[求助] 液压站循环冷却油泵及热交换器的问题

[复制链接]
发表于 2014-6-4 20:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位网友:我们单位KW线1997年安装一直使用到现在,油温一直成为头疼的问题。KW公司原先的液压站热交换器为管式热交换器,在使用多年以后换成板式热交换器。最近更换了用于热交换器的循环油泵(为螺杆泵),当把泵的进油管截止阀关闭,调整循环油泵的溢流阀时,溢流阀的压力规定为10bar,调整好以后,把进油管的截止阀打开,压力一下子降到5bar,再怎么调整溢流阀也调整不到10bar。压力由负载决定,现在是不是更换了板式热交换器后,负载变低引起的。本来想更换了循环泵以后液压站的冷却效果会明显改观,可是现在一点效果也没有。难道还要更换成管式热交换器,冷却效果才会有所好转。急求解决办法?不胜感激。
发表于 2014-6-4 20:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
负载变低可能是主要原因。
8 h" y6 A0 |, S2 r/ T1 d可考虑增加负载,如加装油过滤装置解决问题。
发表于 2014-6-5 08:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看了二遍没看懂,这个压力跟你的冷却效果有什么关系?现在面临的问题是控制系统油温吧?
发表于 2014-6-5 11:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
zls888 发表于 2014-6-5 08:17 static/image/common/back.gif
2 n( ]0 D' X, j- Q; v/ E看了二遍没看懂,这个压力跟你的冷却效果有什么关系?现在面临的问题是控制系统油温吧?

# l' s4 E( m) _5 Z" g# t关键问题没有说明,压力下去工作是否正常?压力下去油温是否正常?如果都正常就没有问题了。如果工作正常油温很高需要降温,应该说明。
发表于 2014-6-5 12:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
shifeng18 发表于 2014-6-5 11:40 static/image/common/back.gif
/ Q. G" V& a- s1 t% F) {关键问题没有说明,压力下去工作是否正常?压力下去油温是否正常?如果都正常就没有问题了。如果工作正常 ...

