QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2348|回复: 3
收起左侧

[已解决] 160KW超音频IGBT电源故障

 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-11 17:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司有一台160KW超音频IGBT电源,在使用过程中,三相整流桥模块连续烧坏,不知是什么原因?请指教。
, w' \  d- a- E5 y
/ @* r) g# i/ R: C, F[ 本帖最后由 yqwfk 于 2006-10-19 16:12 编辑 ]
发表于 2006-10-12 17:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
供电电源是否由交流接触器供给的,如是请检查接触器触点有无严重氧化的现象,三相整流桥模块损坏往往是由于供电电源缺相或虚相造成的!重点检查有无虚相,往往容易被忽略。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
huangtsgx + 10 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-12 20:42:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 zsw158 于 2006-10-11 17:52 发表
) n/ i! F, T4 F7 n8 e9 T0 p3 F我公司有一台160KW超音频IGBT电源,在使用过程中,三相整流桥模块连续烧坏,不知是什么原因?请指教。

( }0 p( f* Q" g. j6 ], n
$ r  X* `3 ]9 k+ D, u可能原因:& K. ^5 g6 `& f! U1 {  L
1、负载短路;4 N( Y; X( o  A3 l4 [0 L% G0 w
2、三相整流中哪一只管子何时导通,在时序控制上是极为严格的,如果驱动电路损坏也会造成这种故障

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
huangtsgx + 10 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2006-10-16 09:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢指教,问题已排除。是驱动电路问题。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表