QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2814|回复: 5
收起左侧

[求助] 热继电器与plc控制的原理

[复制链接]
发表于 2015-3-29 11:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 hj2009 于 2015-3-29 11:52 编辑
8 Z3 s* \) k! v3 f5 [+ U1 M9 `  M6 k/ M
热继电器与plc控制的控制原理??请高手解答
( N8 u0 G# [" L# N( n
发表于 2015-3-30 08:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是 需要加模数转换块的?
发表于 2015-3-30 09:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
不太清楚原理是什么意思* d) N1 _7 X" r% j. ]# T+ y4 J
我只知道3 Y  o& n" y+ y3 @% G
一般热继电器有主路(三相)和l两个辅助触点(一常开一常闭)) V' l! L" c  G1 _* Q) g. y
电流过大时,辅助触点也状态改变一次,把PLC的信号输入线往这里接,
发表于 2016-6-24 05:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
之前见过厂家的设备有使用,1、一种是将热继电器触点直接控制电机接触器线圈;2、另一种则是,将热继电器触点引至PLC输入。都在用。
发表于 2016-8-26 09:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
热继电器:当通过三相双金属片的电流达到一定值和时间,金属片受热膨胀带动辅助触点断开或闭合。8 U& o7 |% ?# t* |% n+ \& z
热继电器的辅助触点接入PLC的输入端,即看做是一个开关,闭合或断开。
发表于 2016-9-2 17:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
这问题好奇怪呀,到底想干嘛?PLC和热继电器的原理,那是两个东西,原理不一样。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )