我现有一台数控机床,数控电源模块容量47KW,四台三相交流电机,电机功率分别5.5KW,三个1.5KW.问怎样选择电控总的空气开关.
发表于 2007-1-27 19:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同样的问题我也想知道,望高手执教
发表于 2007-1-28 15:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
可以根据经验公式计算取2.5倍的额定功率算出其电流.再取额定电流的2倍就是空开的额定容量
& g* P8 i# L$ a3 s3 j- K( q3 j. Q                 
3 C% i; O" l1 R         仅供参考; _1 I, n/ q, n: k7 R  D

, h# c6 q4 M- ^! r& a6 P! P$ W( O[ 本帖最后由 hhg1112 于 2007-1-28 15:24 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-1-28 19:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
楼上的太武断% \/ a  n8 x. k( ]& x6 J. I
引"我现有一台数控机床,数控电源模块容量47KW,"4 q: s2 Y# S8 C  q# @
不可能吧?
( U) d' c- _6 Y% D5 U$ T不考虑数控电源模块,其他4台电机额定功率合计10KW,电流按每kw2A计算,电流20A.断路器取1.1 l! Y1 x" v+ E7 U& d$ V
2倍,用25A断路器即可
0 ?% I2 w: X% h7 A5 \; |5 l( s: V数控应该用变频器,47KW也按2A取,总断路器用125A.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-1-28 19:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
3楼的方法1 A0 Y0 {/ r; i8 C0 B% F
10kw电机取2.5倍电流为25A
( C; ~8 {( C2 C% c; i再取2倍就是50A ) g$ v; ]: p/ Y
我这里11KW电机采用星-△启动.采用32A的电机保护型断路器(省去热继电器),断路器延时脱扣电流调整到25A
发表于 2007-1-30 20:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得还需要考虑电机是否频繁启动;整个系统的功率因数(粗略估计一下就行);空气开关的生产厂家,空开的类型。
' f% ]# v, q# z" `" i9 _+ l如果电机不频繁启动;功率因数在1到0.9之间;选用进口大品牌,电机专用空开;电流按总额定电流1.2到1.5倍来算就行。空开容量由它的类型保证。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-2-4 17:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.首先来看一下这个开关的作用,这个开关的作用是保护母排,因为下面的负载应该由每个分开关来保护,这个开关要保护从开关到各个分开关之间的母排的作用.当然选择时,必须躲过负载的最大电流.
3 A" F/ ?3 b9 k3 d" _8 q  ~有些设备厂商会用隔离开关加熔丝来代替,因为这样便宜.! k8 ^3 y3 Y1 ?% k
2.就具体选择时,上面的论述还有点疑惑.电源容量47KW,是否已经包含马达的功率.因为有些设计时,会考虑用DC- COMMON-BUS,这样马达从这个电源上INVERTER
发表于 2007-2-4 17:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2.就具体选择时,上面的论述还有点疑惑.电源容量47KW,是否已经包含马达的功率.因为有些设计时,会考虑用DC- COMMON-BUS,这样马达从这个电源上INVERTER过来.这样的话,容量选100A够了.
( _# G5 u6 d+ Z% H  ?2 T3.如果马达的容量不含在47KW里面,那再加上马达的额定就可以了

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-24 19:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
4台电机额定功率合计10KW,电机按功率因数0.86,电机效率0.9,电机部分电流按34A,加上数控电源模块容量47KW电流,总电流乘1.2倍应是空开的额定电流了。
发表于 2008-11-6 12:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
学习了,我现在做的资料是人家定下来的,也不知道是怎么算来的,现在可以参考学习了,谢谢了。
发表于 2008-11-12 09:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 hhg1112 于 2007-1-28 15:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' A2 z7 `" J% r: S( v$ h$ L5 m可以根据经验公式计算取2.5倍的额定功率算出其电流.再取额定电流的2倍就是空开的额定容量; m5 E8 ]1 v$ l
                 , P& @( \  i% ?  S. q
         仅供参考
. u+ p, ]7 M1 B
7 M- d& b' c4 V! u) r! ~
这也太简单了吧!
发表于 2008-11-12 23:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这个不太懂
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表