(一) 司炉工
2 x! @1 r; n) U% ]$ a1.合理使用劳动防护用品。凭司炉工合格证进行操作。
( c' X2 P" i" G8 }$ `2.司炉工必须带头执行锅炉房安全规定,严格执行交接班制度,岗位责任制,外来人员出入登记制度。( M. X4 z' c: T0 r4 m
3.工作前必须检查设备各部位和安全附件(安全阀、水位表、压力表、排污阀及通风除尘设备),确认良好后,方可操作。; I; T$ `1 @, p8 J. ^( V# t
4.锅炉在正常运行中,应连续供水,保持水位(60%~70%左右),不准烧低水位和满水。锅炉经“叫水”仍不见水位或水位下降及满水时,应采取措施处理。仍不见水位恢复,应停炉检修。
0 w& D7 L8 Z# _: J1 q( z6 z5.每班应冲洗水位表不少于两次。要密切注意两只水位表所示水位是否一致辞,如发现一只表失灵,应立即修复,两只同时坏时,应停炉检修。如发现水位表有浮油现象,出应停炉检查。
9 M" b- L, n" P1 c5 z1 G, ?) p6.司炉人员应定期作自动及手动排汽,以检查和确保安全阀的灵敏可靠,安全阀每月校验一次,并做好记录。2 i: K& [% y. J# {( X
7.锅炉运行中,锅炉压力应控制在额定在范围内。如发现两只相差1个大气压力时,应设法找出失灵的表,并立即更换。压力表每半年校验一次。
% h. E+ o3 v, v# R6 S8.为确保排污阀的密封性和可靠性,每班应开启1次,并在运行稳当时及低负荷时进行排污,排污操作应戴手套。
; |) d1 H( Q7 x0 `6 M1 a1 F9.锅炉在运行中,严禁在锅炉本体、阀门、入孔、手孔、管道等上面敲击。如发现有漏水、漏气,要立即停炉检查。% o& N8 u' C9 U8 J: T7 z! h# [
10.加煤时,不准有爆炸物投入炉内,清炉渣应在用气量少时进行。
/ [/ U6 M) w. Y6 e# R& K11.锅炉的除尘设备应保持完好,定期检查和清除积尘。发现除尘设备严重失效时,应停炉检修。
& K+ {2 _& q, f& [% H% i" P. E12.炉墙倒塌,锅炉本体及构架烧红、锅炉元件损坏,以及其它意外情况危人员时,应立即停炉,迅速关闭风机,引风机应开着打开炉门,用煤灰或生煤盖没火焰,禁止泼水或加水。/ F- r. V3 s( Z# L; c$ @0 u& z
13.发现不正常情况应立即报告领导和采取措施,发生事故时除报告领导和抢救外,还要保护现场。) c4 C$ L$ S6 |
(二)锅炉水处理工8 A1 Y5 N3 {$ A' N7 P
1.合理使用劳动防护用品。 ' ?: j9 V7 z5 L6 P
2.他人不得进入水处理室,外来人员参观学习,需经有关部门同意。
$ @" O) A7 s: w+ t$ |& E& {% { Z- {6 V3.水处理室试剂品应有标签注明,摆放整齐,妥善保管。& H- z/ @9 B# U8 ^7 W0 l; @) t
4.炉水取样要先冷水,后放炉水;阀门开启适当,防止烫伤。# e! t+ Q* ~- G0 P
5.水质化验要认真细心,保证进炉水质量,并认真做好化验记录。9 O0 p+ P. x" o4 @
6.如进水处理设备失效再生时,要挂上停用牌,防止误操作。
( \8 ]) }# [9 `* g% j3 L& z1 b8 Q(三)空压机工
4 Y/ a$ ]8 j* O3 M9 C$ B5 y2 Q1.合理使用劳动防护用品。凭证操作设备。+ w7 l( y3 a# j
2.坚守岗位,严格执行交接班制度、岗位责任制和外来人员出入登记制度。机房内不准放置易燃易爆物品。, I: T% Y: L* U
3.开车前检查防护装置和安全附件应处于完好状态,否则不得开车。
8 r5 O T: i& [( ^$ c4.检查各处润滑油面是否合乎标准。! h; J9 J* F3 l% `% {
5.压力表要定期校验,储气罐、导管接头外部检查每年一次,内部检查和水压强度试验每三年一次,并要作好详细记录,在储气罐上注明工作压力,下次试验日期。
/ a' ~7 ^* x$ y0 B: S0 u6.安全阀每月做一次自动启动试验和每六个月校正一次,并加以铅封。
3 C9 ]3 Q% ^1 J |/ d7 o$ @7.在检查修理时,应注意避免木屑、铁屑、抹布等掉入气缸,储气罐及导管里。
/ U/ J/ i9 W: H2 u1 Y4 `* h8.用柴油清冼过的机件必须无负荷运转10分钟,才能投入正常工作。
, ^" f' J; p& j j9.机器在运转中或设备有压力的情况下,不得进行任何修理工作。/ l' @) X0 O$ a, m& J! L( S
