QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
7天前
全站
goto3d 说: 版主微信号:caivin811031;还未入三维微信群的小伙伴,速度加
2022-07-04
查看: 2097|回复: 4
收起左侧

[讨论结束] 空调老是"保护"怎么回事啊?

 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-17 09:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们的空调早上打开时怎么老是出现"E4保护"啊?
) N/ |" ^1 ^9 c; `" p7 z1 j4 P7 [5 d! v+ m有知道是怎么回事的吗?: B7 h$ a7 _( e* ]# q+ {+ P
打不开空调冷啊?
发表于 2006-12-17 13:19:05 | 显示全部楼层
空调器出现E3或E4保护?
$ `: d$ J0 C, N空调器的电源电压是否正常,如果电压过低,则有可能出现E3或E4保护。
发表于 2006-12-17 13:39:06 | 显示全部楼层
查一下使用手册內的错误代码就知道了,不过也不一定。你可以观察和测量一下启动吋的电压和电流,如果电压跌落大,电流也在正常电流的几倍,你首先应排除供电的故障,电源的负荷能力是否不足、各接点是否有腐蚀。在确保电源无问题的前题下,查压缩机(两相电机)的启动电容是否失效,双金属片热保护器是否损坏。查继电器(包括三相电机)触点是否烧蚀。是这些均无问题,毛病就在压缩机内部,内部的主要原因有2个,1.是该空调组装时未将管道內的空气和水份抽尽与制冷剂发生化学反应生成盐酸等有害物质腐蚀了电磁线,造成电磁线圈局部断路或短路引发电气故障。2.安装时清洁不良,管道內混有尘埃颗粒污染了润滑油至使转子轴承磨损,造成电机扫膛严重时烧坏电磁线圈。因此空调安装时要用洁净的高压氮气吹净管道,并用真空泵抽尽水份和空气。
 楼主| 发表于 2006-12-18 08:32:28 | 显示全部楼层
谢谢各位热心!
" K: q2 E8 ]/ U3 a" g电压过低可以排除,因为我们有自己的变压器.不存在电压过低.
8 p, n2 D- Z1 y) V9 y7 v出现'E4'这种情况都是在早上第一次启动的时候,当把电源开关断开再通电,然后启动时这种情况一般就消失了!  挺怪的!!
发表于 2006-12-19 10:29:24 | 显示全部楼层
呵呵,长见识了,人品问题啊
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表