Q0 r8 {$ N# I4 |! s: fOT  Y0
* ^* O: d) V- J  ]- L- AST/  X0 ) Q7 O" Z; r) M6 u, _
AN   Y0
5 k# B$ U+ X' p* s/ S8 ?" L( _ST    X0
( h* \4 y. G1 Q' W0 lOR   Y0
/ h' A6 {- j. m( QAN    R0$ ]0 V& t% P) b7 @
ORS
. N7 S6 z8 {6 o! h+ x/ p  h$ ^8 f3 bOT  R0( R& w# `4 K* [$ F6 }, N( A9 l
ED
: }+ a! }  ^! Z! H3 d
3 f2 u( G* d6 D1 nOR      OR/    代表触点并联      不知其指令代码是不是OR。请NJLUHC先生将两个程序 输入plc中  ,模拟试一下,最好能反馈一下. u' i, B0 {& r0 L: p0 e* p

. H+ h! H3 ?* H% X[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-5-30 19:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-31 07:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
多谢奥凯网友,我现在是学习,还没有实际应用,我的学习材料是松下的,你编的程序与我想象的一样,谢谢你。
0 E! s/ {9 e" p9 `7 d! P3 g. U' B1 v0 ^" s% f: E. u0 o2 c
[ 本帖最后由 NJLUHC 于 2007-5-31 08:00 编辑 ]
发表于 2007-6-2 07:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
其实楼主的程序是没有任何问题的,这是教材中最普遍采用的单按钮电路,适用与任何PLC,只要修改相应地址就可以适应。其它的单按钮程序通常只适用与本品牌的PLC,至于控制原理是利用了PLC扫描原理,既扫描是从上向下扫描,前面的信号动作时后面的由于没有扫描而不动作。这种控制方式是与普通继电器控制电路不能实现的!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-2 07:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
都是高手   向高手学习啊
发表于 2007-6-2 14:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
11楼说的对,因此就会有给输入强行赋值的用法!
 楼主| 发表于 2007-6-2 14:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
11楼的朋友能给我们讲一下哪个程序的工作过程吗?感觉哪个图确实不太对,所以觉得奥凯网友的挺有道理。现实又不允许我们买个PLC的试一下。
发表于 2007-6-2 19:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
Snap4.jpg
2 f% [$ a4 W. v2 ]( F刚才我用三菱PLC了试一下两个程序,两个程序均能实现,以前我用普通继电器用我的那个程序试验过,能实现,用NJLUHC 网友程序没试过。2 v* P& u7 v4 n2 J) B+ k
zscdy 的图怎样帖上去的?我的不清楚。: s, j3 d, v# ~" B

