在国内380V动力电源线*5线*, 颜色和标签是如何规定的?国标
发表于 2014-1-17 20:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电线电缆识别用的标准颜色为:白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红色。
; F: v; D' N: b" `1 f# D/ t接地线芯或类似保护目的用线芯必须采用绿/黄组合颜色的识别标志。
8 g: Y9 P6 y* r! x' a- q1 \$ x% E中性线线芯应使用蓝色作为颜色标识,推荐使用淡蓝色。
1 C  g% K* |: M5 r其他线芯的颜色可使用其他合适的着色识别,也可使用数字标志。数字应采用阿拉伯数字,沿绝缘线芯以相等的间隔重复出现。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
asdolmlm + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-17 21:50:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
pangpang 发表于 2014-1-17 20:57 static/image/common/back.gif& Y) k$ N" Y/ }( O
电线电缆识别用的标准颜色为:白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红 ...

+ M5 f- R( H: J7 x4 ^" e3 g8 o谢谢回复; o* P! G+ s3 T8 x; g* S& m
主要零线的颜色问题导致多次客户自己接线接错,把设备烧坏了!
" w9 c! ^& X: D1 t# Y国内的电工是认颜色还是认色标?8 Z7 o/ L. _4 z+ Q% D$ s6 F* [) s
& `( @2 i( i4 A- V
零线上标有N,他们好像不认这个N,只认颜色。% l# R4 e  Y* ?, `3 _9 T

4 O6 b& g- D9 o% q( Y国内不明白R,S,T,N,PE吗?7 _' c. f6 y9 m% C3 N0 \" f$ b  U

/ T! e. \+ W. w3 a' u6 T( l
 楼主| 发表于 2014-1-17 21:52:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
下面是在网上看到的,是不是很普遍应用的?
5 v/ z/ ~; t  b2 a1 W% I) n3 t4 u! N* w) Z5 y+ i- O: c8 l
根据国家规范规定:380V三相电源分为
7 A9 H: z2 a7 B9 w) q% @7 ~A相、B相、C相、零线、接地线。
8 J) ~; k, k' N1 B; k2 Z: u色标为: 7 U& o' E+ o$ t8 C
A相为黄色;
5 i6 _% D: I, R9 ]2 o& mB相为绿色; , y& @" u  u8 G9 x* l1 f7 l6 X  \
C相为红色;
; r" O, w$ ^! ^零线为淡蓝色(或蓝色);
4 O0 q! n7 B, |7 L) ]1 U( s: Y3 N接地线为黄绿双色;
. ^( o7 C  Y$ M& O2 ~
发表于 2014-1-17 22:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。注意:中性线(N线)不等于零线,正常情况下中性线无电流,而零线是作为电路的回路中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线(作零线)、地线。三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-17 22:42:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
asdolmlm 发表于 2014-1-17 22:19 static/image/common/back.gif
3 o9 r1 u7 w0 L5 ?3 g0 }三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中 ...

0 p# O( L( t1 m. Q' Z  r  @国内对颜色的使用区分,国家标准好像还是没有完全统一
发表于 2014-1-18 09:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2014-1-18 09:43 编辑 , W  x4 L9 P2 v& o5 W; _
2 Q% B9 ?$ g; {7 y
- x8 N6 k6 I6 p3 I
GB7947-2010/IEC 60446:2007 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识
" ^. b: a' Z1 a
, q# @8 e0 t6 B4 _
国家标准规定,导体颜色标识等同采用IEC标准。即:  L; L0 N2 ]$ d; U$ f* ?
下列颜色允许用于导体的标识:黑色,棕色,红色,橙色,黄色,绿色,蓝色,紫色,灰色,白色,粉红色,青绿色。7 z4 \5 X6 {& Q% [4 n
中性或中间导体应使用蓝色作为颜色标识。推荐使用淡蓝色。5 w: ^, A" L, o$ H  h' T, P1 {
保护导体应使用绿-黄双色组合标识。
- F) @- c! d& J; A  Y. O交流相导体优先使用黑色、棕色或灰色表示系统中的交流相导体。
; d9 S* A! s9 A- q% q/ e由于早期标准中规定交流相导体采用黄、绿、红三种颜色,而这与新的规定又并不冲突,所以现在对三个相线仍在使用黄、绿、红三色的较多。7 @. X$ I5 Y, X2 ]& P0 H
9 P- e# M9 r' l: Q/ f

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zhous_ch + 6 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-18 09:53:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
pangpang 发表于 2014-1-18 09:37 static/image/common/back.gif
% N' X7 u/ g1 T7 x% AGB7947-2010/IEC 60446:2007 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识
/ R7 L$ B- S& @1 F# ?( I$ Q" j' y( g: J/ s
国家标准规定 ...
8 g4 H/ l; [( c' [/ S! z3 q: U- }
非常感谢
发表于 2014-1-19 20:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
请看GB∕T 6995.5-2008 电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志
8 l' A$ [  W2 M% N  i* ~  u4数字识别! F% z0 j5 Y+ ?" p: D+ ~% D
5颜色识别

评分