各位谁有PLC控制步进电机方面的程序或者资料啊
$ ]9 l* a6 p% S& x: ~我最近正在做,不过老出问题.
6 N3 K& H$ r9 T# O1 c2 a- F我的邮箱是laoda8665@163.com! o5 I2 C, O  Z4 Y1 h" ?
多谢了
发表于 2006-11-16 21:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是高速起不来吗
 楼主| 发表于 2006-11-18 09:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不是啊,我用的是s7-200的,q0.1发出脉冲,我让他转500个脉冲,用20事件的中断来是电机停下来,.可是中断程序执行后电机还在转,大约在转500个脉冲才停.有另一个程序更奇怪.我把脉冲的输出个数设为0,就是smd82设为0,照样在转,大约100度,我感觉程序每错,中断程序既然执行了,为什么电机还在转啊,中断程序里我把电机转的条件都取消了.头都大了
发表于 2006-11-18 10:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请检查:# P) k- R/ y3 Q7 V  \
1、中断程序是否执行了;8 ^7 D9 `' x. [: T7 H
2、Q0.1是否不再输出脉冲" D% a. m0 B7 s8 |
3、从中断开始到封锁电机之间有多少个脉冲输出
发表于 2006-11-18 11:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主:
3 r: G! R; G( _  {你的看法是
8 R; O+ D- p* C* y/ ]7 ~2 M. o# p1.你的程序里还存在没有封住的中断
5 ~7 c: d1 Z2 L4 B& S2.可能有脉冲的上升或下降沿的存在  ~& M' c$ Q/ m2 s! ?5 q1 U
3.你可以在输出时候强制一下试试
发表于 2006-11-18 14:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以考虑文件中的接触器有没有复位
 楼主| 发表于 2006-11-20 13:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我在中断中加了一句话,让他执行后把一个输出置位,当脉冲发出到要求的脉冲数后,被置位的灯亮了,说明中断执行了,但脉冲发出位仍然在发脉冲,电机也在转,但是过一会电机就停了,大约多转了一倍的脉冲数,我肯定在中断时把电机转的条件都复位了,也就是不满足转的条件了.还有为什么要多转一半后才停啊