可以正常工作的..图中继电器的标识是从上往下分别是,,KA1 KA2 KM..当第一次按下按钮时,KA1动作并自锁,KM主接触器动作.在KA1回路中的KM常闭点断开..为保证第二次按按钮时KA1回路断路而不得电8 @! o5 n8 w; i R6 Y2 c- l
第一次松开按钮后.KA1回路是不通的,KA2回路中的KM常开是闭合的.就为第二次按按钮时KA2动作得电做好准备
+ K0 K! p- B8 g- M; C4 b
' c( V0 h/ R4 F 另:继电器控制相对来说可靠性还是挺高的.只要控制回路设计合理并不存在寄生回路.和PLC相比它的控制元件多.系统复杂.盘柜大等缺点
) c: N8 F3 o+ D( \2 {$ P% L$ P, [, Y) B2 k# E
以上愚见.仅供参考 重新照了一张.,相对要清楚点了..呵呵.条件限制没有办法了..