8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
* ^* C3 k, g' b# H" w& b
2 R: g! z0 X' h1 ?U0——导体与绝缘屏蔽之间的电压- c4 |2 m& ]. B* A8 F: I: t
U——各相导体间的电压2 z+ J6 g: L [3 d; y0 d8 B4 v- s+ ~
2 W, o# G$ e; i$ d8 t1 ?/ Z- M6 R
8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV& L/ ~" m% l, \. @+ D
8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV8 E! @& [5 J. T3 p8 I
6 ^# k' [8 {& N1 h( \& s) w' l& H" N! n8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆
( q8 g2 c8 N9 ]0 a/ F4 K/ G1 F8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆
/ k- ~, I* `4 O o4 R$ \
& e0 y# S7 r4 _/ |9 J4 p3 }9 ~U0是按系统接地故障持续时间分为两类:
9 a! V; ?, v0 ~3 j9 T# j2 q
, } t" g# U- _# t& @% g: @第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;! C9 z' I; Z n
8 O S1 r* p9 _+ A: f7 ~第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。 |
评分
-
查看全部评分
|