变压器的压力释放阀胶垫漏油,我在弹簧上方加一5mm厚胶垫,之后不漏油了,但不知会不会影响阀的释放压力.
发表于 2006-9-16 02:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置肯定不会影响.压力释放阀具体的结构我也说不清楚,就知道挺贵的.只要你变压器不长期工作在超负荷情况下,散热良好,压力释放阀其实就是一个摆设而已.: ]* a/ O5 ?5 N& c1 Q7 r' A+ z
你压力释放阀是什么牌子的?
发表于 2006-10-7 01:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-9-16 02:04 发表
- w: }1 V: ?1 M* U; F+ v& W% s应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置 ...

7 n+ C# S8 w( t# F6 }! @+ m5 ^6 a0 y压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...- N3 n4 k# J) w
只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。
8 h4 M3 q9 m, c& M9 N/ x& C另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 15:58:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 01:48 发表
7 a2 e$ y5 M- Z& O7 m4 j
# Y& F* l. F; N9 Z% Y压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...
. B. S# R; }/ C- Q! \3 h只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。
6 a# ?- s- v* o8 y& \另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等 ...
7 F# ~" j; u7 h
- S# j/ Q# s; |; I% C

1 V: W+ s3 O8 j- }呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。3 K7 I( p& N* r* H. l  w! K

0 F7 ^+ L0 a# f9 g2 C4 ?“另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量”这点我同意!不过变压器最重要的是要稳定,一旦发生事故,后果可能是灾难性的,我见过好几个因各种原因发生爆炸的变压器(大型)的照片,其中就有压力释放阀失灵的例子。所以,其他厂家我不知道,但我们这里都装两个(除非客户要求只要一个)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 17:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-10-7 15:58 发表
; a/ C" D; Q: r3 o. \+ B, |# S, Q( o) b1 e' ]( H/ U) m

* c! a' X: @* B9 Y
% F/ M5 V: ?; ]1 S呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。
* y. y8 @! y, ^, [8 w! f7 M8 P
1 Z1 W" O) f0 }1 F& b: S“另外并非 ...
9 E" D$ L( [$ P( m3 `/ t6 W
超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。
' F2 {8 [6 {4 h( L8 C实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。( {, C/ f) h* S& ~( W( c

# a, x7 M( k: N: P0 T变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会报警甚至跳闸,不会长时间过热的。0 S' k# Y$ z  B0 t
绝缘油140°C以上才会分解出气体,没有那个变压器会允许这么高温度还在运行的。6 X/ ^# p/ }. O( R* L
温度较高(低于140°C)只会使绝缘老化,缩短变压器寿命,一般很少会导致故障的。& \0 d1 m7 y9 }8 X+ y! }$ s

: f) x1 T$ w7 Y' F至于你们都装两个压力释放阀,是因为你们公司只生产220kV以上的大变压器,如果你问问你们合肥、广东公司,恐怕就不是这样了,小变压器的重要性相对要差一些。
. R5 B3 c" E( n$ V
+ q8 o% }4 P: m$ Q! F1 U/ J[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:03 编辑 ]
发表于 2006-10-9 20:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:00 发表# y; y+ H6 v# Z. t: L
  _$ K2 l4 x, \5 I/ s! n8 S$ S
超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。
& M: R' k- p7 ?1 }实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。% X' M+ m# j- h/ X/ Q$ T- k, e

2 s& n& T) m; V0 R3 s变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会 ...
* u  k# q" X( o: M5 k5 s
# Q& z/ x6 C. Q/ `
  k4 Y, a3 W: r- g8 q

2 Q) w+ j8 ?3 j老兄指正得是!' T6 T: j, H2 ]# D7 A
虽然我做变压器,但是是学机械出生的,所以只懂得皮毛,以后还请多多指教.
% k2 Y* n8 M9 k3 d* n  W我忘记了,在变压器电磁设计时已经考虑过超负载和温升过高的问题,储油柜的大小就是由油体积和温升大小决定的.
发表于 2006-11-22 18:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
不得的啵这样做万一弹簧没能够弹开就麻烦了