[已解决] 关于供电变压器

 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-14 16:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变压器的压力释放阀胶垫漏油,我在弹簧上方加一5mm厚胶垫,之后不漏油了,但不知会不会影响阀的释放压力.
发表于 2006-9-16 02:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置肯定不会影响.压力释放阀具体的结构我也说不清楚,就知道挺贵的.只要你变压器不长期工作在超负荷情况下,散热良好,压力释放阀其实就是一个摆设而已.) ^" |* ]$ ?1 m: p" ?* T
你压力释放阀是什么牌子的?
发表于 2006-10-7 01:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-9-16 02:04 发表
/ B( K! v8 Q* _3 G! H4 `应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置 ...
4 Y7 q& W6 f' ]: d$ j# y0 Q0 t
压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...
# [2 u# G2 `1 r, ^. e4 W只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。
0 z( O3 |. R8 e另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 15:58:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 01:48 发表
/ S/ r  P: w. O6 ~
. i  e$ o6 B" B2 C压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...
" B2 p9 s" b1 O. Q& P只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。$ Z: k" Q/ _$ Z* {
另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等 ...

* l5 Q7 X) I2 v! N% |7 q  _( ]! |, Y9 i. j8 H! r7 F

/ H+ Z7 f" k7 R8 d8 E呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。3 [' {% |1 @% i4 ^  a; C" A

6 m1 D- ?, _1 N. \“另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量”这点我同意!不过变压器最重要的是要稳定,一旦发生事故,后果可能是灾难性的,我见过好几个因各种原因发生爆炸的变压器(大型)的照片,其中就有压力释放阀失灵的例子。所以,其他厂家我不知道,但我们这里都装两个(除非客户要求只要一个)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 17:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-10-7 15:58 发表) `2 u: q9 l" j1 g5 d0 Z  p

- o9 ?6 y" j& N" k. t5 Z6 G2 T9 M

# n5 C/ c1 J: T+ U) }4 D  z呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。
: F9 t# k* l" }. G# N
7 I/ A% M5 N9 c  W3 _% z) c“另外并非 ...
! O" m* k- @! M) A. U: o! d8 X
超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。
9 G" N' y) N% E" q! n8 K实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。
( t2 y/ B1 F1 u4 m' T' J  b3 W3 k/ P2 }' ]" h: I7 X" ]; B4 \4 E
变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会报警甚至跳闸,不会长时间过热的。
5 g' Z: z! T. m/ @绝缘油140°C以上才会分解出气体,没有那个变压器会允许这么高温度还在运行的。
+ u1 h1 e$ e, ]温度较高(低于140°C)只会使绝缘老化,缩短变压器寿命,一般很少会导致故障的。
$ L. x6 d8 |- g* A 1 `0 i3 v6 |% t
至于你们都装两个压力释放阀,是因为你们公司只生产220kV以上的大变压器,如果你问问你们合肥、广东公司,恐怕就不是这样了,小变压器的重要性相对要差一些。
) U( h1 U1 B6 |% b/ l% Q! {. `1 o4 `3 D& T; N% ^
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:03 编辑 ]
发表于 2006-10-9 20:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:00 发表% m0 X' ]/ g3 ^2 J8 M/ m

  [. d' h$ G4 b! j3 o( ?, @5 y! V超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。
4 w& q0 _2 l! O3 a4 |+ e实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。/ Y9 u4 A' J3 m; J( F. r
  }1 G% o5 v' T9 z8 C  D  }  v6 B
变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会 ...

, {* x+ h: C3 p, \5 M; ^" K, z- s  e3 O4 x) i( C: \4 A, r
! j& k. r/ k. Q0 J, d; w

# H6 k5 M) ]  m7 U老兄指正得是!) d) ^2 E; `0 m6 J8 i( I' ?$ h& J
虽然我做变压器,但是是学机械出生的,所以只懂得皮毛,以后还请多多指教.+ g0 f; l7 |6 `
我忘记了,在变压器电磁设计时已经考虑过超负载和温升过高的问题,储油柜的大小就是由油体积和温升大小决定的.
发表于 2006-11-22 18:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
不得的啵这样做万一弹簧没能够弹开就麻烦了