[已解决] 气体保护焊每层焊接厚度问题

[复制链接]
发表于 2006-12-11 09:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位:做焊接工艺评定时,气体保护焊时每层的焊接厚度一般控制在多少比较合适?2 Z. L$ l9 y! D* ]( `: e$ A
: E5 g$ [: {- `; T0 K, p
[ 本帖最后由 JINZHONG 于 2006-12-25 15:51 编辑 ]
发表于 2006-12-12 22:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
焊接工艺评定就是对事前拟定的焊接工艺能否焊接出合乎质量要求的焊接接头进行评价。焊接工艺是根据你产品设计要求、生产类型和生产能力。提出工艺技术准备工作的具体任务和措施的指导性文件。气体保护焊时每层的焊接厚度。和产品有不可分割的关系。你说焊接2mm厚的板材。他焊接厚度是多少。 那你30mm厚板材船形焊接厚度是多少。两者没有可比性。工艺评定更和他谈不上关系。你的理解呢?你指教你的观点给我们好么
 楼主| 发表于 2006-12-13 09:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
赞成楼上的观点,我的意思主要是指厚板采取多层焊时,在操作正常的情况下,一般要求控制的焊层厚度。
发表于 2006-12-13 21:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
其实也和你的焊接方法有很大的关系。层焊每层5mm左右但是每层要分成多道焊.其实让焊工自己把握最好了你说呢0 j$ E6 c/ q; Q1 Y1 C' ?; m* b" I0 k

4 L+ e: Z% z( Q$ v7 L[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2006-12-13 21:05 编辑 ]
发表于 2006-12-14 13:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
FCAW,Ф1.2mm的焊丝,实际焊接一般3mm厚比较合适;评定的时候可以大一些,以覆盖更宽的范围。+ O" ?6 j- u+ u8 w4 d: }
厚度太小效率过低,厚度太大的时候线能量输出太大,对冲击韧性影响很大