QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2816|回复: 7
收起左侧

[已解决] 关于西门子脉冲发生器的问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-15 16:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问各位老师:; _( [' e. J4 s/ t4 P! m2 l3 X
* c- k! A& X. A5 w7 V: F) Q
  我要用西门子S7-200控制步进电机,但不想用EM253位控模块。连线时,应该+ W2 P( `: |2 K% Z0 V

5 W& p% i, c4 K& k0 O4 U+ \: j, Z  把PLC的CPU模块直接连到步进电机驱动器上
- @' p7 {+ Q* G& _& A! T# S' F+ g
  还是
/ m- T' w( k0 S
+ _- ?) E2 a: k  把PLC的CPU模块连到脉冲发生器上,再把步进电机驱动器连到脉冲发生器上?3 S, V7 t! G+ y$ Q- {- `

* x  t; t! S9 t6 ?9 J3 K( i- x  如果是后者,那是否有和S7-200配套的脉冲发生器?老师们有没有和S7-200配套的脉冲发生器的资料?是否能把相关技术说明书传上来?谢谢~~
发表于 2007-5-15 19:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
PLC的CPU模块直接连到步进电机驱动器上,就可以了。 CPU 组态的时候直接就可以调用现成的逻辑模块了。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励积极参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-15 23:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
可以把CPU单元的高速脉冲输出口接步进电机驱动器,如果有普通的晶体管输出端空闲,也可以使用,但频率低一些,只能达到2K左右,而高速脉冲输出口能达到几十K.
6 _+ T- P8 z1 r0 M
" d6 h# T" v% `' {9 F* H可以使用PLS,PLUS,ACC等脉冲指令.- t3 n2 ~1 a. E" o5 c4 O, ^
5 x/ E- v4 T2 b  i. a: m
给一个图供参考,有些是手轮输入的,无关./ |1 \, b- I9 K; N( h
( h# ^) T; `, P* c0 V9 \9 y* k  r3 X5 x
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-5-15 23:41 编辑 ]
片段_3.jpg

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-16 16:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
感谢二位老师!3 W0 a8 [, p: p7 A, T; \
请问chinaebwcom老师:. {* L3 y$ y8 ]) F$ K! H
  您传上来的图中的AP3、pc5、pc9都是什么?
7 p# e9 V% p. e' l' K
& K8 H4 j- j, f, B" R3 [  还有个问题是西门子S7-200的CPU模块支持单脉冲模式还是双脉冲模式?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-16 20:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
chinaebwcom老师是否能解释一下图中的接口?
发表于 2007-5-16 20:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
原帖由 philharmonia 于 2007-5-16 16:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 d+ z" f' k2 j1 W8 I4 Y
感谢二位老师!  P  r4 t' d" j; h* d8 ?
请问chinaebwcom老师:
. j3 v, K5 F+ ~4 j) t. F6 T" L# x  您传上来的图中的AP3、pc5、pc9都是什么?
" j( g7 z$ M# a* \4 `; K8 k+ B3 o/ k
  还有个问题是西门子S7-200的CPU模块支持单脉冲模式还是双脉冲模式?谢谢!

5 q$ {/ b# p* k- A' {
3 `2 i' o& C. i0 N. \& K7 Z" ]7 E( d
AP3上已标注,是电源板,给脉冲单元和驱动器输入端提供5V电源,当然,这是我的电路,你需要何种电压要根据你的PLC和驱动器来定.+ u  w1 ^# l. k% Y+ T) f
PC5是PLC的I单元,驱动器的报警端接这里,PC9是PLC的O单元,启动信号由它发出到驱动器。+ e9 w1 [( w2 `/ l1 g% b

& m) B7 K& J7 X* k# Z我不了解西门子S7-200,但是多数PLC的CPU内置单元都提供双脉冲以匹配步进或伺服的正反转。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 多谢应助!该求助可能还会有遗留问题, ...

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-16 20:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
chinaebwcom老师是否能解释一下图中的接口?
 楼主| 发表于 2007-5-16 20:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
单脉冲模式还是双脉冲模式是要看CPU模块还是要看步进电机驱动器?