变压器的压力释放阀胶垫漏油,我在弹簧上方加一5mm厚胶垫,之后不漏油了,但不知会不会影响阀的释放压力.
发表于 2006-9-16 02:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置肯定不会影响.压力释放阀具体的结构我也说不清楚,就知道挺贵的.只要你变压器不长期工作在超负荷情况下,散热良好,压力释放阀其实就是一个摆设而已.$ Q+ M/ g( ]* m( c7 A
你压力释放阀是什么牌子的?
发表于 2006-10-7 01:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-9-16 02:04 发表# ^7 U# v& J& s/ j& T  y1 W
应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置 ...
4 S& l3 X. S# a5 c, u$ o
压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...
7 d$ D! N3 Y/ ]; R) D只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。
3 Q, ~4 R$ T" c另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 15:58:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 01:48 发表% P+ E  {- |- `  ?
( e; ^$ a. W) Y% K# f
压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...
4 f9 v5 [( b: n- m只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。( ?% j% z" C/ \) j
另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等 ...
8 t; a; E+ C: y  N( f9 C% M9 @
) B; Z* \" P7 s4 p
+ D" E* j* f( O* T
呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。1 H( R! A4 I- r! R" E1 u
- [) E% I; Y/ \1 I
“另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量”这点我同意!不过变压器最重要的是要稳定,一旦发生事故,后果可能是灾难性的,我见过好几个因各种原因发生爆炸的变压器(大型)的照片,其中就有压力释放阀失灵的例子。所以,其他厂家我不知道,但我们这里都装两个(除非客户要求只要一个)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 17:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-10-7 15:58 发表4 H  A6 I2 V0 j1 D- q

3 S& u6 P0 [0 R* c& Z) b3 j; v( s+ l, O: p/ L! |& J

8 H2 I1 j% s6 K8 M* `  p呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。
# Z$ i4 m& n0 Y( h, }. j7 y
$ u# R  `7 C* G* K5 s“另外并非 ...

- Q& z/ S1 r, N1 q4 l' x超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。& O" p6 X4 S! O2 Z6 w+ @' s1 s5 f" [8 W
实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。
- \' g& l! C/ q) e
/ h6 Q7 t2 i3 _: y% n& {变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会报警甚至跳闸,不会长时间过热的。
) b8 p& x) V4 g. I7 a8 d绝缘油140°C以上才会分解出气体,没有那个变压器会允许这么高温度还在运行的。
7 J9 T- v/ ?7 S9 b: H' S& Y' A% Y温度较高(低于140°C)只会使绝缘老化,缩短变压器寿命,一般很少会导致故障的。2 d! g5 {7 ?- K& [

) S9 H( s# x! A5 H1 |( A2 v至于你们都装两个压力释放阀,是因为你们公司只生产220kV以上的大变压器,如果你问问你们合肥、广东公司,恐怕就不是这样了,小变压器的重要性相对要差一些。7 ^/ h. t. g7 t2 B
2 \; f+ n. B; B; R
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:03 编辑 ]
发表于 2006-10-9 20:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:00 发表
. z  x, V5 N0 c% k4 g
# P/ ~/ f: L0 }7 o, S7 o9 E超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。
1 I3 r* T4 z0 A. n: d: h实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。
# B! V9 ?+ L+ K9 T0 D! Y9 L1 U/ I" B8 H8 D" x: L3 A
变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会 ...

$ |* G# q0 a3 z$ I3 m
& N: d; A8 O  @1 x- h/ u" S) d + L7 K. a& \" m( Z
3 q+ s5 y2 o9 z8 `  X3 p( x) o; \
老兄指正得是!) i: k6 r+ b2 q
虽然我做变压器,但是是学机械出生的,所以只懂得皮毛,以后还请多多指教.
+ v. X, E" ?1 r, o5 ]1 H$ S1 k/ O我忘记了,在变压器电磁设计时已经考虑过超负载和温升过高的问题,储油柜的大小就是由油体积和温升大小决定的.
发表于 2006-11-22 18:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
不得的啵这样做万一弹簧没能够弹开就麻烦了