发表于 2007-1-8 11:16:03
|
显示全部楼层
来自: 中国河北沧州
导线截面积与载流量的计算
/ v r/ E1 u7 `7 z* ?) m* ` 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 * F7 a& ~. ]9 O/ L
[关键点] 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:, a3 `4 U. B. v$ @8 Z5 L! R
S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm2) 9 b, M! h$ q" s0 M
S-----铜导线截面积(mm2) + }, I5 ]2 m4 M3 V; @ a H
I-----负载电流(A)2 F, `' H; H7 r6 k$ g/ v& @
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,1 g; [3 q: T% Q( t' G8 `1 ~% E
其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。* d( `: ^4 ]" }" F& d& J" ? e
所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A |
评分
-
查看全部评分
|