10.在运转中若发生不正常的声音、气味、振动或发生故障,应立即停车检修好后才准使用。8 H/ q# c/ R( y0 R) U/ [' [
11.水汽式空压机开车前,先开冷却水阀门,再开电动机。无冷却水或停水时,应停止运行。
* X6 [' A; a( E' T! A8 f7 V12.经常注意压力指针的变化,禁止超过规定的压力。1 n: Y: F M7 |1 y( o" S
13.工作完毕,将储气管内余气放出。冬季应放掉冷却水。
2 ~" J3 E2 z9 _- A) Z(四)变电所值班电工. G; u5 `, t4 K
1.合理使用劳动防护用品,凭“电工合格证”操作。8 n4 _% e* r* j3 t
2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。4 W+ f# x4 I6 B6 E
3.不论高压设备是否带电,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。
. D' J: C: Z3 x u4.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。
( Z% k1 q: w" ]2 W" z, M# F5.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入。6 i4 b# `. `$ ^9 l* }
6.与供电单位或用户联系,进行停、送电倒闸操作时值班负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。8 S4 [* z2 m# }# n& K
7.停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。: x5 S+ M; }3 M- | e9 H
8.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的人担任监护,远方控制或隔墙操作的油开关和倒闸(和油开关有速锁装置的)可由单人操作。
$ ^. J2 d4 V* F2 t4 Q9.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。0 k- I1 ~8 [3 x5 o; E
10.带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。% h+ I" D9 z; T% ]
11.在即可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的警示牌。
3 }' Q6 E+ d* A f5 i `12.施工和检修需要停电时,值班人员应该按照工作要求做好安全措施,包括停电、检电、装设临时接地线、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交代附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。
' S5 O1 R/ o* n; y13.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班人员交代清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。, e1 r: V6 X) X N5 j7 i% q
14.验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。( L5 N# C; ?0 `: R8 x6 F
15.电气设备停电后,在未拉刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮拦,以防突然来电。
5 n& u# O) `% S. X16.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员应不经联系立即断开有电设备的电源,以进行抢救。
0 }. t) H! V: P) t* F K17.电器设备发生火灾时,应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗应加设网栏,防止鼠害。
8 M0 f; b6 o8 {9 V! g, A(五)维修电工
