我使用了一个变频器,ABB的ACS510,功率为22kw,结果在使用中,发现电流比实际电流大7A。我想请问问高手们,这个是什么问题,如何解决呢?
发表于 2007-3-28 20:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
实际电流是用什么测得的?2 c8 p/ ^4 @, j% W
  发现的电流是显示的还是如何得到的?
发表于 2007-3-30 17:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
是不是负载的问题,这种问题,一般与变频器关系不大
发表于 2007-3-31 07:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照电机铭牌把电压,电流,极数,功率因数,负载特性,在变频器中设置正确一般没什么问题,如果不是变频电机最好使用频率不要超过50赫兹,另外在非工频阶段,用钳型表卡电流是不准确的,另外载波频率也有影响,所以 不知道实际电流你是怎么侧出来的。
 楼主| 发表于 2007-6-3 14:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙

回复 #4 auguist 的帖子

我使用的电机是18.5kw的,功率因素85%,电压380v,这些参数都是安装电机上的参数输入到变频器。我使用的频率没有超过工频,而且还没有达到工频。/ I$ M- e# W! h% h4 Y0 m
在电机运行时,我使用了钳形表来测量电流,同时也使用了电流表来查看,相差不是很多,可是变频器的电流确恒大7A。使得在使用时,发现变频器过载。
发表于 2007-6-3 20:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般是负载的问题,从机械上找原因。
发表于 2007-6-3 20:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
应该是变频器自身问题.一:取样电路,二软件编程.
发表于 2007-6-3 20:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主我的建议,
" Q! B) u/ \: i
# x4 W; x: \" [. H3 h" X$ k- A靠测试
/ D/ i! k" \4 ~" W/ L1.可以采用别外一个负载来测试一下变频器的好坏& m# \/ d" \* k$ v
2.可以采用别外一个同型号的变频器来测试一下负载的好坏
& |& U. g, _; ~; i8 z: v/ C  @1 X/ r
靠自问5 \# K# x& n/ D8 I3 }
1.复位一下你的变频器,然后让变频器自检一下
/ F' G" Y: M! q2 t2 }2.去ABB上公布一下你的情况,并寻求解答

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-3 20:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
用钳形表测量变频电流是不准确的,因为变频器输出的电流频率已经经过调制,不再是标准工频电流,此时,你应从变频器自带的设置面板内调出电流监视功能项查看变频器的实际电流。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-13 14:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
你说的问提有点模糊,不容易回答呀!!!