本帖最后由 千军一将 于 2021-3-31 14:33 编辑 $ t9 b# Y: c, b m1 n, N
2 c9 {, T: F; a% t! r
你的这个压力P=0.6MPa,按照常规的4分管12.5mm的内径计算,流速为V=14.02立方米/小时=0.003895立方米/秒。流量L=A*V 8 s+ Z C% j, {9 H G# g: U参考吧!* n8 j. C& h' q, C4 p" x" F# R
耗气量-------其实不用那么算的精确,因为有些设备需要常压下的耗气量,因此常规的办法是在设备的前面加储气罐。加装储气罐的用途之外是避免空压机的频繁启动,损伤空压机和产生频繁的噪音以及耗电。如果是选择空压机,常规还需要考虑耗电量(电机功率)、最大工作压力(考虑压力损耗)、噪音以及环境温度。 4 I; b [- V) m. X7 M8 K