(一) 司炉工* d0 i/ e @9 l! B( w# \4 }$ Z
1.合理使用劳动防护用品。凭司炉工合格证进行操作。) | i. r# S/ p& j1 s
2.司炉工必须带头执行锅炉房安全规定,严格执行交接班制度,岗位责任制,外来人员出入登记制度。- ~! b" G8 D' p3 l
3.工作前必须检查设备各部位和安全附件(安全阀、水位表、压力表、排污阀及通风除尘设备),确认良好后,方可操作。
6 l! r% L w; A, o4.锅炉在正常运行中,应连续供水,保持水位(60%~70%左右),不准烧低水位和满水。锅炉经“叫水”仍不见水位或水位下降及满水时,应采取措施处理。仍不见水位恢复,应停炉检修。
8 n o. C" j9 i9 j* J5 m, g4 j5.每班应冲洗水位表不少于两次。要密切注意两只水位表所示水位是否一致辞,如发现一只表失灵,应立即修复,两只同时坏时,应停炉检修。如发现水位表有浮油现象,出应停炉检查。
' i0 {8 }9 v( p8 [. @8 h8 C6.司炉人员应定期作自动及手动排汽,以检查和确保安全阀的灵敏可靠,安全阀每月校验一次,并做好记录。' G. w+ h. o* T- V" M* v+ H: C
7.锅炉运行中,锅炉压力应控制在额定在范围内。如发现两只相差1个大气压力时,应设法找出失灵的表,并立即更换。压力表每半年校验一次。( V& z: `5 H2 W& V! }# W7 ?5 v
8.为确保排污阀的密封性和可靠性,每班应开启1次,并在运行稳当时及低负荷时进行排污,排污操作应戴手套。
, l. N3 v0 N7 b8 H1 {9.锅炉在运行中,严禁在锅炉本体、阀门、入孔、手孔、管道等上面敲击。如发现有漏水、漏气,要立即停炉检查。
# U0 K* d1 @; A10.加煤时,不准有爆炸物投入炉内,清炉渣应在用气量少时进行。$ P8 f" ~* U6 G c a3 y
11.锅炉的除尘设备应保持完好,定期检查和清除积尘。发现除尘设备严重失效时,应停炉检修。
8 y$ I& v$ V4 n1 _5 P/ m9 z# O12.炉墙倒塌,锅炉本体及构架烧红、锅炉元件损坏,以及其它意外情况危人员时,应立即停炉,迅速关闭风机,引风机应开着打开炉门,用煤灰或生煤盖没火焰,禁止泼水或加水。
# |2 G) ~' a6 Y- s( y2 @- G13.发现不正常情况应立即报告领导和采取措施,发生事故时除报告领导和抢救外,还要保护现场。; A h: ]! L+ ?/ e: ^
(二)锅炉水处理工7 j' Y2 U9 [1 v5 C5 g" a d
1.合理使用劳动防护用品。 - x/ N; k$ h& B5 y
2.他人不得进入水处理室,外来人员参观学习,需经有关部门同意。$ T2 o* J3 z( a& c, Y: B& ^2 j, i
3.水处理室试剂品应有标签注明,摆放整齐,妥善保管。
~0 Q( p: P8 L4.炉水取样要先冷水,后放炉水;阀门开启适当,防止烫伤。
$ W5 `' P8 A' i# ]" _" L5.水质化验要认真细心,保证进炉水质量,并认真做好化验记录。" N% h/ [8 B# _3 N, a
6.如进水处理设备失效再生时,要挂上停用牌,防止误操作。+ y( z" W- {# X& t/ ?/ @0 U6 z( j. q/ ~
(三)空压机工
/ l) y# ?3 e: r. U1.合理使用劳动防护用品。凭证操作设备。
) V4 X) R3 m3 N2.坚守岗位,严格执行交接班制度、岗位责任制和外来人员出入登记制度。机房内不准放置易燃易爆物品。% O" M; t. F5 U2 |0 x. Y8 {: ^
3.开车前检查防护装置和安全附件应处于完好状态,否则不得开车。 m4 j+ C$ Z4 ]4 J; {$ @8 R
4.检查各处润滑油面是否合乎标准。$ B. M9 f+ f! [! U% ^/ ` O
5.压力表要定期校验,储气罐、导管接头外部检查每年一次,内部检查和水压强度试验每三年一次,并要作好详细记录,在储气罐上注明工作压力,下次试验日期。
" h: z0 W% U Q! M. D) v, y' y6.安全阀每月做一次自动启动试验和每六个月校正一次,并加以铅封。
$ I. ^, J7 G9 Y5 ^7 A7.在检查修理时,应注意避免木屑、铁屑、抹布等掉入气缸,储气罐及导管里。4 K0 E* m. r+ w. K
8.用柴油清冼过的机件必须无负荷运转10分钟,才能投入正常工作。
/ g- e: ?4 S) i' n) x) A9 T9 I3 q9.机器在运转中或设备有压力的情况下,不得进行任何修理工作。
) O% t# Q5 ?' P# w* @( k10.在运转中若发生不正常的声音、气味、振动或发生故障,应立即停车检修好后才准使用。
