[已解决] 380V电源线国标

[复制链接]
发表于 2014-1-17 17:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2014-1-19 10:54 编辑
* O( C8 x1 {# R0 ~. x% r- J3 |0 E+ u% O( \1 T
在国内380V动力电源线*5线*, 颜色和标签是如何规定的?国标
发表于 2014-1-17 20:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电线电缆识别用的标准颜色为:白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红色。
3 ~( E9 L& X1 S1 j' K! K, Q接地线芯或类似保护目的用线芯必须采用绿/黄组合颜色的识别标志。
; n9 o; N. ~, G# V中性线线芯应使用蓝色作为颜色标识,推荐使用淡蓝色。: X! W, O. m, z8 x$ @3 C& |8 O3 B
其他线芯的颜色可使用其他合适的着色识别,也可使用数字标志。数字应采用阿拉伯数字,沿绝缘线芯以相等的间隔重复出现。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
asdolmlm + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-17 21:50:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
pangpang 发表于 2014-1-17 20:57 static/image/common/back.gif8 t3 W$ C3 |5 x- ]# [! ]
电线电缆识别用的标准颜色为:白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红 ...
3 d4 D) x+ m2 l4 o
谢谢回复
8 b) ]" V& G* H6 B! l! N9 ~主要零线的颜色问题导致多次客户自己接线接错,把设备烧坏了!3 y: h1 J7 V* L8 {6 C
国内的电工是认颜色还是认色标?) M' q1 H8 b. u: \
* B! t6 f6 `& b$ y2 b
零线上标有N,他们好像不认这个N,只认颜色。" X3 ]' T1 z( X6 Q

' f. h8 ~4 f: i" u% @国内不明白R,S,T,N,PE吗?; e& ]/ z9 v. a' P, |1 h4 F7 g! ?

5 [) I* q1 m" V9 F3 ^
 楼主| 发表于 2014-1-17 21:52:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
下面是在网上看到的,是不是很普遍应用的?6 T! R( J; ^- P' R. B
/ j! J  O2 H  n, Y
根据国家规范规定:380V三相电源分为 6 e1 X- V8 K3 ^2 b; J
A相、B相、C相、零线、接地线。 * M9 {& Z. B# h8 P
色标为:
/ [) ~, G1 I, E" z2 J7 r) DA相为黄色;
6 P; {- V) K" t: rB相为绿色;
9 u9 ^7 s( ?. w3 ?  pC相为红色; 5 O) P* u$ a1 ~9 C; _
零线为淡蓝色(或蓝色);
; `2 {8 Z+ `5 p+ ]接地线为黄绿双色; 9 y5 d# {' s- J- k
发表于 2014-1-17 22:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。注意:中性线(N线)不等于零线,正常情况下中性线无电流,而零线是作为电路的回路中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线(作零线)、地线。三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-17 22:42:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
asdolmlm 发表于 2014-1-17 22:19 static/image/common/back.gif
  g- u1 q2 i6 U8 `& g% h, ?三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中 ...

4 v) t' e  l& f, z国内对颜色的使用区分,国家标准好像还是没有完全统一
发表于 2014-1-18 09:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2014-1-18 09:43 编辑 / A: T: S. T9 S8 O) n
# J+ R  ^. w) E! E( e$ r+ t* c

" t8 ^$ p9 A1 }0 NGB7947-2010/IEC 60446:2007 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识
; l7 }/ a+ z4 h

3 N4 Q8 I6 Y+ g- I+ |. N7 b国家标准规定,导体颜色标识等同采用IEC标准。即:
7 i6 S9 d5 ?$ y! `7 S* `5 k下列颜色允许用于导体的标识:黑色,棕色,红色,橙色,黄色,绿色,蓝色,紫色,灰色,白色,粉红色,青绿色。) J* v5 `$ S# J3 U$ A
中性或中间导体应使用蓝色作为颜色标识。推荐使用淡蓝色。
, H1 m. c% |$ j0 {# V: p$ K( n保护导体应使用绿-黄双色组合标识。
' p0 L6 K; H$ C/ t交流相导体优先使用黑色、棕色或灰色表示系统中的交流相导体。
$ U& i3 R, c: E( b! N由于早期标准中规定交流相导体采用黄、绿、红三种颜色,而这与新的规定又并不冲突,所以现在对三个相线仍在使用黄、绿、红三色的较多。# e, F. x! {: X8 C, x: l2 S4 V

4 [: A' l: o# a# Y, h# ]# f0 c! C

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zhous_ch + 6 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-18 09:53:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
pangpang 发表于 2014-1-18 09:37 static/image/common/back.gif1 \2 k9 j" _- v0 d) i
GB7947-2010/IEC 60446:2007 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识9 B4 F) u% f, A6 Z
7 y3 Z* ~) f, X
国家标准规定 ...

) w" X& U+ a% F0 j$ D非常感谢
发表于 2014-1-19 20:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
请看GB∕T 6995.5-2008 电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志
" B; X6 t- f' M, f4数字识别
8 e: `3 w. X) W( [5颜色识别

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分