根据JDJ81-2002建筑结构焊接技术规程 6.6条
6.‘ 熔化烽缝缺陷返修
9 r/ N) a; b" e0 _6 x& Z. A6.6.1 焊缝表面缺陷超过相应的质a脸收标准时对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应用砂轮打
7 u/ R! M- d- ?* F+ x, N1 {磨、铲凿、钻、铣等方法去除,必要时应进行焊补2 g" A K, i& @8 `7 F
对焊缝尺寸不足、咬边、弧坑未填满等缺陷应进行焊
" k' `2 j% o" _补: _8 m4 L+ s- [3 i1 |) M L- R. `$ t
6.6.2 经无损检测确定焊缝内部存在超标缺陷时应! a% x/ [: v) d6 Q
进行返修,返修应符合下列规定:/ ]1 @& [0 K% @2 E
I 返 修 前应由施工企业编写返修方案;$ D/ p# X, ~: v: m' H# M4 o$ W0 S
2 应 根 据无损检测确定的缺陷位置、深度,用
1 b; A+ o- C( ~1 T9 ^" r$ ]* m砂轮打磨或碳弧气刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳弧& I/ ?3 u( d, I6 y! v9 U
气刨前应在裂纹两端钻止裂孔并清除裂纹及其两端各
3 d9 O! f% k5 R& ?% G50- 长的焊缝或母材;
. k9 p/ S( ?! m3 清 除 缺陷时应将刨槽加工成四侧边斜面角大2 _ t5 D- ?8 n) ~1 {0 B
于10。的坡口,并应修整表面、磨除气刨渗碳层,必
5 t7 G' S; |- h4 u, W1 ]要时应用渗透探伤或磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底
: E! W" G+ Q6 Q5 B1 P1 Q清除;
$ v3 O/ I4 y/ x( E: v1 u2 q/ e8 p4 焊 补 时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑;8 T* `# `0 e$ V/ ?3 g
多层焊的焊层之间接头应错开,焊缝长度应不小于- h6 L" X- u' H; T; v% m
loo-.;当焊缝长度超过500.m时,应采用分段退* T* i A. w$ c, q
焊法;& |6 K) p6 q% O( W/ a
5 返 修 部位应连续焊成。如中断焊接时,应采" I* e. O* U7 |0 E% w
取后热、保沮措施,防止产生裂纹。再次焊接前宜用5 ~2 n; x7 T8 ^5 Z# O1 c* Z* K
磁粉或渗透探伤方法检查,确认无裂纹后方可继续补" U5 N3 a* t/ K9 u
焊;
+ t1 _+ ?* B1 A' T' W3 U6 焊 接 修补的预热温度应比相同条件下正常焊5 s, |! J* \8 v; _( Y: x5 b& B
接的预热温度高,并应根据工程节点的实际情况确定
3 G0 O5 |* i7 m% ?是否需用采用超低氢型焊条焊接或进行焊后消氢处: U1 Y: e6 Z8 j1 R, L
理;! q+ A9 ~2 M8 m( l! ~
7 焊 缝 正、反面各作为一个部位,同一部位返
9 e/ x7 b+ P* u* U* r K( W7 N修不宜超过两次;8 M; {, S+ |- Q1 n7 ]6 |0 q
8 对 两 次返修后仍不合格的部位应重新制订返
4 D9 E& o9 e/ E修方案,经工程技术负贵人审批并报监理工程师认可" e! I2 u, w# @+ g+ Y* S3 Q4 a
后方可执行;
, F/ q( _2 O* {3 O9 返 修 焊接应缤报返修施工记录及返修前后的
1 |; X( g2 p/ W, Y: p1 T无损检测报告,作为工程验收及存档资料。$ V1 h! p, O+ i9 X* V: k% \0 z. u
‘.‘.3 碳弧气刨应符合下列规定:
( p% A5 T5 i1 @. x1 碳 弧 气刨工必须经过培训合格后方可上岗操0 w2 z& X& K5 E3 x
作备. F9 T% K( p6 Z0 Y0 u
2 如 发 现“夹碳,,,应在夹碳边缘5一10-m处
) N7 m1 Y, `1 c重新起刨,所刨深度应比夹碳处深2一3mm;发生0 Y* K5 M1 w1 r6 [- Q
粘渣 ”时可用砂轮打磨。Q420,Q 460及调质钢在3 ]: `( B% w2 B: s d' g. w& r
碳弧气刨后,不论有无“夹碳”或“粘渣”,均应用+ \! a/ U* L* O# s1 i- E
砂轮打磨刨槽表面,去除淬硬层后方可进行焊接。 |