7 t* k1 ~* U6 L11.水汽式空压机开车前,先开冷却水阀门,再开电动机。无冷却水或停水时,应停止运行。; [/ F! e; d/ o" {8 ?
12.经常注意压力指针的变化,禁止超过规定的压力。
' f! i3 W! @# k13.工作完毕,将储气管内余气放出。冬季应放掉冷却水。
2 U$ k0 K( o- L. e; Z(四)变电所值班电工. `5 p. _7 N( E4 d1 ]$ A
1.合理使用劳动防护用品,凭“电工合格证”操作。
5 a. R, F/ B, @2 ]% u2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。
, a4 Y# Y" e) v( S- C4 c3.不论高压设备是否带电,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。
. ~: h3 I% y2 n* q# Y# B4.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。& w) b: T' _/ i3 R
5.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入。1 [6 @* H' U4 p8 O) d' k
6.与供电单位或用户联系,进行停、送电倒闸操作时值班负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。4 v" i/ g0 n/ T* ?1 d8 }6 J% g8 D
7.停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。% }& a4 D; V. j# I$ v
8.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的人担任监护,远方控制或隔墙操作的油开关和倒闸(和油开关有速锁装置的)可由单人操作。8 U0 t/ F( W( x" C4 A0 w' T8 `
9.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。
9 @% J! @( z) P4 r6 n* h- t10.带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。 `/ u$ |& m- D# m6 s
11.在即可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的警示牌。1 U+ `6 w2 m. H4 Q
12.施工和检修需要停电时,值班人员应该按照工作要求做好安全措施,包括停电、检电、装设临时接地线、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交代附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。* T: z* U1 S+ T, ]. h0 D
13.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班人员交代清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。
& J u/ u. B9 ]; S( {' b14.验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。+ o7 P8 e0 Y3 I$ e* b& q/ i. ?+ e
15.电气设备停电后,在未拉刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮拦,以防突然来电。
* O9 ~; a* |4 N, K16.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员应不经联系立即断开有电设备的电源,以进行抢救。4 ]+ T( g( q9 t, Y
17.电器设备发生火灾时,应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗应加设网栏,防止鼠害。6 H# e2 n+ h+ f9 q1 ]' P, y7 r+ P
(五)维修电工
- M, q0 b: N* R+ K: @1.合理使用劳动防护用品。
/ b! M) ~ }: E$ r. ^/ G2.使用砂轮机应遵守“公用砂轮机安全操作”规程。/ m6 c$ t4 Y9 ]1 |5 ]# ?
