马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
一、编制依据+ l# @- x" ?! e8 E
1.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001' q1 d5 m9 s) N
2.《建筑卷扬机》GBl995—86# \/ e5 g& a0 T5 |* r
3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99. h3 r" b" Y: b/ V$ n
4.《建筑卷扬机安全规程》GBl3329-91
" X& c" b4 t6 w1 L+ J |5.《建筑机械焊接通用标准》JJl2-83
3 x( g1 |) J" U; }1 `( s6《龙门架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92
8 \; b( s6 s$ S9 Y% @! P7.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJB-2001
4 T, p' I$ N6 p" p8 Z+ t0 p9.河北省建筑施工安全检查标准实施细则# H" {4 z+ n8 O' f* `' m0 Z
二、工程概况; n- s7 Z' Q# i9 I+ L
目前二期工程主体结构施工完毕,已进入装饰装修收尾阶段,为了满足工程实际的需要,需在C区西北侧R—P轴线处安装一台龙门架物料提升机,该提升机主要用于装饰装修工程运输物料,此龙门架安装高度为46m,提升机的载重量为1500kg。! l8 ?" S9 n, i) S
三、自升式提升机性能及结构8 u: D# S7 b" L0 r$ U
1.本提升机结构为方形,采用63#角钢分别作为主体结构,具有安装简便,使用稳固之特点。
8 L. M# W4 Y7 T2.设计性能为1500kg,既提升标准节和吊盘的零部件都按大于1500kg设计的,与1.5t卷扬机配套使用,绝对不允许超载使用。
" t: m2 U: M( {% C3.本提升机标准节长3m,使用高度为60-80m,一般常用24m,采用M16螺栓连接。
' N5 g, ]1 a* E7 g7 i4.安全装置扑捉器要按捕到提升机轨道边上,但他的捕捉距离有限(最大限度20mm),因此要求吊盘的两侧立柱与轨道边的距离也必须保持在10-20mm正负差不得超过这个范围。5 p3 ^9 Q1 d2 h [
四、提升架安装* ?3 E& D3 q$ F1 W# R6 w
1.首先检查地基是否符合规范要求,低架提升机的基础,应符合下列要求:
- Z# ]9 j9 d4 A- L0 i(1)土层压实后的承载力应不小于80kPa。
; E( M0 J7 M1 [(2)浇筑C30混凝土厚度500mm。: R0 i7 x. ^- X1 D! w! S
(3)基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。; o( v9 ?2 ~) z! k+ u8 O
(4)基础应有排水措施,不得有积水浸泡基础。5 b5 @% y* s- h+ {. n G! D" x
2.安装前,首先检查龙门架体的直线度,导轨的平行度,导轨对接点的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,如达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。. h: @8 i6 o, R7 i8 H
3.安放地梁,组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。
5 V: a7 X" }/ j6 B% t4.放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。
. _, r8 r7 v; ^4 y6 {& p: r r5.将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。. T2 O1 J) J9 B) P
