|
发表于 2006-12-27 11:30:46
|
显示全部楼层
来自: 中国江西鹰潭
可以正常工作的..图中继电器的标识是从上往下分别是,,KA1 KA2 KM..当第一次按下按钮时,KA1动作并自锁,KM主接触器动作.在KA1回路中的KM常闭点断开..为保证第二次按按钮时KA1回路断路而不得电
1 n3 |$ o4 j5 p8 Z+ m; j第一次松开按钮后.KA1回路是不通的,KA2回路中的KM常开是闭合的.就为第二次按按钮时KA2动作得电做好准备8 v+ I! K8 T. y* G; S0 u
8 c1 \1 k& ~/ O# P
另:继电器控制相对来说可靠性还是挺高的.只要控制回路设计合理并不存在寄生回路.和PLC相比它的控制元件多.系统复杂.盘柜大等缺点+ p2 _# o1 O3 h+ H' {
% H( t( m* h3 r5 I1 E1 A 以上愚见.仅供参考 重新照了一张.,相对要清楚点了..呵呵.条件限制没有办法了..
* K# H2 C* M0 P. r7 Q- ?+ g5 n0 Z: M. }! u
[ 本帖最后由 hhg1112 于 2006-12-27 11:40 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|