3.工作前,检查工具、仪器是否合格可靠。
+ Q+ n) x6 _) H. @! s8 j9 o% M0 \4.任何电器设备,未经验电,一律视为有点,不准用手触摸。
4 w+ ^9 d% O! C- a7 P: f- A6 j6 O5.检修前,应首先切断电源,挂上警示牌,验明无电后再工作。
% Q P$ }" F& V6.电气设备金属外壳一律要有保护接地,并应良好。8 b5 x2 |- q! _6 e, E
7.电器设备、配电箱、开关柜、变压器等附近,不准堆放易燃易爆物品和其他杂物。0 e8 ^, O; j( |# K1 w- X
8.检修动力干线和变配电闸,必须严格按照有关规定执行。
: h5 j5 N5 X8 x C1 x9.检修用移动照明灯,其电压一律不得超过36伏,潮湿场所应使用12伏安全灯。
, K! L* e& R. R! b; g+ Q |2 k10.单相、三相刀闸严禁带负荷操作,三股三色、四股四色橡皮线,一律以黑线作为接地保护线。7 ]- M6 @. k5 y6 i# \$ l% U6 a
11.使用电动机工具时,要戴好绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。' j% ], N! _. J$ G9 H( E
12.遇有电气设备发生火灾时,要立即切断电源,再用四氯化碳、二氧化碳灭火器,严禁用水灭火。. ]! G+ _3 o: G* G# Q/ j( j0 B
13.电气或线路拆除后,对可能来电的线头必须及时用绝缘胶布包扎好。8 D9 E! }+ |9 y7 x5 N1 [/ h
14.检修结束时,及时清理工具和仪器,并检验无误后,方可移交使用。5 y' S* _- \$ g* h7 ?; n$ o' r
(六)外线安装电工 ~) ?; W# Q6 J, U {! @5 t
1.合理使用劳动防护用品,竖杆、登高作业要戴好安全帽、安全带。
6 s2 a7 }' ^3 ~9 b7 G C. L$ e2 K# ]8 H2.作业前要检查工具、仪器是否合格可靠。' F; U) B; Z0 u" ]& Y
3.线路施工,要严格执行停、送电和验电接地规程,要挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌。
! _# V/ ^. I# n2 b. D4.登杆作业,地面应有人监护,材料、工具用吊绳传递,杆下两米范围内不准站人。地面人员须戴安全帽。
5 z6 E1 A5 w5 P' J5.使用竹梯应有防滑措施,有专人扶持,人字梯中部应用绳索联结。 I" J+ j, B- M: Q% t9 e, E: l0 J q2 e
6.未经同意,一律不准带电作业,特殊情况,需办理“危险作业审批表”,经批准,措施要安全可靠。4 ?4 H$ S( x) C* b
7.六级以上大风、大雨或雷电等天气,严禁登杆作业。
- h9 t, i' b! B, F* _1 d! H( @8.弯管、铺管、穿电线时,要相互配合,不能用力过猛,防止发生意外。# r1 j- Z; {/ r( t
9.使用电动工具,应戴好绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。+ E$ P8 k( \4 U8 @3 E: y/ H! j7 _
10.严格执行“架接临时电源线路的规定“凭批准后的申请单安装,到期限即拆除。
1 T" `. k" d v4 `% v11.工作结束后,应及时清理工具、仪器和材料。+ X) r' q$ l4 k3 x" n
(七)弱电维修工& a5 Y' v2 T, ~8 x% V, M/ g: a
1.检修及维护人员要熟悉所用设备的性能、原理,不要随意拆卸电器设备。使用喷灯应遵守喷灯安全操作规程。+ `/ J- V% i0 T: O
2.维修人员应做好值班监视工作,经常巡视各种机械动作是否正常,定期测试,定期检查。% @$ Q [7 }8 k: I, r+ A9 ]
3.经常保持机房和机械设备的清洁。9 z1 A4 j$ B: f2 T
4.进行高处作业时,严格遵守“高处作业安全操作规程”。
/ L, p; Q" N5 \6 C3 O/ ~* }0 q5.在处理线路故障时,要注意弱电与强电交叉接触处。如辨别不清时,应先验电。, F! B" s/ S* J9 j! }
6.总机电话间、机要室、电力室等严禁明火作业。易燃物品必须妥善保管。用汽油或酒精擦洗设备时,必须加入70%的四氯化碳。清洗时应戴上防毒面具。
5 M0 H1 i* A1 k( Z3 @+ C% p7.充电时应按充电工安全操作规程进行。 |
|