发表于 2006-12-16 07:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台给水泵电动机功率37KW,额定电流71.4A,起动电流469A,低压馈线断路器额定电流85A,速断动作电流850A,已知年最大负载利用小时TMAX=6000H,电源电缆由变电所低压屏直接配电,采用VV-1-(3+1)型电缆架空桥架明敷,线路长度150米,环境温度30度,变电所低压屏母线短路电流有效值26KA,低压屏母线单相接地(相保)电流23KA。求选用电缆截面?
发表于 2007-1-9 10:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
低压馈线断路器额定电流85A,太小,建议换成100A
, |$ H1 V: i) _  [/ {+ a2 f37KW电动机若电网容量不够,建议使用星角启动或降压启动。
5 N( o, |- q! i- {& x  b5 ~电缆可采用VV22-3*16+1*10
发表于 2007-1-9 13:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有什么计算公式?求教>>>>>
发表于 2007-4-17 13:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有很多的设计手册可查的。
发表于 2007-4-17 14:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
原帖由 sdwjlong 于 2007-1-9 10:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 h2 ]3 n; `: n) h2 \4 a" x% N低压馈线断路器额定电流85A,太小,建议换成100A
8 p' \0 e& ~( F$ R; B% T37KW电动机若电网容量不够,建议使用星角启动或降压启动。; _6 R4 W9 K% i7 p# z1 f5 {
电缆可采用VV22-3*16+1*10
4 h- I2 s: a* C8 d
前面同意,不过电缆个人建议最好是上25的,16有点小了
发表于 2007-4-20 11:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
楼主已经说了
$ E' q9 p, x0 T/ ~% I  年最大负载利用小时TMAX=6000H$ \" j1 u, g9 O" ]1 C
8 c$ y4 Q1 M% U! E$ r
电缆应该用35-50mm的铜电缆,因为安全电流在6000小时/年。铜的载流量低于2A/平方毫米- T1 s4 s' ]% j9 q5 p' a1 \2 I

6 Y( a/ D" ]& `& G) M" ?0 g2 E额度电流71A,应该用35-50mm铜电缆
发表于 2007-4-20 11:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
是经济电流,不是安全电流
发表于 2007-4-20 11:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
http://co.163.com/forum/content/223_69954_1.htm有该帖子的详细讨论
发表于 2007-6-22 00:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
大概选用能承受100A左右电流的电缆就可以了.