[讨论结束] [求助]请指教图上 电机的电磁抱闸电路

 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-1 22:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这图上电机M5 的电磁抱闸控制回路里RE是什么东西,另外ZNR-5是那么,又起何作用呢?1 U& w3 Z6 ~/ @4 q2 r! I7 _
控制电机反转的接触器MC-5D的线圈由PLC输出P36控制,有时候P36指示灯灭了但是MC-5D却等几秒后才释放,尤其是反转运行较长的时候时间这种情况发生地更频繁.2 I( G: T6 B5 I/ P& {' Y+ O- x3 q
但是同样地正转接触器MC-5U却没有这种情况发生.更换PLC模块和接触器故障依旧.
8 [3 F2 r) V+ |" \9 d7 _& b2 z6 V此电机以正常运转3年了,最近才出现这种现象,不知何故?请高手指点,谢谢!!!
SA550103.JPG
发表于 2006-11-2 07:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
RE类似一个整流电路之类的东西,你的抱闸可能是直流的
7 [% T/ \6 @( J" FZNR是延时用的,抱闸是不能在电机速度还很高的时候抱死的。否则你的抱闸可能寿命只有几次
* k( B6 B) E' o7 C- J3 _- ^) a" J指示灯的事,可能是有测速电路,待速度接近0时才发生变化。这可能是你的正反转刹车制动力; `! \  d) ]- F& k$ H8 c) x1 b
不一样了