发表于 2007-4-21 12:15:34
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏盐城
由于锅炉体积大、高压、密封、强力防漏防爆,专门锅炉会用10mm以上厚钢板制作,也有用20mm多的纯黑铁制造。不过很少,也有小门诊部烧水用才有
0 W$ C$ F& c1 |3 D( b3 D3 w! A3 h
( ]- s/ r+ W6 J6 o$ E4 ?& T" J- c9 \7 B% X; m! ^5 |
YB(T)41-87锅炉用碳素钢及低合金钢厚钢板
# x* n, m% s& O文章来源:中国焊接产业网 访问量:69 录入日期:2007-4-4
. i4 P/ E/ a, J, {8 W, E# {/ W) n- R9 ^
& p; Q+ D, `+ M" n) }本标准适用于制造锅炉及其附件用厚度6~120mm的碳素钢及低合金钢厚钢板。
$ ^" N C' u' @# J9 s5 w# _1 尺寸、外形、重量
( U$ w5 K6 j2 a+ n" z1.1 钢板的尺寸 y( W* Y$ {3 N% w+ ^, z
1.1.1 厚度6~60mm的钢板,厚度间隔按GB709(热轧厚钢板品种)的规定;厚度大于60~120m的钢板,厚度间隔为5mm。如需方有特殊要求,经双方协议,可供应厚度间隔较小的钢板。
: {& J/ e, r: A3 ]- N7 e1.1.2 厚度6~60mm钢板的长度和宽度的尺寸应符合GB709的规定;厚度大于60~120mm的钢板的长度和宽度由供需双方协议。
0 O% s! o/ \) ~2 K4 e7 ^1.1.3 宽度为50mm倍尺的任何尺寸,但厚度为6~60mm的钢板,宽度不得小于1400mm,厚度大于60~120mm的钢板,宽度不得小于150Omm。
$ t, X. s. M, A4 M1.1.4 钢板长度为5Omm倍尺的任何尺寸,但厚度6~60mm的钢板长度不得小于280Omm;厚度大于60~120mm的钢板长度不得小于300Omm。 ! m) v: J; d8 m: T
1.2 钢板厚度允许偏差
6 S, r' ]* Q. K2 I1.2.1 钢板厚度允许偏差符合表1规定。
- T3 P3 y9 ^, { ]5 j2 \4 R, a
1.2.2 钢板的厚度在距离顶角不小于1O∞0mm和距离钢板边缘不小于2却OmElImIn1处测量。 $ x4 P8 a7 S. D3 a
1.3 钢板的长度和宽度允许偏差
( d" X: [/ ?6 D: c厚度为6~60mm的钢板,长度和宽度允许偏差应符合GB709的规定。 6 v; T5 `) W6 @
厚度大于60~12Omm的钢板,宽度允许偏差为+25mm,长度允许偏差为+35mm。 6 g! J: d' [" I% k& r
1.4 钢板的不平度 2 u7 z2 E" [0 g1 K+ ]. j
钢板的不平度,厚度不大于10mm的钢板,每米不大于10mmz厚度大于10mm的钢板,每米不大于8mm。
7 o+ u- u' }( f' s) S& Y1.5 钢板的切斜度 - Q; ^1 Q; k% ]6 \3 n' Q
钢板应切成直角。切割偏斜和锯齿形不得使钢板长度及宽度小于公称尺寸,并应保证订货公称尺寸的最小矩形。
4 g0 [$ Y2 c! @8 g1 p% u. B3 |- p. T长度不大于6m的钢板,切割偏斜不得超过10mm;长度大于6m的钢板,切割偏斜不得超过15mm。 7 V% v! j& N6 o/ e" a
1.6 经供需双方协议,钢板可按定尺交货。定尺长度应在合同中注明。 ; E1 z" ]4 N/ r% ]# X+ S5 h
1.7 钢板按理论重量交货。以公称厚度加表2的附加值作为计算重量的理论厚度。 & [6 d4 n1 e" e& X$ V9 {
表2 mm & @- p% k& {) N$ `8 W" |
8 |* ]4 [7 u% |4 E
2.1.1.1 2Og钢板厚度大于25~60mm时允许钢的熔炼分析含碳量上限至0.22%;厚度大于60~120mm时,允许钢的熔炼分析含碳量上限至0.24%。
, m: P2 f& S3 T$ ]9 x4 y& t0 Z& d2.1.1.2 钢中残余元素Cu、Cr、Ni含量各不大于0.30%,总含量不大于0.60%。供方如能保证,可不进行分析。
: @8 ]/ y/ R& T2.1.1.3 为改善20g、16Mng的性能,可添加微量的合金元素,但须在质量证明书中注明含量。 3 Z0 r# n9 D6 e2 ?4 O
2.1.2 成品钢板化学分析的允许偏差应符合GB222-84《钢的化学成分分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差》的规定。供方如能保证,可不进行分析。
4 f: ~8 L7 s" v2 q" j1 G2.2 冶炼方法
* J9 X# B: l% ^& q! J2 c钢由平炉、氧气转炉或电炉冶炼。经双方协议,并在合同中注明,可采用其他方法冶炼。 * V# g+ n- B5 Q( N2 O) |* z5 x6 B" g
2.3 交货状态
1 C+ K5 x8 _* B* w; W; U- v2.3.1 钢板交货状态应符合表4规定合同中注明。 % n2 M1 R/ Z* j8 n% ~8 W( ]( ~