7.安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。 9.利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台上。 10.利用扒杆安装好第二组标准节,并将提升滑轮组件置于第二组标准节顶部。 12.安装撑杆并紧固以上各件连接螺栓,检查安装好的标准节垂直偏差,调整到符合要求。 14.放进吊篮,调整升降吊篮的水平度及导靴滚轮与导轨接触面的间隙,达到设计要求后,再安装两对楔体组件。 15.楔体组件必须安装在升降吊篮左右两侧槽钢柱体的同一水平上,将楔块提到上止点就位抱合后,再将楔体座焊接在槽钢体上,焊接必须达到设计要求。 16.安装断绳保护系统,升降动滑轮轴心必须与升降吊篮承重梁中心重合,安装好的升降动滑轮能灵活转动,弹簧拉板与滑轮压盖及座体轴向间隙一致,压缩弹簧受压时,两钢丝间隙大于或等于0.1d(d是钢丝直径),四组调整一致。 18.摇臂铰链机构,按图样尺寸位置安装后,转动应灵活,臂板中心线角度应一致,当升降动滑轮轴提升到座体顶点时,用调节螺栓调整四个楔块,抱合摩擦面与导轨接触面的间隙达到15mm,升降动滑轮轴降到下止点,楔块提升到上止点(夹紧状态)。 19.卸料上翻防护门,开门灵活,插销自如。将拉伸弹簧连接在摇臂上,再将钢丝绳绕过导向绳轮与门相接。推拉门子调整拉伸弹簧拉力,当门开启后,楔块必须提到上止点(门轴中心距索绳孔中心100mm),此时,门架升降机就基本安装就绪.以下主要是如何实现升降。 20.将第三组标准节送入吊篮,提升吊蓝到接近极限高度,然后利用扒杆安装好第三组标准节,将提升滑轮组件置于第三节标准节顶部,再重复步骤9提升平台。 21.架设好第三节时,应做龙门架体外封闭脚手架。组装好第一道进料门,并做斜支撑处理,按楼层高度在架管上安装磁控开关支架,就可以正式投入使用。 22.当龙门架架设高度超过 12m时,应在第一层处设置第一道附墙杆,以后每间隔6m增设一道。杆节增高,外封闭脚手架及附着同步进行,以证门架工作平稳为准则。 五、调试
! |5 {& M1 P( J5 P% C3 F% ?1.空载提升吊篮在全行程范围内作升降.变速.运行三次(楔块取下),验证架体的稳定性.两导轨间的距离是否达到技术要求,并同时观察进出料门是否灵敏,不允许有振颤冲击现象。# O2 F3 Y7 Z2 m* d* f V
2.将吊篮悬挂离地面100—200mm,调整导靴滚轮与架体导轨的间隙,各处一致后,装好楔块,达到锁紧状,再将升降滑轮轴降到下止点,调整调节螺栓至拉紧状态。在额定荷载下将吊篮提升到离地面3—4m高停机,将上翻防护门打开锁住,调整钢丝绳长度,检查制动夹持的可靠性,吊篮不下滑。 3.升降吊篮内施加额定载荷,使其试运行三次,并作开门自锁试验。再将吊篮升高到3—4m高度,进行模拟断绳试验,其滑落行程不能超过100mm。 4.在升降吊篮上取额定起重量的125%(按5%逐级加量)作提升.下降.开门停靠自锁试验(此时不做断绳试验),下滑不能超过100mm,下降速度在 30—40m/min时,要求动作准确可靠,无异常现象,金属结构不变形,无裂痕及油漆脱落和连接松动损坏等现象。 六、安装中技术要求% T& T0 [8 p% U8 c4 x6 l
1.立柱兼作导轨架,为吊篮运行滚动的轨道,其标准节接头处阶差应小于1mm,安装时必须注意调整。
( ^* u% p8 w: `% B# X- e2.立柱全高的垂直度偏差应≤1.5‰;两导轨平行度偏差不大于5mm。0 H$ ~( q( _! w4 n, [! M
3.各连接螺栓必须紧固。
& w% F7 @3 d% i4.高空作业人员必须具有高空作业的身体条件,作业时必须系好安全带,门架下和立柱周围5m内禁止站人,以防物体跌落伤人。. I! P. X1 q4 a% ~) r- ~" j+ R
5.五级风以上禁止安装作业。, S8 p( l, y2 }( S. ~
七、安装后整机性能检验
