[已解决] 8.7/10和8.7/15的电缆一样吗?

[复制链接]
发表于 2013-11-18 10:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这两种电缆看起来差不多,价格也差不多,但是理论分析的话,应该8.7/15电缆较8.7/10电缆的绝缘层要厚一点,实际看的时候也看不出来,有知道这两种电缆有啥区别的前辈吗?可以告诉下我吗?" T% J3 K9 c; `; x+ @  n9 r5 R) ~+ w
发表于 2013-11-21 09:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
( m0 L2 d! H2 X4 W9 W( u
1 S& J0 V& j0 ^( jU0——导体与绝缘屏蔽之间的电压
# _5 E! y  O& Z3 J+ iU——各相导体间的电压
8 \7 m) u  Y  o% @/ {( _& b
# U6 Z6 }) k- x+ |* m  ]8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV
( @. C& f8 w7 `' |8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV, q5 |2 A6 K3 F( ^) s" H
0 g0 K& i9 a7 |/ w0 f& U0 o
8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆" x% t" O% _: r
8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆
( \1 \  s: @. [+ p! {
# e0 O, O0 F( p4 u. L7 @U0是按系统接地故障持续时间分为两类:7 E) T2 o& }8 y. q$ e

* g% ?9 I% s! S* @" b第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;7 l* J8 _1 s7 R3 Q" h3 G8 @  G1 N
4 o& E+ e* U& w$ K# ?% u) N
第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助、讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-21 11:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-21 09:17 static/image/common/back.gif) U0 l2 c' r" }: [3 ^
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
/ _0 S3 t) [9 F9 w$ z1 Y+ g* f! W9 f$ ^4 @
U0——导体与绝缘屏 ...

6 C/ T6 T5 r# q3 H" h7 s8 L前辈,要是8.7/10和8.7/15电缆是一样的话,那这两种电缆的绝缘层应该是一样厚,能承受的最高电压就应该是一样的呀!我个人的理解是,两种电缆能承受的最高电压不一样有两种可能:一是绝缘层厚度达不到,安全性的不到保证,一个就是线芯不够粗,发热厉害。所以我觉得这两种电缆还是不一样的,虽然不知道哪儿不一样,但我觉得还是有区别的,生产工艺应该是一样的,但是技术参数肯定不一样。就像我们厂生产的电缆附件一样,生产工艺都大同小异,但是小异里面略有差异的技术参数,就直接衍生出了各种系列的产品。
: O- U4 m1 d; ?. p  _, X8 q0 b* C可能是我理解的有误差吧,还望前辈继续指教,非常非常感谢!
发表于 2013-11-22 07:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-22 07:52 static/image/common/back.gif) N; w$ n0 _: x# L( f+ Q
技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008
  L: V: n7 n/ z9 b) \& [* m' Y
今天我仔细查看了GB/T12706-2008,发现里面没说两种电缆的区别,技术参数还真一样!后来我问我师父,他说除了绝缘材料不一样意外,其他全部一样!绝缘层厚度一样,只是材质不一样,8.7/15的电缆绝缘层材质的绝缘性能较8.7/10的电缆要稍好些!- [+ i  _. D0 D0 }" a- p4 H8 @
非常感谢“祖国万岁”前辈的指点,让我弄清楚了困扰我很久的问题!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 有始有终,认真求教、参予讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
麻烦版主帮我把帖子改为“已解决”,我没找到在哪改正,非常感谢论坛各位前辈的相助!
发表于 2013-11-24 17:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
本帖最后由 祖国万岁 于 2013-11-25 06:44 编辑 ' l0 {& U" N5 r. ?& b: [
* f5 k$ {& E; G: W# s6 _
你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。
 楼主| 发表于 2013-11-25 08:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-24 17:03 static/image/common/back.gif0 ~; S9 A" O- p4 z0 c9 A" `+ d
你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。

/ Z& B/ K3 g2 @: D0 F8 R9 B绝缘材料也一样,那就是说,两种电缆是一样的,只是用于不同的电压等级吗?我不知道师父说的对不对,希望前辈教教我。
发表于 2013-11-25 08:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-25 08:36 static/image/common/back.gif
/ _5 a! ^1 A+ B+ Y% N' z8 h绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的
0 K6 l& I3 x+ v
那就是一模一样的电缆啦!只不过用在不同的电力系统中!
发表于 2013-12-1 19:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
chym0822 发表于 2013-12-1 19:24 static/image/common/back.gif
+ M& [& ?7 e; v% Z6 M1 F# }2 q从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。

1 I  z* j* G! {2 ?% u5 P我也觉得绝缘层不同,现在心里有两个解释,具体如何,还需要以后自己慢慢摸索噢!