这是我在接触电气设计之初遇到的困惑,通过向别人请教和查阅资料,给出了一种合理的解释,欢迎大家批评指正。- |; O7 ]* H% Y2 r, Z" z' ~" r
预备知识:
2 p. @1 J# \4 J, q& ?1)了解Y2系列三角形接法三相异步电动机的接线柱代表的含义,了解星三角降压启动主电路原理图,我们应用三个交流接触器来实现。3 E, U" z1 o7 D
2)了解三项交流电路,看懂电压电流向量图
4 W7 P5 y2 U7 J1 x4 c3)了解电机定子绕线方向! i$ C/ M% q9 @+ h7 U  M* e; `$ E+ M
4)一般星三角降压启动控制线路可分为PLC和时间继电器控制两种模式,而时间继电器控制又分为得电延时和断电延时两种控制方法,具体大家可以查阅相关资料,今天我们只讨论主电路5 n* n9 a% t- L! o! A

1 m, _' u( v8 k9 w! R0 e  l1问题的提出
% w* l$ m/ a& E* Q2 ^
- n. H/ m7 s) B' v, A如图
' P2 y- @3 p1 L! U3 X QQ截图20160702131814.png / X3 V* Y: c' S3 a1 e7 n7 Z
- l% k" b( O+ b/ d
接触电气设计之初:询问一线接线员工,两种接法他都试过,均能正常启动$ a! s+ e5 ?% ~; {8 X
主:KM1和KM3得电,电机运行于星型接法模式,KM1和KM2得电,电机运行于三角形接法模式0 @" }- f& S1 a* U9 v6 {# M* H' m
& U' q* J7 f* n. z& `! d
由此我开始查阅资料,就有了一下的推导图
; [1 O) w+ @& }7 [" K$ ~$ m& B1 P( b/ |8 k. N  s$ T2 H
两种星三角降压启动接线.jpg
; L6 K% |( M4 ^2 I6 M* O4 U
1 W5 j0 I, F( M0 o  o# ]水平有限,可能有不完善和错误之初,欢迎大家点评!本图为本人抓拍,转载请注明三维网出品5 w4 U1 ^( G7 G8 d/ I) y5 V% J
初任技术一级,倾情奉献。感谢TKG-09的大力支持,感谢老大和SW网及管理层和技术团队给与的支持与信任!3 W% v6 z. x% J7 }' G