( W% F4 O7 X8 z3 m, v说到点子上了,散热器(热交换器)是否能够承受10bar的压力?. B0 a; s0 P6 t6 B5 U, O
如果不能,是否内部堵塞了?或者选择的规格过小了
发表于 2014-6-5 12:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
再次看了楼主的说明,是否这个系统采用螺杆泵单独循环冷却?压力到不了10bar说明你的螺杆泵排量小了,循环的油量少了,散热功率达不到预设了,散热效果自然不见好转
发表于 2014-6-5 13:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
压力变小很正常,你关球阀憋压,那是调溢流阀的安全值,是静态压力值,是溢流阀的设定值,你打开球阀油出去经过冷却器回油箱是走一个循环,你看到的压力是冷却器管道油流动带来的阻力,她肯定要小于溢流阀调定值,压力跟冷却没有关系,跟冷却有关,你要查两个地方,一个是进出口的水温,进出口压差,其次是螺杆泵的排量,冷却器的冷却面积,还有就是系统发热的原因,是溢流阀溢流了,还是哪里內泄了,液压能变化成了热能。
发表于 2014-6-5 16:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  首先要经过计算,弄清系统冷却所需换热能力。
' H( _! _* b" F2 ]2  弄清换热器在额定能力下所需的压力和流量。" E0 ~: K# `# \+ x
能足以上二条,换热器就没问题。
 楼主| 发表于 2014-6-5 19:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复4#shifeng18:压力下去了,油温还是没有降下来,也就是你说的不正常。油温高降不下来,现在我怀疑板式换热器冷却效果不太好(国产的),就是不如德国老外管式换热器的冷却效果好。为什么更换循环油泵(为换热器提供压力油的),因为17年了一直没有更换,所以更换看看是不是泵的问题。
 楼主| 发表于 2014-6-5 19:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复6#ZLS888  你说的对,这个系统采用螺杆泵单独循环冷却,之前KW公司安装时就是使用的该品牌的螺杆泵,以前用的德国原装的管式换热器使用的效果很好,就是更换了国产板式换热器以后冷却效果就是不如以前。
 楼主| 发表于 2014-6-5 19:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复8#gaoyns :谢谢你的提醒,我会考虑你的建议。
发表于 2014-6-5 21:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
冰雪男儿123 发表于 2014-6-5 19:29 static/image/common/back.gif+ c$ B# z4 G" J
回复4#shifeng18:压力下去了,油温还是没有降下来,也就是你说的不正常。油温高降不下来,现在我怀疑板式换 ...
# d2 `3 N3 L6 }* x6 Y
当然管式接触面积大换热效果高。另一个问题是换热流量是否正常。制冷效果是否满意。都达到了换热器才能好用。使用排除法吧。
发表于 2014-6-6 08:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
板式换热器比列管式换热器具有更多的优点,在同样的体积下它提供的换热面积更大,还具有换热效率高、结构紧凑、操作方便等优点。关键是选型的技术参数是否合乎实际要求,只要选型合适,使用会得到更好效果。
发表于 2014-6-6 12:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1.对比板式换热器与原装管式散热器的散热功率是否够大?( t9 f% x& D9 P" _- ]% n' L
2.液压泵输出的液压流量(进入散热器的)是否少于原来的流量?即使泵一样,如果转速降低也会达不到需求流量
发表于 2014-6-6 22:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
这个问题也困扰了我们三年多了,春、秋、冬三季都没问题,一到夏季就不得了。高温跳停,领导着急、员工着急、我们也着急!原来我们一直怀疑是热交换器冷却水侧结垢,导致水流量不足所致,酸洗、除垢剂、循环水冲洗,各种方法都折腾过了,均无效果!最近,无意中解决了这个问题,因为冷却水电磁阀的膜片被我们弄坏了,还导致了油温过低、启动了加热器的现象,真是搞笑!
发表于 2014-6-6 22:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我们的设备是HWS公司的,循环泵也是螺杆泵,热交换器是板式的。螺杆泵出来有个先导式溢流阀降压后才进热交换器,压力原来老外调的是5bar,这期间也有段时间上到9bar,我以为是其他兄弟为解决这个油温问题调的,因为没有效果,所以我也不太在意,认为问题不在这里;我原来认为问题出在热交换器,但申购的热交换器一直没有回来,所以这次有点死马当活马医的感觉……
发表于 2014-6-6 22:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
因为前段时间系统高温跳停到了无可救药的地步,有时候达到了十几分钟一次的程度!我见压力是5bar,想调高点压力看有没有一丁点的改善,结果发现调不动。拆下溢流阀检查,发现主阀芯的阻尼孔被堵塞了,清洗后装回,调到8bar,在使用中还导致了油温过低的现象……
发表于 2014-6-6 23:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
所以,解决这个问题最重要的是要确保两个流量:冷却水的流量和循环油的流量!希望我的解决方案对你有帮助
发表于 2014-6-6 23:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我们事后用热成像仪检测,发现热交换器出水口比进水口温度高了不到2℃,而出油口比进油口温度降了近10℃,现在冷却效果非常的好!
 楼主| 发表于 2014-6-9 20:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
非常感谢haogege2000。你的这些问题我们也经历过,也是怀疑热交换器冷却水侧结垢,导致水流量不足所致,酸洗、除垢剂、循环水冲洗,各种方法都折腾过了,均无效果!但是我们的油温没有想你们那样升的这么快,我们这儿液压站没有加热装置。
发表于 2014-6-11 16:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
冰雪男儿123 发表于 2014-6-9 20:11 static/image/common/back.gif
' a: h# C4 \; W% C非常感谢haogege2000。你的这些问题我们也经历过,也是怀疑热交换器冷却水侧结垢,导致水流量不足所致,酸洗 ...
9 I# k" y; y- Z
很简单的事情搞的很复杂呀,随便搞个叶片泵打打油么好了,还搞螺杆泵,太有钱了