公司新购一台油站,今天油运时发现油泵压力达不到公称压力,公称压力为0.4MPa,泵前表压力只有0.24MPa。
1 C  [5 c8 q2 {+ v) T随油站发过来的资料表明,发货前油站在供货商厂内进行过4小时运行呢,大家说说会是什么问题啊?
发表于 2015-3-18 08:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
调一下 溢流阀啊!看能不能调到你需要的压力?
发表于 2015-3-18 12:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你是如何加载的呢?是溢流阀?还是油缸马达?后者需要负载达到,压力决定于负载
 楼主| 发表于 2015-3-18 13:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
lao_ting 发表于 2015-3-18 08:57 static/image/common/back.gif
) a0 K- q% m, X: K" z  n' j# B调一下 溢流阀啊!看能不能调到你需要的压力?

! l) C$ ]1 d. J8 |+ c调了 溢流阀,旁通阀全关,几乎无影响,不知什么原因。
发表于 2015-3-18 13:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是不是泵坏了哦,内漏超大?
 楼主| 发表于 2015-3-18 13:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zls888 发表于 2015-3-18 12:25 static/image/common/back.gif
% ~# P' K: W! e0 [你是如何加载的呢?是溢流阀?还是油缸马达?后者需要负载达到,压力决定于负载

3 o8 R, V$ S" u9 t调了 溢流阀,旁通阀全关,几乎无影响,不知什么原因。
, x( w% |% b  [溢流阀后基本上无负载回油站了。
 楼主| 发表于 2015-3-18 13:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
dirina 发表于 2015-3-18 13:43 static/image/common/back.gif4 J. M% c1 \7 a* Y
是不是泵坏了哦,内漏超大?

- ?' d- @; h) T; N是新泵啊,泵前压力有0.24a啊。
: }& ^4 h' q! O6 @# F$ _今天上午洗了滤芯,开了下,压力达到0.28MPa了。
发表于 2015-3-18 14:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
检查小油箱的存油,一般厂家会回收部分油的
2 t7 V* M! t& N* r把外接管路关闭,看压力。
% u' ~8 V/ @9 q) g我有碰到过三相电接错了,造成动力不足
 楼主| 发表于 2015-3-18 16:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
jinqin11 发表于 2015-3-18 14:04 static/image/common/back.gif
" j- W5 O( \; X8 W1 t! p1 ]检查小油箱的存油,一般厂家会回收部分油的
) l( E$ i0 n5 I- K+ q( L/ G" f  L把外接管路关闭,看压力。. e; E8 |" z" W- P1 A/ I
我有碰到过三相电接错了,造成动力 ...
! \9 B* B5 w9 q/ r1 w/ a
好的,再去查下接电看看。
发表于 2015-3-18 18:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
是不是滤芯流量过小造成负压过大?这样即使油缸没动,但溢流阀处还是有流量的。) {3 G/ H9 j+ `  e( s& R0 }
仅供参考。
发表于 2015-3-20 12:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1.检查液位
9 S: T$ R3 q" u+ @: U& ?2.检查吸油路
! Q9 g7 G& j, [: u3.检查溢流阀是否过松,可全开逐渐上调( f/ F% C$ i3 g1 y3 b4 _! B
4.溢流阀是直动式还是电磁溢流阀?是否可能先导路或是电磁阀卸荷
发表于 2015-4-9 16:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
问题有否解决?( G* b! g% o6 K% T3 |) y6 V
如有解决给大家分享一下
 楼主| 发表于 2015-4-9 19:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zls888 发表于 2015-4-9 16:29 static/image/common/back.gif0 {- f& ^3 g& v6 Z& S: q
问题有否解决?$ [9 x. u$ {- [: h* x
如有解决给大家分享一下

4 K* i6 ~- c/ T: |: Q; n总的感觉是泵的流量可能选小了,现在准备换个大流量的泵再试试。
发表于 2015-4-9 21:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我爱用acad 发表于 2015-4-9 19:29 static/image/common/back.gif
. J7 E$ v8 x' j9 C" ?* q6 ^总的感觉是泵的流量可能选小了,现在准备换个大流量的泵再试试。

4 ~& ], L" g) [! ^5 e: ~+ w流量小跟压力没啥关系啊!
 楼主| 发表于 2015-4-10 06:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zls888 发表于 2015-4-9 21:22 static/image/common/back.gif. D& Z! {+ b7 M: w) I7 Y9 K1 e
流量小跟压力没啥关系啊!

