[讨论] 气动活塞按下停止按钮后,为什么仍往复移动?

[复制链接]
发表于 2015-12-11 20:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
http://d:\\无标题.PNG
 楼主| 发表于 2015-12-11 20:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
 楼主| 发表于 2015-12-11 20:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
用PLC控制,当按下PLC的起动后,活塞作往复运动,但当按下停止按钮,为什么停不下来?
发表于 2015-12-18 10:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
接线或者程序错误
发表于 2015-12-21 09:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
程序紊乱,停止按钮没有起作用。
发表于 2015-12-21 10:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
没看见换向阀有停止机能。除非切断气源。
发表于 2015-12-21 11:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按停止后,电磁铁虽然失电,但换向阀位置保持,气缸仍然动作。( K8 r4 m! V% n$ M  T- P, M
如果停止按钮不松开,气缸到头后应该不会换向;) L6 c! ^  f1 d. D) A' i
如果停止按钮松开,就和原来一样,行程开关触发,气缸仍然往复运动。3 c% {8 h7 _2 G- o: c
主要就是楼上说的:换向阀没有停止机能。除非切断气源。
发表于 2016-1-13 16:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电气思路是对的,还有就算断电,有中封的机能,活塞杆和活塞具有惯性的情况下
5 T: u2 B* P( b& A, g  U, T还是要运动,气体还有压缩的空间,所以在精确定位控制下,这方法不合理。仅供参考
发表于 2016-1-25 09:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
阀没中位,怎么都得动。
! K6 ]; W; e% H* N+ g& v7 Q阀换成三位阀,中位o型机能,就行了。$ T. h8 U: f# u$ L, K
另外,你输入是啥都看不清。X002是磁磁性开关吧。即使按了停止,X002一旦有信号就会启动,就会给你一个工作循环。
$ L0 m7 ]8 M- w$ `+ R给X002串一个辅助继电器。怎么动要看你用啥动作了。
发表于 2016-1-25 09:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这种控制上一般设置一个不带自动复位的旋钮作为手动/自动的控制,手动状态下磁性开关只作为行程限位,不触发下一个动作,自动状体下磁性开关才触发下一个动作,然后给X002串上手动/自动切换开关。