变压器发热量的计算6 r3 J4 C$ E7 c2 |+ F
2 m8 p2 T* u6 q; n 变压器散热散热主要指变压器内部的能量损耗,由铜损(电阻损耗)和铁损(铁磁损耗)两部分组成,其中铜损是随负荷大小而变化,而铁损与负荷的大小无关,可以看成一定值。通常将额定负荷时的铜损定为短路损耗,额定电压下的铁损定为空载损耗。% u: i6 R0 ^( U. b" S' A/ c" y
自冷、风冷和干式变压器的损耗,全部散发到周围空气中,而水冷变压器的损耗则大部份由水冷却系统带走,一小部份由于油温高于周围空气温度而将热量散入空气中。
1 \8 O8 w, t( h y) c 一般情况下,封闭厂房、地下厂房和抽水蓄能电站,布置于厂房内部或地下的主变多采用库水冷却的主变,而电站中的其他变压器还有厂用变、照明变、事故变、励磁变等,多采用风冷或干式变压器。
# `5 U0 O% V! F, n0 @ 自冷、风冷变压器的散热量,简单地可以按下式计算: ]3 Q/ S0 l: b2 b% x" k
Q=Pk+Pd Kw % H1 l4 a4 ]" J! `- \
其中: Pk——变压器的空载损耗 Kw
& v! d0 ~$ E3 V( z4 B) d* j Pd——变压器的短路损耗 Kw% u0 M2 F: I6 B8 w/ w& [+ a$ N9 J8 J- V
水冷变压器的散热量可以按下式计算:
! q9 I( f v \0 R5 g. [. G; g Q=5.5x(Ty-Tn)^1.25xA/1000 Kw % m3 @* u7 @2 G
其中: Ty——油箱的平均油温℃,一般在65~70℃之间4 W" A- R" P+ j# X, j. {! |; f7 A6 ?2 ~
Tn——室内气温℃
2 g( A4 O! f2 D1 e4 T: \7 U) ~9 _ A——油箱的散热面积㎡- S7 s$ {) W+ z! F/ B, |5 Y
电站的水冷却主变,受到冷却水温和水冷却器效率的影响较大,特别是抽水蓄能电站,由于库容较小,冷却水温受季节的影响较大,应按正常运行时,可能产生的最高水温核算变压器的散热量。* S, |( }' A) H1 t p/ e. w4 r
% @! N' ~. J& \' C! f 从楼主描述的情况来看,变压器发热量使用变压器总损耗数据即可。个人意见,仅供参考。