初次接触比例换向阀和比例减压阀,想用威格士产品,系统压力15MPa.流量60L/Min,不知使用时油路上应注意什么问题,烦大家指点一二。
) y# Q( k1 x9 F( L& d- @; x$ i
' @5 M0 A8 a- I4 ]# J7 Y9 R
久没有参与主题,认为解决!谢谢参与!--by 江边

2 D$ m1 B1 C7 b5 `[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-25 15:31 编辑 ]
发表于 2006-12-23 09:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
主要包括以下几点:
! s% o7 c" A. G1、污染控制,比例阀对油液的污染度通常要求为NAS1638R 7--9级;
8 H1 K9 k" g. _* k4 k$ Y2、比例阀与放大器必须配套使用。
发表于 2006-12-25 09:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山

关于比例阀系统设计应注意什么问题

同意2#观点,但是清洁度控制比较重要,我们厂一般比例系统控制在NAS6级以上,普通系统在NAS8级以上,设计的时候最好在比例阀的入口加过滤器;
发表于 2006-12-26 09:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 ylb 于 2006-12-25 09:41 发表8 q3 H! t( j! l7 g/ n2 Q5 d- H/ V
同意2#观点,但是清洁度控制比较重要,我们厂一般比例系统控制在NAS6级以上,普通系统在NAS8级以上,设计的时候最好在比例阀的入口加过滤器;
2 M* v5 j/ N2 s6 r
比例系统还不用到入口加过滤器吧,当然有钱可以,我经验是伺服阀就一定要求要
) A' ]/ K& P# I7 E: E
( [* t9 C3 {) Z, x# ~- K7 B' A加上一点,选方向比例阀时候,还要考虑工作流量范围落在阀的控制范围内要尽可能大,这样滞环与重复精度才好
发表于 2006-12-27 19:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
与比例阀配套的放大器很关键,这个有的是集成在阀上的,有的是分开的。另外调好比例阀的线性非常关键。