+ i" Q& Z: f9 C# x4 u7 X安装完毕应有专门检验人员按标准要求进行下列检验:2 y5 C+ ~- a# c9 [( o3 s0 k6 U- p
l.立柱垂直度检验。+ R6 Q; ]1 l1 q
2.紧固连接件检验。7 Y* k& \3 N* M# ^
3.空载运行试验。2 E! j/ G/ G2 o2 W7 I5 @
4.额定载荷试验。0 w B3 V) S# d0 {3 ^5 f; A2 \
5.模拟断绳试验。0 `3 K8 F9 U5 f# l& q, \* h, T9 |
6.超载25%试验,经试验合格后方可投入使用。$ y: y2 ^$ g8 M; U6 y+ Q9 j* @$ w
八、操作使用及安全注意事项- \, d9 A4 ?, P X
1.操作者必须持主管部门颁发的操作证上岗,应熟悉本设备技术性能,能熟练掌握卷扬机操作,注意及时停机,拉断总闸,严禁冲顶和冲底事故。0 d$ N4 @& y. I" \$ I- S
2.安全装置一一停层控制必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠,不能带病运行。一般情况下,每月及暴雨后,需对架体基础、钢丝绳的磨损程度、楔块抱闸、所有销轴、滚动轮、紧固件、各种弹簧、卷扬机、抱闸等易损件和关键部件及立柱倾斜度等进行一次全面检查,发现问题及时维修。. L+ s _, |$ n% s6 |
3.导轨表面严禁涂抹任何油脂,以防抱闸失灵。
9 C g$ Y2 J4 V7 }4.升降吊篮每班首次运行时,应作空载及满载试运行,检查制动灵敏可靠后方可投入运行。
: z/ r4 Z. ^: w- V- b" H5.吊篮内横铺不小于50mm厚木板,铺满、铺严。吊篮载物升降时,应使荷载均匀分布,严禁超载、偏载运行。禁止带人运行。
+ d; \2 a5 ?. k+ v6.吊篮停靠就位,联络信号要做到准确无误。7 q8 b8 ^, t; v5 {
7.吊篮停稳后再打开防护门,开启支稳后方可上人卸料。吊篮下降时,首先必须关好防护门,再明确联络信号。
2 V& g5 O, w7 e% K& w. j5 Q$ d2 m8.安装时,专职的操作机手参加安装调试,以便进行使用和调整维护的技术交底。* b+ v2 Q: M, U% L7 Q
9.禁止在5级风以上作业,禁止非操作人员启动卷扬机。
! J5 E+ B' V7 q* @% N$ E9 f! H10.收班时应放下吊篮,严禁将吊篮搁置在空中长期停放,并要拉闸断电,锁好电源箱。
# v+ F( t. S4 o- ?6 B! _九、提升机的使用与管理5 U+ B4 o. a( |5 ?' f' X
1.安装后使用前的验收应符合下列规定:
0 X& p7 I( T4 `$ Z6 u: x" k. ^提升机安装后,应由主管部门组织按照提升机说明书、规范标准和设计规定进行检查验收,确认合格后,方可交付使用。使用前和使用中的检查包括下列内容:4 Z/ }$ Z% @5 o7 J* p: U/ h2 q
1.1 使用前的检查:4 Z8 _. n9 S5 s7 ^4 F" W
① 金属结构有无开焊和明显变形;$ N: F) U3 I* d* @
② 架体各节点连接螺栓是否紧固;
2 i |, e( g4 m5 a! b2 V& X③ 附墙架位置和安装情况;
, ^/ s: W1 z) S④ 架体的安装精度是否符合要求;
. ^1 \+ G. Z& j# ~1 Y⑤ 安全防护装置是否灵敏可靠;
5 E9 | p, b1 `* m+ h: C" F6 d& P⑥ 卷扬机的位置是否合理;& A% H, I5 ?8 {* W7 l
⑦ 电气设备及操作系统的可靠性;& V; ^6 {$ D! R, o" ]
⑧ 信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰;
- \! r4 b; e$ f* c# C5 x1 b% C⑨ 钢丝绳.滑轮组的固接情况;2 j2 U. K& N8 v6 C/ P1 D- _2 q
⑩ 升机与输电线路的安全距离及防护情况。2 _. A( [$ y& ?
