发表于 2016-6-24 08:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

. d1 ]! [- _9 ~6 { 车间里面有24个地方需要做温度检测,想集中显示在触摸屏上,公司目前用的都是MCGS的触摸屏,现在想增加一个单独显示温度,每小时记录一次数据,请问这种系统需要怎么组建?, ]# e$ T+ V8 L6 Y( L& R8 o
发表于 2016-6-24 10:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波

回帖奖励 +2 点三维币

如果只是显示数据的话建议你用直接用24个温控仪分别显示每个位置的数据,这样接线最简单,成本也最低,如果要用温度去控制其他设备的话,可以用温控仪的触点接入控制电路中实现, N# v5 y6 I0 G, h
其他方案如下( i8 o' y8 ^4 _3 e
方案1:在PLC里实现温控功能。PLC通过温度采集模块周期采样各个温控点温度,根据设定目标温度,及有关PID参数进行运算,并输出相应控制量,从而达到温控的目的。一般PLC的浮点运算能力不太强,因此处理的温控点不宜太多。% P  H3 P1 r: o2 A; S- r$ R
方案2:在工控机里实现温控功能。温度输入、控制输出采用现场总线模块或板卡,与方案1差不多,但工控机运算能力要强得多,因此能够处理较多的温控点运算控制。
. u, Z- y% f' {$ u) a方案3:采用多路温控模块。以BD4523为例,它是集8个温控仪功能于一体,独立温控,提供通信接口,可与各大品牌HMI、PLC或计算机联网控制。, k  O1 `! N: Z- T+ d: i

5 s0 F. W6 o5 v无论是PLC还是工控机,它们不是基于模拟量变化就是通过通讯方法获得,这就需要AD转化模块或者通讯模块,而且对使用者的编程能力要求较高,了何去何从,楼主自己选择吧