鍍鋅鋼板的銲接施工
) I- w4 C: c2 v* e2 [* J/ Y3 p9 d銲接接合設計
1 P0 l6 I+ u5 X; a7 A; i7 u3 Y
' t* w+ z1 A" L- ^ q, I* |7 z1.在銲接接合設計方面,一般建議銲接前先將接合端處磨成斜面(15∘),如Figure 1所示,此種接合可使鋅蒸氣充分散逸。5 A; V6 N9 Y+ q9 u3 P; R8 X
2.局部燒除/磨除鍍鋅層
6 y9 K+ d2 u2 [% g* q3 ]3.開槽根部間隙提高50%,可使鋅蒸氣充分散逸。
& i$ j: N) w3 t$ l6 b1 ]- _
! O8 ^* ?; P; c$ D針對氣體保護電弧銲接製程(Figure 3)而言,宜採下列方式銲接:; r4 x% S0 x, n/ H1 R5 f
1.
8 P1 B* i3 p0 n" L$ ?; G採用短路過渡熔滴方式銲接(Figure 4)。' L/ F& ^5 n; C. {
2.# Y8 ?" W5 O" x( B9 w$ N
選用100% CO2或80%Ar+20% CO2作為保護氣體 。
+ H' t8 q+ G- \1 \$ m! T0 x" r5 K3.
# R+ `7 ^8 K. J' F: b. c5 G$ I6 Q降低銲接移行速度與提高銲接電流以增加入熱量,並降低熔池凝固速度以充分移除鋅蒸氣與減少氣孔缺陷。
: Q& y" ]9 A2 i' \適當調整電壓、使用較小線徑銲線、或工件表面塗覆抗飛濺物劑,以減少飛濺物數量。
& M* { M! m5 U. l6 B4 e! O7 P
: v* L' s0 Y9 ?8 r1 A銲材的選擇- T2 w# n- o5 H/ D" q; P3 l0 F
* i$ D8 ~# A: P( Y& _4 Q
針對氣體保護電弧銲接製程而言,過去許多專家大都建議使用ER70S-3 等級來銲接鍍鋅鋼板會優於使用ER70S-6等級的銲材,因此,銲材的選擇宜採用含Si量低於0.8 wt %的銲線,以減少銲道之裂縫。# ~/ ^. J8 \* d- {
針對鍍鋅鋼板的銲接,建議可以使用廣泰公司的KM-57高張力鋼CO2氣體保護實心銲線,因為此銲線已針對本身之合金元素進行高錳低矽適當之調配組合,不但能提供有效的脫氧冶金,對鍍鋅鋼板的銲接性也特別優異。
+ y/ D m* w8 k% I' M 9 q$ o% @1 B, T* p8 N
AWS銲線成分規範:, ^0 b9 s) R: s& V/ T Y4 P" I
化學成份% j1 Z: a: g5 x8 X6 Q
( wt % ) | | Mn | | | | | | | | | | | | | | | | ; W! r: L! c, X% t% x- T