3 T( y( U/ m3 g( ^4 A" \- @[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-6-2 19:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-4 17:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢奥凯网友,你能用两程序都做了试验,你能告诉我你用的PLC的型号与技术参数及它的市场价格吗?哪你能就我哪个程序给我讲解一下它的工作过程吗?
发表于 2007-6-17 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这是在一个教材上看到的,参考一下。这个是用一个脉冲的上升沿和下降沿,没有楼主的简单。
用一个按钮接能和断开电路.jpg
发表于 2007-6-17 15:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-30 19:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! |0 p3 }/ a$ M# {+ h我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:
: C3 S1 m3 Q8 ZST   X0
& I0 h& ~, U8 t+ ]AN/  R0
; X. D# f9 P8 ^5 P- }ST/  X0
, {. D) t- M- ROR/  R0# M5 a3 O/ a; v- \5 e
AN   Y0
! a1 f' k7 g0 Q; B; C6 K4 ~ORS
& Q" m8 f+ ?2 o1 m. j5 oOT  Y0
: v; E" D. h6 @6 f& ~3 LST/  X0 5 o% j$ ]7 r9 D, f: ?
AN   Y0
" X$ J* C7 Z' u5 E9 VST    X09 c  P( B' G# X) C& H1 J7 A( U
OR   Y0
8 b+ s+ ^% m  r3 q9 I7 KAN    R06 A7 K% q7 K& `$ ~
ORS
: z1 E( `2 T- B0 Y* k% GOT  R0: d. B) W3 `% y. f
ED
# T( r4 J/ P+ e! A, h4 W- }. W5 C/ D# z/ p, u; e9 [+ `* j
...
# Q& T; K/ P8 s4 Q. p% c
这些在图片带着了,还用仿照写吗,抄下来就行了。
发表于 2007-6-17 15:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-26 18:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 T, T; M5 ~% h5 q: Y7 V( DNJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。/ o+ ?# j( _% a  O: I# Y
可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路
' M0 J" s+ F. f$ i4 eX0常闭点 ...
: Q) m) V! Q% E" t: x2 X( i
在PLC中的触点非“1”即“0”,你说的X0常闭点没及时闭合是说PLC中的触点还有第三种状态,能说明一个吗?
发表于 2007-6-17 16:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
松下PLC常用指令:5 u! }. n' |8 z
ST:以常开触点从母线开始逻辑运算。
; i( A: f0 y. W1 f( M3 y$ Z6 TST/:以常闭触点从母线开始逻辑运算。
% x/ M& \& o& pOT:将运算结果送到指定的输出口。3 r. W. I1 n+ x
/:将到达该指令处的运算结果求反。- ^+ X! q( w! o/ o( Z, @4 l
AN:串联一个常开触点。5 u' R8 }9 ~) }0 ?6 ^) q
AN/:串联一个常闭触点。: m7 p! ?2 n& q7 C0 A/ f
OR:并联一个常开触点。
* R# V5 h. x- e3 rOR/:并联一个常闭触点。
% M6 Y+ ?3 g- a4 D' K3 ~6 n9 SORS:将多个指令块并联。# {- b* |3 ~6 n* z
ANS:将多个指令块串联。对照图上的语言多看看就能找到规律,以后就看着梯形图写就行了。
发表于 2007-6-20 09:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有些时候,看这样的程序和看书本差不多,如果没有动手实践的话,我想有些东西是理解不上去的,如果你有实践去试一下,那么所有的问题都会迎刃而解,像楼主所说的问题也不会存在。" B9 a% [  o2 P( n. m( C" q

# @$ C  N( G7 ]我刚学PLC的时候,就是拿着操作手册对PLC,一点点的试验效果,练出来的!3 I1 l& ~* r: s' c" Q
5 u. ~4 Q0 l2 F1 Z: x- m0 l
建议自己动手!
发表于 2007-6-27 01:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
X0为输入 R0为输出 当X0接通时 Yo为ON
$ X8 [7 Z7 @) ~3 K下一个周期 Y0动合触点闭合 为自锁和 R0 为ON作好准备3 V3 Z4 h7 h# a: ?9 G5 M
XO接通后 然后断开
# _( g, X4 X* K0 V% X3 j* vY0继续为ON (自锁)/ M0 w/ Q1 \3 U( D) U
R0这时就为ON
* C) @$ c5 s+ q# d下一个周期 R0的动合触点就闭合 为Y0断开作好准备* w5 K+ E% e4 v% s; P3 g
X0再次接通 Y0为OFF# K7 |7 m3 ?& @# p' r( B
此时R0继续为ON0 J7 K: B" D) k1 y% Q1 V- [! ^
X0接通后断开
: I. f. j% z5 n. Z* P此时R0就为OFF了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-16 19:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议使用时序图分析,自然就解决了
发表于 2007-7-16 19:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
电控这东西我也向学呀!
发表于 2007-7-17 20:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
确实是经典的单键启停程序,我做了它的状态图表,不对请指正./ l( d, e; i6 t" V& d% k" Y" {7 f
tt.JPG
7 m8 r0 u9 w+ b/ a/ D+ l
. T, b9 d, h3 y4 p[ 本帖最后由 bigbear_1992 于 2007-7-17 20:50 编辑 ]