题1. process terminated due to HIS0163 不能下载? \6 Y$ z4 u- ?
答:用户以超级用户登陆,更换为CENTUM用户就好了。$ d3 ^+ s: `5 ~- Q- p& Q
d4 u0 R1 Y1 a# Y- N 问题2. 横河DCS CS1000系统,两台操作站,操作系统为2000,横河DCS系统显示的时间比正常时间慢,在2000系统内修改时间为正常时间后,进入横河DCS系统又被变为原来时间,改不了?7 z$ z% A6 I' @; {
答:在CS1000里改,(工程师方式下),改一个操作站就行,其他操作站会自动修改。$ o. \- a$ B5 p3 m3 W# v- J
: {& c. u7 v/ t0 S3 s2 H 问题3. 如果重装CS3000系统要注意哪些问题?; [! }. k+ T9 I$ f' I' v4 P7 c! ?( Y
答:重装操作站还是工程师站,操作站你在平时就可以重装,工程师站最好等停产之后。光盘+KEYCODE软盘(注意别选错),按提示安装就可。安装好之后等值化一下,先下装COMMON项,然后下装该HIS,有必要的话再Down load Tag-list一下(如果不进行此步,HIS上可能没法正确显示即时数据,会显示****的)。
- C# f* ^1 B( P 如果是工程师站,最好先保存好项目备份,系统安装好之后把项目放在原项目文件夹下,注册项目并设置项目为当前项目(Current Project),起动CS1000下装项目,依次是COMMON,FCS,HIS。之前最好保存一下调整常数(Save FCS tuning parameter)免得重新下装项目时一些有用报警值、PID参数等会丢失。3 e# t& J, N# W7 T* d
! N& ^ V- ^7 \/ `5 n
问题4. 模拟量输出模块,在MV值为0时,对应的电流只有1.25mA,而mv为50%,电流值正常,100%时对应的电流值为21 mA,请问这是什么原因?
0 j9 W: T0 h/ T6 ~# @% @; B 答:这是为了保证阀门能关死和满开,在CS1000系统内,设置了关死和满开功能,如下图所示: 6 T$ x. _7 f' q; f4 h! w
当输出为0%时,实际按-17.19%进行输出,计算结果为:4-(16×0.1719)=1.25 mA;2 U; V4 R* g# L. b
当输出为100%时,实际按106.25%进行输出,计算结果为:20+(16×0.0625)=21 mA。
7 l# Y5 R: b5 Y0 S 关死和满开功能如不需要,可以取消,将最后一项改为“NO”即可。
: z% M: L) [3 v; `+ T1 _- W' \- ^: y. [$ _