变压器发热量的计算
& u k3 [9 E. s" C: b+ p- Q+ B* U7 X
I6 F7 o/ ?) O3 o) ^1 z 变压器散热散热主要指变压器内部的能量损耗,由铜损(电阻损耗)和铁损(铁磁损耗)两部分组成,其中铜损是随负荷大小而变化,而铁损与负荷的大小无关,可以看成一定值。通常将额定负荷时的铜损定为短路损耗,额定电压下的铁损定为空载损耗。
( t" T, D& y9 l: N+ s4 p+ M 自冷、风冷和干式变压器的损耗,全部散发到周围空气中,而水冷变压器的损耗则大部份由水冷却系统带走,一小部份由于油温高于周围空气温度而将热量散入空气中。9 l/ |; G2 m/ D6 \! A- m" I# j
一般情况下,封闭厂房、地下厂房和抽水蓄能电站,布置于厂房内部或地下的主变多采用库水冷却的主变,而电站中的其他变压器还有厂用变、照明变、事故变、励磁变等,多采用风冷或干式变压器。
# D. n" h# e* p. @4 d1 p 自冷、风冷变压器的散热量,简单地可以按下式计算:
& q2 ^9 L; t1 z. t" {8 d Q=Pk+Pd Kw
# w/ s: _* A/ f3 ]( u4 p 其中: Pk——变压器的空载损耗 Kw
; S% h4 y8 h% a( _7 \ Pd——变压器的短路损耗 Kw- `# [/ k: j& e
水冷变压器的散热量可以按下式计算:6 @, E# a& A: f1 z y4 r; a
Q=5.5x(Ty-Tn)^1.25xA/1000 Kw
. ?: p3 ~7 b9 z; F 其中: Ty——油箱的平均油温℃,一般在65~70℃之间
) j* L6 E- n2 h' Y Tn——室内气温℃
3 N# T0 j% H, A" s$ I A——油箱的散热面积㎡
* A" ~. c8 O. o 电站的水冷却主变,受到冷却水温和水冷却器效率的影响较大,特别是抽水蓄能电站,由于库容较小,冷却水温受季节的影响较大,应按正常运行时,可能产生的最高水温核算变压器的散热量。 R' C5 b2 v; v* e" Z. X1 i# v0 Y+ |
1 w- h. n2 ~/ U* P 从楼主描述的情况来看,变压器发热量使用变压器总损耗数据即可。个人意见,仅供参考。2 t m" T) d& A3 ~0 v9 ~2 l. h) g( ]