1.2 定期检查
* a0 l) a% r6 o) v. G定期检查每月进行1次,由有关部门和人员参加,检查内容包括:
K! t& ^+ T8 N& S' J6 U% p① 金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形。 v. [" u+ f3 Z6 P7 T
② 扣件、螺栓连接的坚固情况。9 d' S0 s* t9 D3 w
③ 提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性。% C R. h; p. C$ q7 r% p
④ 安全防护装置有无缺少、失灵和损坏。
* H3 ]0 s( T: T, }) K' i; z⑤ 缆风绳、地锚、附墙架等有无松动。' m+ P& Y4 ^, ]
⑥ 电气设备的接地(或接零)情况。3 i! i( ]( U/ s* h" [/ n
⑦ 断绳保护装置的灵敏度试验。! h1 J# G1 M6 p
1.3 日常检查2 L2 w) i/ e5 {0 x2 G# O" `
日常检查由作业司机在班前进行,在确认提升机正常的情况下,方可投入作业。日常检查内容包括: Z, E/ h/ W8 g/ P4 \
① 地锚与缆风绳的连接有无松动。! u- Q* D2 E* E; u$ M
② 空载提升吊篮做1次上、下运行,验证是否正常,并同时碰撞限位器并观察安全门是否灵敏完好。- r4 l. c' L& H7 w# K1 J
③ 在额定荷载下,将吊篮提升至离地面1-2m,高度停机,检查制动器的可靠性和架体的稳定性。
7 l) K# B1 H; T④ 安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性。* L& m7 f& S. J" P( K% M/ [
⑤ 吊篮运行通道内有无障碍物。/ ?1 l4 R+ J# p" |3 q0 ~6 P9 s
⑥ 作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好。 }. e( u: z: j& a4 k; e
2. 使用提升机时应符合下列规定:% }3 j/ U2 |9 k# w* A, n/ z
2.1 物料在吊蓝内应均匀分布,不得超出吊蓝。当长料在吊蓝中立放时,应采取防滚落措施;散料应装箱或装笼。严禁超载使用;/ k' M7 `* ?! F! C. o
2.2 严禁人员攀登.穿越提升机架体和乘吊篮上下;, a( Y8 m/ Z3 \5 n0 q
2.3 高架提升机作业时,宜使用通讯装置联系。低架提升机在多工种、多楼层同时使用时,应专设指挥人员,信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号,应立即执行。1 P$ `, I9 n: c
2.4 闭合主电源前或作业中突然断电时,应将所有开关扳回零位。在重新恢复作业前,应在确认提升机动作正常后方可继续使用。
5 y+ [9 s& Z3 a2.5 发现安全装置、通讯装置失灵时,应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置。
5 w& x6 j/ K- Y2.6 使用中要经常检查钢丝绳、滑轮的工作情况。如发现磨损严重,必须按照有关规定及时更换。8 b- b6 ?, J* i+ ?
2.7 采用摩擦式卷扬机为动力的提升机,吊篮下降时,应在吊篮行至离地面1—2m处,控制缓缓落地,禁止吊篮自由落下直接降至地面。
S9 f7 ^- k* i) l5 v2.8 装设摇臂把杆的提升机作业时,吊篮与摇臂把杆不得同时使用。
; U- M) |0 j' U* ~/ |2.9 作业后,将吊篮降至地面,各控制开关扳至零位,切断主电源,锁好门箱。
/ S, @ i' h* l3 c1 S3. 提升机的维修保养,并符合下列规定:1 G9 d. b Z `: F& T1 o0 y' g
3.1 司机应按使用说明书的有关规定,对提升机各润滑部位,进行注油润滑。' z ^; S2 S/ Y
3.2 维修保养时,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源,并在闸箱处挂“禁止合闸”标志,必须时应设专人监护。3 F2 \& Y8 m- j. Z: {! O( S% Z& S' Z
3.3 提升机处于工作状态时,不得进行保养、维修。排除故障应在停机后进行。
* V' t7 _+ ~- {& J5 \# C* Q' p3.4 更换零部件时,零部件必须与原部件的材质性能相同,并应符合设计与制造标准。
7 ^! r3 i% [5 E) S5 ?4 F# [3.5 维修主要结构所用焊条及焊缝质量,均应符合原设计要求。
7 t. K6 g+ [: E5 P/ ^. L& C3.6 维修和保养提升机架体顶部时,应搭设上人平台,并应符合高处作业要求。
) c" z; a/ D S* l十、架体拆除与注意事项
! a* p5 l; q, K# {* ]5 d1.按安装作业的相反顺序即可完成拆卸作业。拆除作业前,应根据现场条件及设备情况编制作业方案,并对作业人员分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域,并设监护人员,排除作业障碍。6 o( d; U+ N# S' E
2.在拆除附墙架前,应设置临时支撑,确保架体的自由高度不得大于2个标准节(一般不大于6米)。$ a- _/ y* s) b* `' L& L0 J3 [% ^7 X
3.拆除提升机的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定。
7 O) }$ \% s" Q/ H) E# v3 b' s4.拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物体。
3 ]0 h+ @! Y3 P9 t5.拆除作业宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。 |
评分
-