/ b7 h. U  I$ J3 Z- I0 N' m: f好象流量小了也憋不上压力啊。7 a7 h: }: X& E3 E+ q
1 _+ {5 |# \- H4 _1 P7 I! W
这方面请多指教啊
 楼主| 发表于 2015-4-10 20:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
寂静天花板 发表于 2015-4-10 20:43 static/image/common/back.gif
7 h/ o: V+ `- [8 u+ F上午洗了滤芯,开了下,压力达到0.28MPa。
: j; ^3 x8 P! j( M0 L& R, o& Q  e5 g. w2 X4 F. O
难道这玩意在厂家装配时就没洗干净吗
! J+ l* X# Q$ H  h+ j8 ?* Q. S
板大,可能是我没说清楚,我前面先进行了几个小时的油运,所以担心滤芯里面有装置系统内积累的污垢,所以清洗了下。
发表于 2015-4-11 07:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
建议调整或更换溢流阀。

点评

正在考虑中……  发表于 2015-4-11 08:01

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
zls888 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2015-4-11 14:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
厂家有没有附上原理图,把这个放上来,我们再来讨论
 楼主| 发表于 2015-4-12 09:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zls888 发表于 2015-4-11 14:50 static/image/common/back.gif5 i. U7 P% N9 s. P7 A) R
厂家有没有附上原理图,把这个放上来,我们再来讨论

9 ^) P/ Y9 g' S0 S9 i. X, s我手里面没有原理图,不过可发个图片给大家看看。
! b/ m8 E. O( R2 I  K  @8 J3 ?
) b/ n" [' `% j9 \7 ]# ` 1.PNG
发表于 2015-4-14 22:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我爱用acad 发表于 2015-4-12 09:18 static/image/common/back.gif
! ?) I" h! @8 G1 B' @8 E我手里面没有原理图,不过可发个图片给大家看看。

$ N* R+ ^- u- v) M2 N$ e, k2 M还没有搞好啊,0 ]! D* F3 Y% D/ R; f
老大你将每个零件一个换个边也就几天功夫,照我看把泵头拿到别的油箱,看这它抽油,打不起压力肯定是泵的问题

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zls888 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2015-4-15 11:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主的流量选小了。
- z1 W( d1 R9 c0 a1 q
5 E3 U7 X& e3 h5 X那个溢流阀调不上压力的,如果冷却效果可以,你看看能否在回油加节流。# B& Z: u" d! q9 a3 g) V$ ?5 B( D' u( `
' M( \8 `3 ?& o
如果有高位油箱,你的高位油箱估计就没有油,高位油箱不起作用。
* B. s. x" A1 N; }+ I' `4 D3 C- E4 N
如果负载必须0.4MPa,建议换大流量泵吧。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zls888 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-4-15 13:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
9619 发表于 2015-4-15 11:41 static/image/common/back.gif& _  f9 U2 J4 C! A- p6 ?! e
楼主的流量选小了。
$ _% P) l  v5 {, J8 S! e. c/ K! Z" y" ~! w' J0 B' w; D5 [* x
那个溢流阀调不上压力的,如果冷却效果可以,你看看能否在回油加节流。

2 R: v* u5 M/ [) |# v4 n加工了一个节流圈正在试效果,如不行,准备换个大流量的泵。
发表于 2015-4-15 15:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我爱用acad 发表于 2015-4-15 13:52 static/image/common/back.gif
: h) R' E6 W  [3 X8 _$ ]加工了一个节流圈正在试效果,如不行,准备换个大流量的泵。
2 b+ z& ^1 w  n! U( _: Z' R
一个月前的帖子呀,我今天才看到。
% ^- P( a5 P+ N: y* \, Y$ q1 R+ `如果冷却器够大,加个节流或许可以。压力差的多,这个需要试试才能确定行不行。7 f4 v0 C0 D: I
最好把你的设备规格报给油站厂家,让他们给你推荐一下油泵的流量,老牌的厂家应该可以给你一个可以参考的建议。
$ i( Q3 `0 G+ r1 l6 B

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zls888 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2015-4-18 23:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
泵公称压力上不去就系系统泄漏了,一般都系进油管接口渗漏与溢流阀泄压了!
发表于 2015-4-20 10:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
378000212 发表于 2015-4-18 23:48 static/image/common/back.gif
' n* q1 h$ _! p/ D( E泵公称压力上不去就系系统泄漏了,一般都系进油管接口渗漏与溢流阀泄压了!
" w- b2 R" C7 q
他这个系统溢流阀就是个安全阀,流量小时,压力上不去,关死溢流阀压力也上不去。