发表于 2007-11-24 12:23:03
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
4 g d0 Z/ \! K) @5 H3 P2 A! b
8 T+ u. T& ]+ A9 f. G5 k6 R* K
因为电流表量程需要为测量电流的1.3倍
9 G) l' b1 O! c; ^* _& c
@& G- R: X& W- r& V0 q! q198AX1.3=257.47 Y/ I2 ^+ H; X4 k# c; m |
+ ]: N: e4 V# z k7 m! H0 P, u
所以电流表量程可选为300A
* w; F2 [8 |3 r
1 A4 s8 A4 Y: E" M. G% `; r电流表:~5A
& X! J6 E! Z$ ?' h1 @电流互感器CT:300/5A; [, Q" b: u4 g
6 W7 D, Q3 q, y
热继电器起过载保护作用,取接近额定电流,或稍大一点儿。
' s1 C% [5 I9 i0 j7 {( r
2 w$ y5 p5 B6 u6 D至于断路器,似乎不需要400A这么大吧。
: l% X4 ^/ z. }5 m4 p1 m' H0 Q+ ?' |7 y A
比电动机额定电流大一档就可以了,比如可以选塑壳断路器250A
, M$ B- n3 U1 G4 [+ B' S, d* K% n- \, q, \. c% A
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2007-11-24 13:52 编辑 ] |
|