. Z/ A3 f& X3 q4 k' a ~8 F1.合理使用劳动防护用品。2 }, K/ g6 i) N& Y& w, p6 H
2.使用砂轮机应遵守“公用砂轮机安全操作”规程。, D) k, X" l$ C/ j5 s
3.工作前,检查工具、仪器是否合格可靠。' u( c& w2 [0 ^- d, M+ g
4.任何电器设备,未经验电,一律视为有点,不准用手触摸。
$ O v6 i" P( ~5.检修前,应首先切断电源,挂上警示牌,验明无电后再工作。
/ [8 u* z0 W' |3 U; b0 b, Y3 j6.电气设备金属外壳一律要有保护接地,并应良好。" V: }, s0 [0 P9 C) d3 N: f* ~
7.电器设备、配电箱、开关柜、变压器等附近,不准堆放易燃易爆物品和其他杂物。
2 r* ^( C- O! {% S1 E8.检修动力干线和变配电闸,必须严格按照有关规定执行。! u# f( T+ w, {$ i
9.检修用移动照明灯,其电压一律不得超过36伏,潮湿场所应使用12伏安全灯。
9 u* c6 e" Q- w+ Z10.单相、三相刀闸严禁带负荷操作,三股三色、四股四色橡皮线,一律以黑线作为接地保护线。
. m) d3 d$ R1 |4 k11.使用电动机工具时,要戴好绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。+ t' t3 s. @8 e" s( a4 V# R( h
12.遇有电气设备发生火灾时,要立即切断电源,再用四氯化碳、二氧化碳灭火器,严禁用水灭火。9 O5 h3 X" T% V3 v
13.电气或线路拆除后,对可能来电的线头必须及时用绝缘胶布包扎好。
0 O! p* E1 O( z9 J1 H. d14.检修结束时,及时清理工具和仪器,并检验无误后,方可移交使用。& N. F4 |. H3 P# n v
(六)外线安装电工
! ], F& f' i8 }& k1.合理使用劳动防护用品,竖杆、登高作业要戴好安全帽、安全带。
, `( B6 Q3 e) R+ Z* s2.作业前要检查工具、仪器是否合格可靠。
. K% `; Z J; r) ?3.线路施工,要严格执行停、送电和验电接地规程,要挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌。
( G6 {& V1 D/ a5 l) D$ t( ?9 m4.登杆作业,地面应有人监护,材料、工具用吊绳传递,杆下两米范围内不准站人。地面人员须戴安全帽。( }2 p' Y. D4 ?1 Y+ _
5.使用竹梯应有防滑措施,有专人扶持,人字梯中部应用绳索联结。. b6 \: M) J( X. L1 k- H4 [
6.未经同意,一律不准带电作业,特殊情况,需办理“危险作业审批表”,经批准,措施要安全可靠。( X% ]) N8 s' {# `9 Y
7.六级以上大风、大雨或雷电等天气,严禁登杆作业。9 _ j$ z- w) o0 y' r( f' [
8.弯管、铺管、穿电线时,要相互配合,不能用力过猛,防止发生意外。6 t. D! g, g- ^6 V- B
9.使用电动工具,应戴好绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。! B5 `4 ~4 `$ L8 Z
10.严格执行“架接临时电源线路的规定“凭批准后的申请单安装,到期限即拆除。
- X$ W9 w& W4 R0 Y; J2 g0 q11.工作结束后,应及时清理工具、仪器和材料。) m' N0 S4 ~/ s/ c/ [
(七)弱电维修工" N8 L3 z& [0 w2 F1 n: m
1.检修及维护人员要熟悉所用设备的性能、原理,不要随意拆卸电器设备。使用喷灯应遵守喷灯安全操作规程。2 C6 E Z( q, @# v; S" F4 ?4 @
2.维修人员应做好值班监视工作,经常巡视各种机械动作是否正常,定期测试,定期检查。! Z" x7 I& M3 M. q# t
3.经常保持机房和机械设备的清洁。
: | @* }! v5 k4.进行高处作业时,严格遵守“高处作业安全操作规程”。& w' p6 {/ J4 A3 `$ s
5.在处理线路故障时,要注意弱电与强电交叉接触处。如辨别不清时,应先验电。
" P& @+ x8 f* [$ r/ O6 N6.总机电话间、机要室、电力室等严禁明火作业。易燃物品必须妥善保管。用汽油或酒精擦洗设备时,必须加入70%的四氯化碳。清洗时应戴上防毒面具。# a( T4 |7 L4 s6 ^
7.充电时应按充电工安全操作规程进行。 |
|