请问,电机转矩的过载系数是什么意思?请具体说明下相关知识..还有,电机的启动时间怎么计算呢?
# C; |& S# R# J( M( i) e我看见一台设备上400KW的电机直接启动好象只用了3秒钟左右,应该是没降压吧,这可能么?请高手帮忙.
发表于 2007-4-22 18:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
过载系数=最大转矩/额定转矩
9 x* i" }2 E) A3 \/ y4 E启动过载系数=启动转矩/额定转矩
发表于 2010-8-21 10:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
哎呀  原来是这么个意思
发表于 2010-8-23 13:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
2#解释的简单明了。
发表于 2010-8-23 14:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
从接通电源后,电流从最大返回到额定电流的时间,就是电机的启动时间。
9 @# ^4 @& R" t* F: a电机的启动时间长短取决于负载的大小,负载小,加速时间短;负载大,加速时间长。
& M: T' ?- M/ i+ A由于启动阶段转差率大,定子电流大,因此启动时间不能太长,以免热量使定子温升过高损坏定子绝缘层。