$ p# g( F8 T- ^% n! U
2.3.3 14MnMoVg、18MnMoNbg钢板不经热处理时,应以样坯热处理交货,热处理制度填写在质量证明书中,当热处理样坯尺寸为a×350×350mm时,力学性能由供需双方协议。
0 [3 X; X% Y- x/ ^( z2.4 力学性能
! U# m5 K9 R1 p( B: x' b7 B2.4.1 交货状态的钢板或经热处理的试样,其力学性能和工艺性能应符合表4的规定。
# Z% N: W+ ?$ D6 F& \2.4.1.1 当14MnMoVg、18MnMONbg以样坯热处理交货和热处理样坯尺寸为a×350×350mm时,力学性能由供需方协议规定。
9 l' S/ U1 E$ r; f; c2.4.1.2 根据需方要求,2Og、22g可供应常温V型冲击功(横向试样)不小于34J的钢板。
8 Q4 v6 O& C1 P4 g, `6 ]2.4.2 厚度小于12mm的钢板,可采用5×10×55mm的小尺寸试样作冲击试验,冲击功AKv值,应不小于表4规定值的50%。 2 E' {# F+ n \
2.4.3 V型冲击功按一组3个试样结果的平均值计算,允许其中一个试样比规定值低,但不得低于规定值的70%。
r! B$ C; T+ p. c$ [4 \# u2.4.4 U型缺口时效冲击试验结果,按二个试样的平均值计算。允许其中一个试样比规定值低5J/cm2。
+ \4 a3 u3 ]+ K* R/ Z x2.5 高温性能
M5 I) h! F0 p' j根据需方特殊要求,厚度大于2omm的钢板,可进行离温拉力试验,试验温度和试样数量由双方商定,并在合同中注明。
) F8 J) u3 ^) u/ h& G1 u高温屈服强度(σ。.2)的最小值应符合表5的规定。 " c2 o2 k. s5 Q$ R2 y! p
表5 8 Y. w3 r( F; ?* `! P, u
' F- |/ ^/ I# M' T H" k
/ o& F% y: [% C/ }+ |7 ?, L" X/ S, d T
根据需方要求,厚度大于1Omm的钢板,可逐张进行超声波检验,检验方法按JB1150《压力容器用钢板超声波探伤》I级合格交货,或Ⅱ级交货,交货级别应在合同中注明。
# I% v# O& Z+ P5 N2.7 表面质量 ! Z- E4 P( M7 J: ?7 M& `# V% X: m
钢板表面不得有裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂。钢板不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清除,但清除深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
0 i8 A% e6 d$ \其他表面缺陷允许存在,但其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度的公差之半,并应保持最小厚度。
& q$ F) |: T( c3 试验方法
2 v% I, o: ?2 Y# j2 X" |每批钢板的检验项目,取样数量,取样方法和试验方法应符合表6的规定。 2 g8 V8 x; ^# W! d3 A$ v. o
表6 & P# @0 N; H4 a. W6 {5 F# @
~ N' \$ E. f% N8 b
& O( S" O) m7 c6 Z* W) r1 G
4 验收规则 2 q4 p9 W$ Y A- a3 f9 o1 `2 G
4.1 钢板应成批验收,每批应由同一炉罐号、同一厚度、同一热处理制度(包括试样热处理)的钢板组成。每批重量不得大于25t。 & r9 ], o) |! I- n9 i
4.2 凡用于中、高压锅炉汽包的厚度大于20mm的钢板,应逐张检验(高温拉力检验除外),但须在合同中注明。 ) }" _3 V* ?, ^9 M/ D3 Y, [) C
4.3 由钢锭直接轧出的纵轧钢板,用于检验的试样应在相当于钢锭头部,距宽度边缘为板宽四分之一处,垂直于轧制方向切取。
/ I+ E$ J$ o8 _4.4 厚度大于60mm的钢板,试样应取自厚度四分之一处取(试样轴线和一个轧制面的距离)。
( M8 p; d1 M& C) A4.5 钢板检验结果如不符合本标准要求,可以进行复验。
8 I# k' |5 D- {" I+ `( r0 S% \4.5.l 夏比(V型缺口)常温冲击试验的结果不符合本标准2.4.1~2.4.4的规定时,应从同一张钢板〈或同一样坯〉上再取3个试样进行试验,前后两组6个试样的平均值不得小于规定值,允许有2个试样小于规定值,但其中小于规定值70%的试样只允许有1个. ! s# ]0 Z/ A I5 v: u
86《锅炉用碳素钢板》标准作废。 ; r7 N; E8 q' T& ^
$ M, r! |( K- y- `/ X7 I" q% ?- ^! ^
4.5.2 其他检验项目的复验应符合GB247一80《钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》的规定。
4 a! y4 v U) I7 w5 包装、标志和质量证明书 5 G w# W; b+ q$ B, b
钢板的包装、标志和质量证明书应符合GB247-80的规定。 |