[已解决] 8.7/10和8.7/15的电缆一样吗?

[复制链接]
发表于 2013-11-18 10:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这两种电缆看起来差不多,价格也差不多,但是理论分析的话,应该8.7/15电缆较8.7/10电缆的绝缘层要厚一点,实际看的时候也看不出来,有知道这两种电缆有啥区别的前辈吗?可以告诉下我吗?
7 @9 c& {4 v9 ~: ?( v4 w
发表于 2013-11-21 09:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
* ^* C3 k, g' b# H" w& b
2 R: g! z0 X' h1 ?U0——导体与绝缘屏蔽之间的电压- c4 |2 m& ]. B* A8 F: I: t
U——各相导体间的电压2 z+ J6 g: L  [3 d; y0 d8 B4 v- s+ ~
2 W, o# G$ e; i$ d8 t1 ?/ Z- M6 R
8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV& L/ ~" m% l, \. @+ D
8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV8 E! @& [5 J. T3 p8 I

6 ^# k' [8 {& N1 h( \& s) w' l& H" N! n8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆
( q8 g2 c8 N9 ]0 a/ F4 K/ G1 F8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆
/ k- ~, I* `4 O  o4 R$ \
& e0 y# S7 r4 _/ |9 J4 p3 }9 ~U0是按系统接地故障持续时间分为两类:
9 a! V; ?, v0 ~3 j9 T# j2 q
, }  t" g# U- _# t& @% g: @第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;! C9 z' I; Z  n

8 O  S1 r* p9 _+ A: f7 ~第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助、讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-21 11:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-21 09:17 static/image/common/back.gif8 z3 s, j. N7 A( L, \; Z' `
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
& J' i9 w& W# M' h
0 ], E2 q! }: h* ^8 W/ [* o# JU0——导体与绝缘屏 ...

5 ~; O2 s1 t2 i9 ]% f- ^前辈,要是8.7/10和8.7/15电缆是一样的话,那这两种电缆的绝缘层应该是一样厚,能承受的最高电压就应该是一样的呀!我个人的理解是,两种电缆能承受的最高电压不一样有两种可能:一是绝缘层厚度达不到,安全性的不到保证,一个就是线芯不够粗,发热厉害。所以我觉得这两种电缆还是不一样的,虽然不知道哪儿不一样,但我觉得还是有区别的,生产工艺应该是一样的,但是技术参数肯定不一样。就像我们厂生产的电缆附件一样,生产工艺都大同小异,但是小异里面略有差异的技术参数,就直接衍生出了各种系列的产品。
0 t/ e) K" p4 R0 {* I可能是我理解的有误差吧,还望前辈继续指教,非常非常感谢!
发表于 2013-11-22 07:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-22 07:52 static/image/common/back.gif
  y* [* m4 `2 b: R技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008

  r0 c7 {3 m6 G$ f3 F' Y今天我仔细查看了GB/T12706-2008,发现里面没说两种电缆的区别,技术参数还真一样!后来我问我师父,他说除了绝缘材料不一样意外,其他全部一样!绝缘层厚度一样,只是材质不一样,8.7/15的电缆绝缘层材质的绝缘性能较8.7/10的电缆要稍好些!% P* ~! w; ?( S. |, T1 s% A# i' L
非常感谢“祖国万岁”前辈的指点,让我弄清楚了困扰我很久的问题!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 有始有终,认真求教、参予讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
麻烦版主帮我把帖子改为“已解决”,我没找到在哪改正,非常感谢论坛各位前辈的相助!
发表于 2013-11-24 17:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
本帖最后由 祖国万岁 于 2013-11-25 06:44 编辑
& D' k6 \2 J5 G( t# a* M# J, q
; F7 T% g& T! p. z1 \+ F你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。
 楼主| 发表于 2013-11-25 08:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-24 17:03 static/image/common/back.gif% q0 n# a2 b' B, c$ [8 D+ P
你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。

8 S' O: o. K, C; x  `: s! f  `# G绝缘材料也一样,那就是说,两种电缆是一样的,只是用于不同的电压等级吗?我不知道师父说的对不对,希望前辈教教我。
发表于 2013-11-25 08:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-25 08:36 static/image/common/back.gif: i, ?) _1 A7 I! Z+ ^6 r
绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的

, x  Y; n/ U, W- _) s5 [2 Z: |那就是一模一样的电缆啦!只不过用在不同的电力系统中!
发表于 2013-12-1 19:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
chym0822 发表于 2013-12-1 19:24 static/image/common/back.gif5 n4 q, S6 \% _5 J7 v- j" C" f
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。

6 p# h7 U0 u" p. p, R我也觉得绝缘层不同,现在心里有两个解释,具体如何,还需要以后自己慢慢摸索噢!